Isetsirkuleerimise vältimine

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
T87
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 57
Liitunud: 05 Nov 2012, 16:31
On tänanud: 3 korda

Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas T87 »

Tere,
Probleem siis selles, et akupaagi ja põrandakütte segamissõlme vahel toimub soovimatu tsirkulatsioon. Kuidas seda õigesti peatada?

Lihtsustatud skeem on siin:
Pilt
Veesamba kõrgus on ca. 2.7m, millest akupaak 2m, torud 1".

Põrandakütte segamissõlm on Emmeti toodang
Pilt

Muidu elegantne lahendus, kus on kõik koos ühes tükis - kollektor, pump ja segisti, mida juhib reguleeritav kapillaartermostaat. Pumpa lülitab sisse ja välja kontroller, mille sisendiks on elutoa temperatuuriandur ja akupaagi ülemise otsa temperatuuriandur.
Jama on selles, et segistis on sees möödapääs, mida mööda toimub soovimatu isetsirkuleerimine, mis küll aeglaselt, kuid järjepidevalt segab kogu vee akupaagis segamini. Probleemi ilmnedes panin kiire lahendusena vedruga tagasilöögiklapi vahele, nii nagu skeemil näidatud. Soojenev vesi ei jõudnud algselt klappi lahti lükata, aga nüüd 3 kuud hiljem on ilmselt mingi sodi sinna vahele jäänud.
Mõttes on kaks varianti:
1. Panna vahele NC solenoidklapp, mis avaneb koos pumba sisselülitamisega.
2. Teha ülemise toruga üks "U" põrandani ja tagasi üles, ei tea kas toimiks.
Külaline
külaline

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

MIs seal ülemise toru peal on joonisel?
Külaline
külaline

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Oleks nagu pumba tingmärk, aga kas pumpab siis tagurpidi? :scratch:
T87
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 57
Liitunud: 05 Nov 2012, 16:31
On tänanud: 3 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas T87 »

Ei ole pump, see on vedruga tagasilöögiklapp, mis paar kuud toimis. Soojenev Ja tõusev vesi ei jõudnud klappi lahti lükata, praegu on kas sodi vahel või miskit muud viga Ja kogu akupaak segatakse läbi.
asutimer
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 15 Apr 2012, 23:37
On tänanud: 4 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas asutimer »

Tere,
Üks väike mõte, kas vedruklapp on messing või plast sisuga.

Natuke veel. Kui õigesti mäletan, siis 5 või 10 kordne toru diameeter allapoole U, katkestab omajõulise tsirkulatsiooni. Kuid siis peab vaatama, et toru kalle on õhutaja poole (hea kui paagi poole).
Tänan tähelepanu eest :)
T87
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 57
Liitunud: 05 Nov 2012, 16:31
On tänanud: 3 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas T87 »

Tere,
Vedruklapp on metallist sisuga, 1 tolline, LINK

Leidsin, et Caleffil on spetsiaalne klapp 510 selleks tarbeks, LINK

Kui nende infot omavahel võrrelda, siis minu tagasilöögiklapp avaneb 30 mbar ja Caleffi 20 mbar juures. Seega peaks sobima ka tavaline tagasilöögiklapp selleks tarbeks. Mul on vahetult enne klappi veel mudafilter vahel, mis peaks suuremad tahked osakesed kinni pidama ja klapi ummistumist vältima.

Vaatasin netis veel ringi ja leidsin välismaa foorumites päikesekütte teemasid, kus maadeldi sama probleemiga. Valdavalt soovitatigi "U" vahele teha.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Oled kindel, et klapil mingi viga tulnud. Arvan, et talv on kätte jõudnud ja kütte vajadus on suurenenud. Seega keerutab rohkem läbi kontuuride, mis toob kaasa segunemise. Variant 1 oleks kindlam.
Elentino teostab üldehitust!
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
Arvan samuti, et talv on kätte jõudnud ja kütte vajadus on suurenenud. Kuid suurenenud on ka soojuskaod akupaagist.
1. Soojuskadu läbi akupaagi soojustuse.
2. Soojuskadu läbi ühendustorude.
3. Soojuskadu läbi katla kütmiste vahelisel ajal !!!
Proovi mis juhtub kui peale küttmist mingi ventiili sulged mis välistaks tsirkulatsiooni läbi katla.
T87
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 57
Liitunud: 05 Nov 2012, 16:31
On tänanud: 3 korda

Re: Isetsirkuleerimise vältimine

Lugemata postitus Postitas T87 »

Tere!
Tänan kaasa mõtlemast.

Jaa, olin kindel, et klapiga oli midagi juhtunud, sest peale klapi paigaldamist oli olukord selline:
Kui p.kütte pump lõpetas töö, siis punkt A oli kuum, punkt B ja C külmad.
Mõne kuu möödudes aga olid kõik punktid pumba seiskudes kuumad - isetoimeline tsirkuleerimine.
Pilt

Võtsin nädalavahetusel selle klapi küljest ära ja avastasin, et tagasilöögiklapp jääb veidike irvakile, tihend jääb servaga ühe terava astme peale kandma. See sisemine konstruktsioon eeldab ilmselt vedrust hoolimata ikkagi mingit tagurpidi survet, mis suleks klapi korrektselt.
Keerasin klapile veel ühe vedru sisse ja sain süsteemi jälle toimima. Nüüd muidugi on pumba töötades müra ja vibratsioon veidi suurem. Õnneks ei pea seda kaua taluma, sest tellisin hiinast sellise junni: LINK

To: Adlolf
Läbi katla ei saa soovimatut tsirkulatsiooni toimuda, sest katla segamissõlmes asuv tagasilöögiklapp välistab selle.
Vahepeal jõudis külm ka jah kohale. Oli huvitav näha, kuidas terve küttesüsteem vastu pidas. Kõik sai täiesti ise projekteeritud ja ehitatud, suuresti tänu siin foorumis leiduvale infole. ;) Süsteem toimib muidu üllatavalt hästi, ainult katel ise tuleb järgmisel aastal välja vahetada puugaasi- või leektorukatla vastu. Praegu kasutan juba mitu aastat tagasi lolli peaga valmisostetud esimest ettejuhtuvat malmkatelt, millel liiga väike kolle ja lühike suitsukäik.
Vasta