Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Siin siis viimased graafikud.
tarbimine päevad 17.02.jpg
Manus tarbimine päevad 17.02.jpg ei ole enam saadaval
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1093
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Prill »

tundub müstika olevat küll, loogika järgi kisub küll sinnapoole, et äkki maakontuuriga mingi jama, kus pump ei saa piisavalt maasoojust kätte ja COP langeb drastiliselt, mis tähendab, et pump toodab sooja ebaefektiivselt ja valdavalt otseelektrist.
Välistada ei saa ka seadme riket, kus mõni andur jubin valetab nii osavalt, et rikketeadet ei anna aga seade toimib ebatõhusalt.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

See ka siis.
tarbimine tunnid 17.02.jpg
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Uuri tunnipõhist tarbimist, tundide kaupa.
Kui kompressori max energiatarve on teada (näiteks 4kW) aga sellel ühel tunnil on olnud energiakulu (näiteks 12kw) siis saab eeldada, et väike kompressor ei suutnud nii suurt kogust elektrit ära tarvitada (olenemata tema kasutegurist) ja seda pidi tegema mingi suurem tarbia ehk antud juhul siis EL küttekeha või saunakeris.
ping
:hello:
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Ma nüüd seda viimast pilti vaatan ja üritan kas mõne saunakerise või solaariumivoodi kasutusega klappida, aga no ei ole majas kumbagi.

Arvestades, et tegemist on inverterpumbaga, on selline tunnigraafik normaalne?
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui maja küttevajadus on 6-7 kw, siis kindlasti.
Kasutaja avatar
Elentino
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 521
Liitunud: 02 Jaan 2007, 16:39
Asukoht: Jõgevamaa/Tallinn/Soome
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Elentino »

Ega sul akupaagis elektri tenn järel pole :)
Elentino teostab üldehitust!
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pancho villa kirjutas: 17 Veebr 2018, 19:56 Ma nüüd seda viimast pilti vaatan ja üritan kas mõne saunakerise või solaariumivoodi kasutusega klappida, aga no ei ole majas kumbagi.

Arvestades, et tegemist on inverterpumbaga, on selline tunnigraafik normaalne?
Näita 05.02 päeva tunnipilti.
:hello:
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Aga palun!
Manus tarbimine 05.02.jpg ei ole enam saadaval
tarbimine 05.02.jpg
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

järgnev päev
tarbimine 06.02.jpg
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

võrdlus jaanuari ja veebruari vahel
tarbimise võrdlus.jpg
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4361
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas ping »

Minu järeldused sinu näidatud 05.02 ja 06.02 tunnitarbimise andmete alusel on:
Kui sul on kasutuses seda tüüpi MSP http://www.kliimaseade.ee/toode/nibe-f1245/
siis selle tehnilistest andmetest on lugeda, et max kompressori tarbitav võimsus on 3kW ja elektriküttekeha võimsus on max 9kW.
Sinul läks pärast MSP ühendamist, koormus kell 18 kuni järgmine päev kella 13ni voolutarve 9kW peale.
Kuna kompressor saab tarbida ainult 3kW , siis järelikult küttis sinu akupaaki 9kW küttekeha. (Kui küttekeha rakendub siis lülitatakse kompressor välja, et mitte ületada seadme kaitseautomaadi (16A) lubatavat voolu.)

Kui väidad, et sel hetkel polnud lülitatud muid elektritarviteid, siis ainuke sobiva võimsusega tarviti majapidamises sai olla MSP küttekeha.
Energeetiliselt klapib ka, kui ca160kW energiat läks 2000L vee soojendamiseks, samal ajal kui bolier oli isoleerimata ja maja küttesüsteem ka tarvitas soojust.

Ja siin on ilus näide, minu väitele, et MSP lülitab EL kütet sisse iseseisvalt, vaatamata menüü seadistustele.
ping
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Mul on 1145, eraldi 300l tarbeveeboileriga. Ei hakka vastu vaidlema, üldiselt ei hakka üldse vaidlema, see ei ole tegelikult minu asi võimelda selle üle, miks msp käitub nagu ta käitub.

Kuigi elektrikulus näikse vähest rolli mängivat, siis akupaagi olemasolu küttesüsteemis eest küsiti kohe üle €400 lisaks, et las targad pead panevad selle asja tööle nagu mõeldud oli.
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

MSP ongi niikuinii elektriküte. :scratch:
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pancho villa kirjutas: 18 Veebr 2018, 00:59 Mul on 1145, eraldi 300l tarbeveeboileriga. Ei hakka vastu vaidlema, üldiselt ei hakka üldse vaidlema, see ei ole tegelikult minu asi võimelda selle üle, miks msp käitub nagu ta käitub.

Kuigi elektrikulus näikse vähest rolli mängivat, siis akupaagi olemasolu küttesüsteemis eest küsiti kohe üle €400 lisaks, et las targad pead panevad selle asja tööle nagu mõeldud oli.
Kui MSP käitumine pole "Sinu asi", siis mida sa üldse, teiste aega siin kolmandat lehekülge raiskad?
Kirjutanud kohe alguses siis, et sind probleemi lahendus ei huvita.

Kui sa loeksid kasutusjuhendit sõnasõnalt, siis võiksid sealt välja lugeda, et see ei pruugi ka paigaldaja asi olla.
Paigaldaja võib su pikalt saata vastavalt tarbiakaitse seadusele.

Kui sa pole lugenud kasutusjuhendit, siis kuidas sa oskad tõendada, et müüdud kaup ei tööta nii nagu peaks, kui sa ei tea, et kuidas seade on ettenähtud töötama.
ping
:banghead:
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Päris raske hommik mõnel, sõna tarbiJa kirjutatakse jotiga.
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Seda küll, et ega ilmselt tootja pole kusagil öelnud, et pump ei või ööpäevas nii palju elektrit tarbida nagu sul tarbib. :roll:
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Oleks vaja teada ka kui palju soojusenergiat pump tootis.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Elektritarbimisgraafik jätkab teravmägede imiteerimist, tarnijal ei ole küll varuks lahendusi, aga see-eest hunnikus vabandusi.

Antud valdkonnas kutseeksameid vastu võttev sõber peab samuti probleemiks msp el. kütet, täpsemalt valesti ühendatud torusid, mille tulemusel tarbeveeboileri lisaküte tegelikkuses küttesüsteemi toidab. Homme jõuan ka ise üle pika aja kohale, lükkan el lisakütte kaitsme välja ja jälgin mängu.

Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

pancho villa kirjutas: 20 Veebr 2018, 20:42 Jutu peale, et süüdistatakse isoleerimata akupaaki, tuletas ka tema mulle energia jäävuse seadust meelde.
loodan , et saad probleemil kõrvust, aga kui sa ise natuke oma ajuga nokid, siis seda energiat mahub sulle sinna garaazi ikka üksjagu ja kui akupaak on isoleerimata siis toimub see enrgia ülekanne seal tsipa kiiremini ja üritub ühtlustuda välise keskonna temperatuuriga ja põhjustab paagi jahtumist ja küttekeha (pump või tenn) lülitust, et kadu korvata. Sellest tegurist, et akuppak on sul garaazis sisuliselt suur radiaator ei sa ei saa üle ega ümber isegi, kui vigu on tehtud mujal.

aga see olukord kinnitab meie kurba fakti, et teenuste tellimiseks pead ise ennem (või pärast) spetsialistiks õppima, et paigalduse tööd kontrollida.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Ei hakka akupaaki järele ühendama, et garaazhis temperatuuri eraldi mõõta saaks, kuna polnud seal siiski saun varem ning nagu näha, ei olnud probleem akupaagis. Villa ostsin ammu ära, homme üritan ümber panna, ei oota drastilisi muutuseid.

Lisaküttemenüüs on pilt selline. Kas need mõlemad read ei peaks null olema?

Pilt
kütja2
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 166
Liitunud: 03 Okt 2014, 07:42
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas kütja2 »

Huvi pärast küsin ,et mis firma selle paigaldas? mõni andur ehk vale kohapeale pandud?
Kui mul selline jama oleks,siis ma prooviks võrdluseks üheks ööpäevaks selle pumba ainult elektrile ümber lülitada ja siis vaadata mis toimus. Nibel on see võimalus olemas- juhuks kui kompressor saba annab ei pea ise ära külmuma.
Külaline
külaline

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kütja2 kirjutas: 21 Veebr 2018, 12:37 Huvi pärast küsin ,et mis firma selle paigaldas? mõni andur ehk vale kohapeale pandud?
Kui mul selline jama oleks,siis ma prooviks võrdluseks üheks ööpäevaks selle pumba ainult elektrile ümber lülitada ja siis vaadata mis toimus. Nibel on see võimalus olemas- juhuks kui kompressor saba annab ei pea ise ära külmuma.
See ongi Nibe ja kütab niigi otse elektriga.
Mida seal katsetada?
Seadistus tuleb paika panna, aga tavalisele heale torujürile on see hoomamatu teema.
ping
:hello:
Kasutaja avatar
laurit
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 360
Liitunud: 13 Jaan 2010, 23:15
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas laurit »

Mul on viimase 14 kuu kohta olnud lisakütte elektri näol: 19,7 tundi.
Midagi on sul igaljuhul paigast ära.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Firma nime veel ei avalda, enne, kui suhtlemine juristide tööks saab.

Aga nendega mõttevahetusest koorub välja tõsiasi, et nad ise kahjuks teemat süvitsi väga ei valda, rumalate inimeste peale pole mõtet vihastada ja ise olen loll, et suurt ja kallist ettevõtet usaldasin.

Sõber lubas probleemi kirjeldamise peale aega saades mõõteseadmetega kohale tulla ning "natuke irvitada". Ta ju soovitas mul süsteem eelmisel aastal ise hiina pumbaga kaks korda odavamalt kokku panna.

Võibolla oleks tulemus olnud natuke adekvaatsem, kui vastus projektijuhilt küsimusele, miks msp kütab tervelt veerandi jagu odavamalt, kui sai kuu varem otseelektriga:

"Aga talv on ju".

Nutta või naerda?
Vasta