Põrandakütte segamisventiil põriseb?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Segamisventiil koos regulaatoriga.
Mingil hetkel (kas siis kui hakkab maha segama või just siis kui läheb lahti uuesti, ei tea...) hakkab põrisema (u. kümmekond sekundit), nii et, et kostab läbi terve maja ikka.
Mis võiks põhjuseks olla?
Viimati muutis Ylempealik, 11 Jaan 2018, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Qwe
külaline

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Qwe »

Torud tagurpidi. Sisend ja väljund sassi läinud.
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Tagurpidi justnagu ei saaks olla.
Ventiilil ju korpusel nooled peal, eriti eksida ei saa.

Pilt



EDIT:
Vaatasin nüüd seda tootelehte ja ainus asi, mis ma seal märkasin joonisel erinevat on see puuduv tagasilöögiklapp või mis ta seal keskel ongi.
Kas see võibki äkki olla põhjus?
Muus osas mul paigaldus identne joonisel olevaga.

Pilt
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Nii palju sain nüüd aru, et hakkab põrisema siis, kui hakkab mahasegamist lõpetama.
Voolukiirus liiga suur?
Pump on küll 1. kiiruse peal, nii et sealt enam vähemaks ei saa.
hendrik9
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 11
Liitunud: 14 Juun 2014, 17:39

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas hendrik9 »

Paigalda segusõlm peale voolule ja jääb põrin ära
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Aga valmistaja nagu ise näeb ette ju just tagasivoolu vahele ühendamist?
Või mis spetsialistid arvavad?
Nüüd kui kütteperiood peale hakkas, siis on põrin jälle tagasi...
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Pilt
tähetark
külaline

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas tähetark »

tegemist ei ole segamisventiiliga. See on jagamisventiil.
tähetark
külaline

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas tähetark »

tähetark kirjutas: 27 Nov 2018, 16:12 tegemist ei ole segamisventiiliga. See on jagamisventiil.

Paraku on sinu saadetud skeemil vaid üks osa küttesüsteemist. Lisa siia ka katlamaja osa. Siis näha, kuis muud pumbad (kui neid on) on ühendatud.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Ylempealik kirjutas: 17 Jaan 2018, 12:27 Nii palju sain nüüd aru, et hakkab põrisema siis, kui hakkab mahasegamist lõpetama.
Voolukiirus liiga suur?
Pump on küll 1. kiiruse peal, nii et sealt enam vähemaks ei saa.

Kas, hakkab mahasegamist lõpetama, tähendab 100% tagasivoolu põrandasse.
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

2 põrandakontuuri (vannitoad) on ilma regulaatorita st. käsitsi reguleeritavad ning need pole nüüd just päris lahti keeratud aga peaaegu.

Nähtaval skeemil on puudu vaid Õ-V soojuspump kus on ka veel oma sisemine tsirk pump ning teine kontuur radikate jaoks (see on enne pildil nähtavat osa pealevoolu peal kolmikuga).

"Mahasegamist lõpetama" tähendab siis seda, kui põrandaküttekontuuris hakkab temp langema ja ventiil hakkab vastavalt regulaatoril seatud temperatuurile senist I->III läbivoolu muutma I->II peale
Ehk sai kuigipalju arusaadavalt segitatud.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

I->II voolusuuna täielikku sulgumist tuleks vältida. Kuhu on kinnitatud anduri ballon? (pilt)
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Anduri balloon on seal pumba all oleva pronksist kolmiku peal ( samasugune nagu vasakult paistab) kaetud toruisolatsiooniga.



Pilt
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Sellega peaks kõik korras olema. Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu. Põrandakontuuri regulaatorid võiks avatud. Milline on pealevoolu temperatuur.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Sellega peaks kõik korras olema. Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu. Põrandakontuuri regulaatorid võiks avatud olla. Milline on pealevoolu temperatuur.
siimsusi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 208
Liitunud: 10 Jaan 2012, 20:53
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas siimsusi »

Pildi järgi otsustades ajab see pump vett alt üles ehk siis valet pidi?
Ylempealik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 10 Jaan 2018, 09:31

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Ylempealik »

Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Sellega peaks kõik korras olema. Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu. Põrandakontuuri regulaatorid võiks avatud. Milline on pealevoolu temperatuur.
Kuhu see täpselt siis tuleks panna?
Saad äkki pildi peale mingi täpsema koha sirgeldada?
Kui see tõesti lahendaks probleemi, eks siis saaks ta panna.
Pealevoolu temp 33-35C
siimsusi kirjutas: 27 Nov 2018, 23:33 Pildi järgi otsustades ajab see pump vett alt üles ehk siis valet pidi?
See nool seal peal näitab pumba võlli pöörlemissuunda, mitte voolusuunda.
Voolusuuna nool on pumba alaküljel.
Ehk siis pump ikka õigesti.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Ylempealik kirjutas: 28 Nov 2018, 10:08
Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu.
Kuhu see täpselt siis tuleks panna?
Saad äkki pildi peale mingi täpsema koha sirgeldada?
Kui see tõesti lahendaks probleemi, eks siis saaks ta panna.
Pealevoolu temp 33-35C
Ma mõtlesin segamiskolmiku ja soojuspumba vahelist osa ning temperatuuri selles.
Vasta