Kõrge peaelvoolu temperatuur

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Olukord: ahju küttes toad soojenevad saavutavad etteantud tem ja üle, kõik põrandaküte kontuurid lähevad kinni, maasoojuspump läheb häiresse "kõrge pealevoolu temperatuur". Kuidas häiret vältida?
ahi1
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas ahi1 »

Kui juba ahjud olemas, viska see mõttetu elektriõgradist pump üldse välja. :wave:
qwe
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas qwe »

Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

qwe kirjutas:Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.

igal kontuuril ei ole eraldi pumpa, on üks pump kütteliini alguses
FlowRate
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas FlowRate »

arno14 kirjutas:
qwe kirjutas:Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.
igal kontuuril ei ole eraldi pumpa, on üks pump kütteliini alguses
qwe mõtleb ajami mootorit.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

FlowRate kirjutas:
arno14 kirjutas:
qwe kirjutas:Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.
igal kontuuril ei ole eraldi pumpa, on üks pump kütteliini alguses
qwe mõtleb ajami mootorit.

aa, ok. aga siis ei ole pointi, ma mõtlesin ikka ilma sellise trikita, ma saaks kontuuri anduril tem tõsta ja siis jääks ajam lahti
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas aero »

Aga suvel mis toimub, kas pump on terve suve häires? Mis paigaldaja ütleb?
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Ei suvel on ok, hetkel ma saan aru, et pump lähtub ikka välis tem ja sellest kütab peale, aga ehk ma eksin
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas aero »

Tundub, et praegune seadistus ei oska lisakütet arvesse võtta. Seda saab kindlasti muuta.
siimsusi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 208
Liitunud: 10 Jaan 2012, 20:53
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas siimsusi »

Minu mäletamist mööda peab sellise olukorra jaoks olema paigaldatud nn "lühisvoolu toru" (täpset nime ei mäleta). Idee poolest on see kõrge voolutakistusega toru, mis laseb (väikese) osa vett otse pumba väljundist pumba sisendisse.
Kui kõik kontuurid on suletud, siis tänu sellele ühtlustuvad välja- ja tagasivoolu temperatuurid. Pumba automaatika peaks leidma selle peale, et pole vaja juurde kütta.
Kui see puudub, siis tekib situatsioon, kus küttevee liikumine jääb seisma, pumba sisendi vesi jahtub maha ja automaatika arvab selle peale, et tuleb aga juurde kütta.
Sai vist natuke seganu jutt.
Lühidalt. Pumba automaatika jälgib väljamineva ja tagastuva vee temperatuuride vahet (lisaks õuetemperatuurile, küttegraafikule jms) ning selle abil otsustab ka küttevajaduse.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

aero kirjutas:Tundub, et praegune seadistus ei oska lisakütet arvesse võtta. Seda saab kindlasti muuta.
Milline seadistus see võiks olla?

Paigaldaja selgitusest sain aru, et tuleb mängida ikka küttegraafikuga, (praegune parempoolne ots on ehk liiga kõrgele seatud) ja oluline on, et pump jääks ooterežiimi enne kui sulguvad ajamid ja soovitav on ikka, et kas või üks kontuur jääks lahti.
Ju mul ei ole see tööpõhimõte selge, arvasin, et kui kütan lisaks siis kontuurid lähevad kinni ja pump mõistab ise seiskuda?

Jällegi kui keeran küttegraafiku maha ja ei soovi ahju kütta, siis võib kütest puudu jääda?
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

siimsusi kirjutas:Minu mäletamist mööda peab sellise olukorra jaoks olema paigaldatud nn "lühisvoolu toru" (täpset nime ei mäleta). Idee poolest on see kõrge voolutakistusega toru, mis laseb (väikese) osa vett otse pumba väljundist pumba sisendisse.
Kui kõik kontuurid on suletud, siis tänu sellele ühtlustuvad välja- ja tagasivoolu temperatuurid. Pumba automaatika peaks leidma selle peale, et pole vaja juurde kütta.
Kui see puudub, siis tekib situatsioon, kus küttevee liikumine jääb seisma, pumba sisendi vesi jahtub maha ja automaatika arvab selle peale, et tuleb aga juurde kütta.
Sai vist natuke seganu jutt.
Lühidalt. Pumba automaatika jälgib väljamineva ja tagastuva vee temperatuuride vahet (lisaks õuetemperatuurile, küttegraafikule jms) ning selle abil otsustab ka küttevajaduse.

Kas keegi räägib täpsemalt sellest?
siimsusi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 208
Liitunud: 10 Jaan 2012, 20:53
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas siimsusi »

arno14 kirjutas:

Kas keegi räägib täpsemalt sellest?
Mul on soojuspumba paigaldusest möödas juba 12 aastat. Kui pump paigaldati, siis uurisin ühe (minu jaoks tundus imelik) torujupi kohta sisendi ja väljundi vahel.
Nii mulle see asi lahti seletati, tundus loogiline ja siiani toimib.
Täpsemalt oskavad ehk spetsid rääkida.
Külaline
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas tubades on ruumi termostaadid seinal?
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Külaline kirjutas:Kas tubades on ruumi termostaadid seinal?

Jah
põrandakütja
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas põrandakütja »

No vot, selles viga ongi, põrandal peavad olema! :banghead:
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas aero »

Ei pea. Mul ka seinal ja saan rahulikult ahju kütta. Minu olukord ilmselt erineb sellepoolest, et ahi ei suuda kogu elamist nii üles kütta, et pump täiesti tööta jääks. Küllap on pumba seadistus ka teistsugune.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

põrandakütja kirjutas:No vot, selles viga ongi, põrandal peavad olema! :banghead:
Palun selgita kuidas põrandaandur väldiks taolist olukorda?
Külaline
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Sellisel juhul ongi pigem parem kui on seinal mitte põrandas. Kui ahju kütad, siis millal see alles põranda temp muudab kui üldse. Õhu kaudu on kiiremini ja täpsemalt võimalik põrandakütte vajadust juhtida sellises olukorras.
Kui ongi seinal, siis kas need toimivad ? Pakun et selles ruumis kus ahi on siis peaks termostaat aru saama õhu temp tõustes et temp on saavutatud selles toas ja sulgeb ajami sellel kontuuril millele on paigaldatud ajam.
Teised ringid jäävad töösse kuni saavutavad ka ette antud temperatuuri.
Kuidas on kütte ring ehitatud enne põrandaküttesse tulemist?
Kas saad pildi teha?
Külaline
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas Külaline »

arno14 kirjutas:Olukord: ahju küttes toad soojenevad saavutavad etteantud tem ja üle, kõik põrandaküte kontuurid lähevad kinni, maasoojuspump läheb häiresse "kõrge pealevoolu temperatuur". Kuidas häiret vältida?
See peab sul üks hell-uv-a võimas ahi olema mis KÕIK toad nii soojaks kütab, et kõigi kontuuride ajamid kinni lähevad :scratch: Kui selline ahi olemas, milleks veel küttesüsteem üldse :roll:
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Külaline kirjutas:Sellisel juhul ongi pigem parem kui on seinal mitte põrandas. Kui ahju kütad, siis millal see alles põranda temp muudab kui üldse. Õhu kaudu on kiiremini ja täpsemalt võimalik põrandakütte vajadust juhtida sellises olukorras.
Kui ongi seinal, siis kas need toimivad ? Pakun et selles ruumis kus ahi on siis peaks termostaat aru saama õhu temp tõustes et temp on saavutatud selles toas ja sulgeb ajami sellel kontuuril millele on paigaldatud ajam.
Teised ringid jäävad töösse kuni saavutavad ka ette antud temperatuuri.
Kuidas on kütte ring ehitatud enne põrandaküttesse tulemist?
Kas saad pildi teha?

Kõik õige. Termostaadid toimivad vastavalt temperatuurile. Temperatuur saavutatud - pannakse kontuuri ajamid kinni. Olukorras kus tem on saavutatud igal pool läheb kõik kinni, nii peabki olema. Nüüd algabki probleem, et pump läheb häiresse(ainult ahju kütmisel). Ise oma peaga arvasin alati, et kui pole kuhu ringelda siis pump peaks ootesse jääma.
Paigaldaja sõnul peab ringlus säilima, enne peab pump ootesse jääma ja siis alles ajamid kinni minema.
Ehk miks ei saa kohe ootesse minna kui kõik ajamid on kinni läinud, vaid peab ringi ajama.
arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 482
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas arno14 »

Külaline kirjutas: See peab sul üks hell-uv-a võimas ahi olema mis KÕIK toad nii soojaks kütab, et kõigi kontuuride ajamid kinni lähevad :scratch: Kui selline ahi olemas, milleks veel küttesüsteem üldse :roll:

Ahi ei ole üledimensiooneeritud, õhtul küttes on tõesti öösel 27-28, hommikuks on 25-26 kuni järgmise hommikuni ja siis on vaja juba põrandakütet. Pigem on ahju asukoht õnnestunud. Magamistubades on tem seadistatud meeldivalt jahedaks, seepärast läheb kinni varasemalt. Ahi on ikka abiküteks ja ilma põhküteta ei suudaks ahi maja ära toita meeldivalt soojaks.
Probleem on just siis kui väljas on miinused, siis kui pump toodab rohkem soojust, saadab soojemat vett süsteemi.
olev
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 01 Okt 2010, 21:08
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas olev »

Sellises olukorras aitaks ilmselt puhverpaak.
Pilt
Külaline
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kui kõrge on kõrge pealevoolu temperatuur ?
Nt kui ette on antud et küttevesi oleks 70 kraadi ja selle saavutab, siis lülitab pumba kütte välja ?
Mis parameetrid on vigade teavitustele pandud ? Kui mitu kraadi üle etteantud numbri läheb enne kui viga tuleb?
Kas seda numbrit annab seadistada?
Kui ei küta ahju, kas siis suudab toimetada pump rahulikult vigadeta ning kas ta siis saavutab temp ja kütte välja lülitab?
Praeguste ilmadega võiks pump vabalt saada veel soovitud temperatuurid ja maja vabalt ära kütta.
Külaline
külaline

Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kas Sul on kõikidel kontuuridel ajamid.Kui ongi ja pole ehitatud By-Bassi,siis tekibi selline olukord nagu Sa kirjeldasid.By-Bassi puudumisel eemalda vannitoa kontuurilt ajam,reeglina sinna ei pandagi.Siis saad oma süsteemi toimima.
Vasta