Paisupaagil membraan kinni?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
membraan
külaline

Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas membraan »

Tere,

paisupaak 100l ja akupaak 1000l, lisaks veel põrandaküte 25m2 ja 5 radikat, pluss viadruse katel ca 35 l vett seal. Kütte süsteemi rõhk läheb 1,4 bari pealt 2,0 bari peale kui pool akupaaki vaid 70 kraadi peal. Paisupaak on katla ja akupaagi vahel tagasivoolu ühenduatud, see pole maaküljes kinni ja kui rõhk 2 bari siis saab seda tõsta maast üles (ei ole swarts). Paisupaagi eelrõhk on 1,4 bari ja külmalt on paak täitsa tühi tunde järgi (kerge tõsta) Paisupaak on ca 1 aasta vana, garantii jaoks paberit pole. Mida teha annaks, kraan on vahetult enne paisupaaki, saaks ta kätte süsteemist ilma erilise veekaota. Või vaja suuremat paaki?
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere,
rõhk 1,4 bari = 14m veesammast. Paisupaagi eelrõhku võib vähendada kuni 0,7 bari. Kui paisupaagist gaasi välja lasta peaks süsteemi rõhk langema.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

KUID paagis olevat rõhku PEAB mõõtma olukorras, kus paak on süsteemist eraldatud ning atmosfääri rõhul.
Ehk a) enne paaki kraan kinni, tühjenduskraan lahti ning paagis olev vesi põrandale (arvatavasti tühjenduskraani ei ole, sest et paigaldajad ei oska senini sellist vajadust ette näha :banghead: ); b) paak torustiku küljest maha ning siis mõõdad / muudad rõhud.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

No kas ikka PEAB süsteemirõhu tööpiirkonna seadistamiseks küttesüsteemi algosadeks võtma?
membraan kirjutas: Paisupaagi eelrõhk on 1,4 bari ja külmalt on paak täitsa tühi tunde järgi (kerge tõsta)

Sulgeda paisupaagi ees olev ventiil.
Kui nüüd süsteemist vett välja lasta väheneb ainult süsteemimanomeetri näit (1,0).
Avada ventiil. Kui paisupaak oli tühi siis manomeetri näit ei tõuse.
Sulgeda uuesti ventiil.
Vähendada paisupaagi eelrõhku kuni -0,2 süsteemi manomeetri näidust.
Avada ventiil.
anryo
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 282
Liitunud: 13 Mai 2016, 10:58
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas anryo »

Aga kui suures ulatuses süsteemirõhk üldse kõikuda võib, kui vee temp näiteks muutub +20C -> +75C?
membraan
külaline

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas membraan »

Adlolf kirjutas:No kas ikka PAB süsteemirõhu tööpiirkonna seadistamiseks küttesüsteemi algosadeks võtma?
membraan kirjutas: Paisupaagi eelrõhk on 1,4 bari ja külmalt on paak täitsa tühi tunde järgi (kerge tõsta)

Sulgeda paisupaagi ees olev ventiil.
Kui nüüd süsteemist vett välja lasta väheneb ainult süsteemimanomeetri näit (1,0).
Avada ventiil. Kui paisupaak oli tühi siis manomeetri näit ei tõuse.
Sulgeda uuesti ventiil.
Vähendada paisupaagi eelrõhku kuni -0,2 süsteemi manomeetri näidust.
Avada ventiil.
Paisupaak toimib nii, et kui vesi hakkab paaki pressima siis süsteemi rõhk ei tõuse senikaua kui on paisumisruumi, vähemalt teisel süsteemil on mul nii. Aga siin tõuseb rõhk pidevalt ja stabiilselt, samas paisupaak ise muutub raskemaks, aga kindlasti pole seal 100 liitrit sees. Olen proovind seda eelrõhku vähendada ja suurendada, ikka rõhk kõigub.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

anryo kirjutas:Aga kui suures ulatuses süsteemirõhk üldse kõikuda võib, kui vee temp näiteks muutub +20C -> +75C?
Ei ole kindlat rõhuvahemikku, igal süsteemil oma.
Süsteemirõhk ei tohi ületada süsteemi kõige väiksema rõhutaluvusega osa lubatud rõhku. Tavaliselt on selleks katel. Süsteemis peab olema ülerõhu kaitseklapp. Sinu Jäsbi katlale 1,5bari.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

membraan kirjutas:
Adlolf kirjutas:No kas ikka PAB süsteemirõhu tööpiirkonna seadistamiseks küttesüsteemi algosadeks võtma?
membraan kirjutas: Paisupaagi eelrõhk on 1,4 bari ja külmalt on paak täitsa tühi tunde järgi (kerge tõsta)

Sulgeda paisupaagi ees olev ventiil.
Kui nüüd süsteemist vett välja lasta väheneb ainult süsteemimanomeetri näit (1,0).
Avada ventiil. Kui paisupaak oli tühi siis manomeetri näit ei tõuse.
Sulgeda uuesti ventiil.
Vähendada paisupaagi eelrõhku kuni -0,2 süsteemi manomeetri näidust.
Avada ventiil.
Paisupaak toimib nii, et kui vesi hakkab paaki pressima siis süsteemi rõhk ei tõuse senikaua kui on paisumisruumi, vähemalt teisel süsteemil on mul nii. Aga siin tõuseb rõhk pidevalt ja stabiilselt, samas paisupaak ise muutub raskemaks, aga kindlasti pole seal 100 liitrit sees. Olen proovind seda eelrõhku vähendada ja suurendada, ikka rõhk kõigub.
Kindel on see, et nii eelmine kui ka praegune küttesüsteem toimivad vastavalt loodusseadustele. Süsteemi rõhk peabki pidevalt muutuma vastavalt küttevee temperatuurile.
kütjarsk
külaline

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas kütjarsk »

Siin "virtuaalsete tänude korjajate" (ilmselt reaalses elus on neil sellega seoses mingi probleem, nende tööd ei hinnata sest nad lihtsalt on nii s.tad?) juttu lugedes võidki mõtlema jääda ja ka kokkuvõttes vale otsuse teha.
Peab arvesse võtma palju rohkem asjaolusid kui praeguseks mainitud on ja foorumi jutu järgi ei saa keegi kindlalt öelda milles probleem on. Anna kontakt ja võibolla keegi on nõus ka reaalses elus oma teadmisi ja oskusi demonstreerima.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

kütjarsk kirjutas:Siin "virtuaalsete tänude korjajate" (ilmselt reaalses elus on neil sellega seoses mingi probleem, nende tööd ei hinnata sest nad lihtsalt on nii s.tad?) juttu lugedes võidki mõtlema jääda ja ka kokkuvõttes vale otsuse teha.
Peab arvesse võtma palju rohkem asjaolusid kui praeguseks mainitud on ja foorumi jutu järgi ei saa keegi kindlalt öelda milles probleem on. Anna kontakt ja võibolla keegi on nõus ka reaalses elus oma teadmisi ja oskusi demonstreerima.
Järjekordne virtuaallumpenproletarjaadi esindaja ilmus välja.
anryo
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 282
Liitunud: 13 Mai 2016, 10:58
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas anryo »

Adlolf kirjutas:
membraan kirjutas:Paisupaak toimib nii, et kui vesi hakkab paaki pressima siis süsteemi rõhk ei tõuse senikaua kui on paisumisruumi, vähemalt teisel süsteemil on mul nii. Aga siin tõuseb rõhk pidevalt ja stabiilselt, samas paisupaak ise muutub raskemaks, aga kindlasti pole seal 100 liitrit sees. Olen proovind seda eelrõhku vähendada ja suurendada, ikka rõhk kõigub.
Kindel on see, et nii eelmine kui ka praegune küttesüsteem toimivad vastavalt loodusseadustele. Süsteemi rõhk peabki pidevalt muutuma vastavalt küttevee temperatuurile.
No vot - siin ongi vastuolu, millest ma aru ei saa.
Kui paisupaagis on õige (vastu)surve, siis õhk on lihtsamini kokkusurutav kui vesi ja temp tõustes ei tohiks ju süsteemi rõhk (oluliselt) tõusta. Omaarust pole eriline tumbajumba just füüsikas aga millegi pärast sellest aru ei saa. :oops:
Külaline
külaline

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Otsid paisepaagi tootja lehelt üles "Paisupaagi kalkulaatori".
http://www.reflex-pro.de/
Sisestad oma süsteemi andmed ja kalkulaator annab sobiva eelrõhu.
Lihtne nagu klaveri mäng.
ping
:hello:
membraan
külaline

Re: Paisupaagil membraan kinni?

Lugemata postitus Postitas membraan »

Kel huvi veel teadmisi jagada võib kirjutada mariov[ät]hot.ee, saab midagi ehk kokku leppida.
Vasta