Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Alustaks jätkuga järgmiset teemast viewtopic.php?f=9&t=42757
Olen leidnud vaba aega ja kogunud rohkem informatsiooni oma süsteemi kohta + pildid
Maja pind 160 m2 esimene korrus + sama pind kelder. keldris jooksevad torud
1.torude pikkus tagasi ja peale vool 76 m +- mõni meeter .toru läbimõõt 60 mm
2.tsirkulatsiooni pumba ja kõrgem koha vahe on 1,5m+ betoonblokk
3. c22 tüüpi radiaatoorid kõrgusega 600 pikkus 1400 4 tk, pikkus 800 1tk ja 1800 2 tk
õlikatel jäspi eco-17
tsirkulatsioonui pump Grundfos UPS 25- 60 180 töötab 1 kiirusel
automaatikaga määratus 75 C .antud hetkel pildi rohkem
rõhk on 11 mvp
seguklapp (kui õieti nimetan ) on 6 ja 7 vahel
Radiaatoritel manuaalseld regulaatorid
Probleem seisneb selles ,kui radiaatoril temp peale keerata tekkib müra(sisiseb). Jutuks oli et võibolla liiga võimas tsrk.pump
Olen radiaatorites ja ka katla juures õhku välja lasnud.Pole mõõtnud paisupaagi rõhku.Seda peab mõõtma siis kui süsteemi rõhk on 0 ?
Tekkis paar mõtet ,et kas automaatne tsirk.pump parem pole? http://torujyri.ee/Alpha2-25-40 + elektroonse temp regulaatorid radiaatoritel?
lisan ka pildid
http://www.upload.ee/image/5480798/20160114_193715.jpg
http://www.upload.ee/image/5480799/20160114_193723.jpg
http://www.upload.ee/image/5480801/20160114_193739.jpg
http://www.upload.ee/image/5480802/20160114_193745.jpg
http://www.upload.ee/image/5480803/20160114_193756.jpg
http://www.upload.ee/image/5480804/20160114_204643.jpg
jäädes uusi soovitusi ootama
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Pkt »
Uus pump võtaks vähem elektrit ja muudaks kiirust ja võibolla vähendaks müra, kuid müra võib saada vähendada ka muude meetoditega.
Vaevalt et sul 75-80 C radiaatorisse läheb, katla temp on antud juhul suva, tähtis on mis radiaatoritesse läheb.
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Kui katel tööle hakkab siis mingiks ajaks või vähenebki voolu hulk radiaatoris.kui keerad liiga vähe siis hommikul on radikas olnud külm ja ärkan kylma peale yles.
Need on kaks põhilist asja mis häirib.
Sp mõtlesingi el regulaatori peale mis peaks toas mingit kindlat tempi hoidma?
Lisaks kõik radikad ei ole ka öösel ega päeval sees.
Öösel paar tk vb ka sellest see suurem müra?
Kui vett jooseb liiga suure survega peale siis soojusylekanne kehvem?
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Pkt »
Sp mõtlesingi el regulaatori peale mis peaks toas mingit kindlat tempi hoidma? Praegused hoiavad ka kui lasta neil seda teha.
Lisaks kõik radikad ei ole ka öösel ega päeval sees.
Öösel paar tk vb ka sellest see suurem müra?
Täiesti usutav.
Kui vett jooseb liiga suure survega peale siis soojusylekanne kehvem?
Ei tundu loogiline
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 239
- Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
- Asukoht: Vlj
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas plb »
tavaliselt kipuvad radiaatorid huilgama vahetult enne seda, kui termostaat radiaatori kinni keerab.
Nutikas pump võib abiks olla; samuti oleks mõistlik seguventiili otsa automaatika paigaldada, mis reguleeriks trassi antava vee temperatuuri kas vastavalt välisõhule või sisetemperatuurile (või mõlema järgi). Taolisel juhul on radiaatorite termostaadid kogu aeg ~poolavatud asendis (eeldusel, et toad enam-vähem võrdselt sooja peavad).
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
selles suhtes peaks olema siis väiksema võimusega pump millel on automaatika ja ka 3 astest ehk siis ise reguleerib ma ei tea kas temp või rõhu osas kui palju vunki juurde anda?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 293
- Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas rst »
Pakuks ka seda pigem. Kas hetkel läheb radikatesse 75 kraadine vesi? Kui jah, siis võiks proovida küttevee temperatuuri alandamist näiteks 10 kraadi võrra. Sellisel juhul oleks termostaadid natukene rohkem lahti ja võibolla saad niimoodi viliniast lahti.plb kirjutas:Hmm,
tavaliselt kipuvad radiaatorid huilgama vahetult enne seda, kui termostaat radiaatori kinni keerab.
...
Mis on radikatesse mineva vee temperatuur ja tagasi tuleva vee temperatuur?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2834
- Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Rostfrei »
Paisupaagi eelrõhku peab mõõtma nii, et paak on süsteemist eraldatud ning paak ise on avatud atmosfääri rõhule.
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Eeldavasti sai see süsteem ehitatud enne 2000 aastat ning siis oli küte köömes(automaatika puudub).
oskabi keegi öelda kus kohast saad soodsalt antud pumpa?
endale hetkel jäi silma torujüri hinnaga 159 eur http://www.torujyri.ee/Alpha2L-25-40
üritan nv siis selle paisupaagi maha võtta ja üle mõõta.kui palju seal seal olema 1 või 1,5 atsi?
üks küsimus veel
süsteemi torude joonis https://www.upload.ee/image/5483091/katlasusteem.jpg
nagu näha jooksevad torud peale vool punane ja tagasivool sisnine. katel tähis k ja numbrid on radiaatorid
siits ka küsimus.
Kui ma soovin sisse panna radiaatorid 4-7 siis jookseb katlast soe vesi pm terve maja peal (keldrikorrus)
minu küsimus kas ei võiks teha katla juurde kollektor ja viia eraldi torud nt 4-7 radiaatorini ja sealt läheb tagasivool nii nagu hetkel on
Mida ma selle ga saavuatda soovin ?
Tuba saab kiiremini soojemaks kuna teekond on otse ning ei küta tühjalt keldri.
On minu loogikal mingi tõde taga?
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Andr »
Sellist mainitud pumpa on mul 2 tk üle küll, sest said juba ostetud, aga suurema projekti käigus toimunud muudatuste tõttu oli tarvis hoopis võimsamaid. Müün odavamalt kui soetatud sai, sest pole mõtet seisma jätta, ilmselt aja jooksul nad väärtust juurde ei kogu, pigem vastupidi Täiesti uued ja kasutamata Alpha 2L 25-40 pumbad on. Kui on vaja, siis võta ühendust, ja keegi teine saab ka veel ühe kui on soov.
andres.kuusela@hot.ee
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Andr »
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Adlolf »
djkiller kirjutas:Tere veel kord
õlikatel jäspi eco-17
tsirkulatsioonui pump Grundfos UPS 25- 60 180 töötab 1 kiirusel
automaatikaga määratus 75 C .antud hetkel pildi rohkem
rõhk on 11 mvp
seguklapp (kui õieti nimetan ) on 6 ja 7 vahel
Radiaatoritel manuaalseld regulaatorid
Probleem seisneb selles ,kui radiaatoril temp peale keerata tekkib müra(sisiseb).
Küttevee temperatuuri vähendamiseks kasuta katlatermostaati ja -või segamisventiili.rst kirjutas:võiks proovida küttevee temperatuuri alandamist näiteks 10 kraadi võrra. Sellisel juhul oleks termostaadid natukene rohkem lahtiplb kirjutas:Hmm,
tavaliselt kipuvad radiaatorid huilgama vahetult enne seda, kui termostaat radiaatori kinni keerab.
...
Rõhk süsteemis 11 mvp temp. 82C on normis. Ei soovita töötavat süsteemi parandada.djkiller kirjutas: üritan nv siis selle paisupaagi maha võtta ja üle mõõta.kui palju seal seal olema 1 või 1,5 atsi?
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Nagu kirjutasin kui radikas sees ning katel käivitab end 2-3 korda ei tule sealt sama rõhu ega sooja.
Kui termostaat on avatud siis see radika müra on suht pidev kas keerata teda veidi maha või juurde müra suureneb kuna ava on väiksem kust vesi läbi tuleb.st ikka liiga tugeva survega tuleb?
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Ptr »
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Adlolf »
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Palju teised kasutada seda ei oska öelda.
katlal midagi seadistad polegi.tsirk pump on asendis 1. temp seal 65-75 vahe.muud ventiilid ka lahti.
Edit: Paaris toas oli ka veidi lahti.ühes nr1 peal hästi õrn sususin magades ei kuuleks ning tuba ei olnud ka soe magamiseks ning teises ka veidi lahti mis asend ei tea ,aga ka ei seganud und.
võib olla et minu toas on midagi ummistunud et susin taga või soovin liiga sooja ning tänu sellele vool/müra suurem?
süsteem on ju suht algeline
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 293
- Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas rst »
http://kyte.danfoss.com/PCMPDF/VDVAL426_RAW_keym.pdf
Eeldatavasti on vanadel termostaatidel skaala sama mis uutel. Seega sinu sätitud 2-3 vahel tähendas 20 kraadi termostaati pealt seatud temperatuuriks. Proovi kõige pealt kõikides tubades soovitud temperatuur termostaadi pealt ette keerata lase 12h niimoodi olla ilma, et krutiks neid termostaate.
Ma ei ole ise vist koduseid radika termostaate sättinud paar kütte hooaega.
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Adlolf »
djkiller kirjutas:nt kui magama läskin jäi termostaat radikal 2 või 3 vahel. ja radiaks oli külm.pidin veidi juurde keerama siis hakkas ka uuesti susin.
Järelikult toa temp. oli kõrgem ja seadel 2-3 ventiil suletud. Kas magamistoas on termomeeter?
Katla termostaat võiks olla asendis 65 ja segamisventiil asendis 7.djkiller kirjutas: katlal midagi seadistad polegi.tsirk pump on asendis 1. temp seal 65-75 vahe.muud ventiilid ka lahti
süsteem on ju suht algeline
Külmal radiaatoril tuleks termostaatventiili avada kuni susi lakkab.
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
see susin on pidev kuni ei ava mitut radiaatorid suht 3+ asendisse
hetkel panin siis sätted nagu ütlesid.
proovisin ka panna pumbast järgmise kraani 3/4 kinni
radikas susises kuid mõnda aega sooja ei andnud .läksin tegin sisi lahti.
mida radikas lähem pumbale tundub nagu susiseks vähem.
siis tulebki luua erinevaid kombinatsioone mida kontrollida siis vast saab targemaks?
või alustaks ikkagi pumba vahetusest ?
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Adlolf »
-
- külaline
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas Markson »
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring