Soojusvaheti kortermajale

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
soojusvatt
külaline

soojusvaheti eramajale

Lugemata postitus Postitas soojusvatt »

Vabandage .
Minul on spetsialistidele kysimus.
Eramaja. Sisse tuleb linna kuum vesi temperatuuril 83 c
praegu on meil soojusvaheti SWEP( 40 plaati) ja automaatika elektroonika seinal näitab ....kulutab tunnis 340 m3 vett ...vee temeratuur on radikates 20 kraadi
ja kulutab selleks 33 kw tunnis.Selleks kulub ööpäev.ja temperatuur ei töuse.Majas on toa temperatuur 10 kraadi sooja.
Kui aga keeran vee kraani 700 m3 siis näitab automaatika 37 kraadi vesi ja kulutab 59 kw h.
Megawatt aga maksab 58 euri.
Kui ma vahetaksin selle SWEP 40 plaadise sama tootega aga paigaldan
140 plaadise ? Kas ma siis saan kiremini sooja ehk kulutan selleks vähem aega ja vöidan kw ja torustikus vesi kuumeneb 20 asemel 40 le kiiremini .?
Ehk 340 m3vördub 40 kraadi ja kulutab 33 kw?
vastust oodates.Ehk keegi annaks seletust.asjale mida teha.
Köik raha on juba otsas.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Soojusvaheti kortermajale

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Kui suur on köetav pind? Miks sina keerad kraane kui seda peaks tegema automaatika? Suurem soojusvaheti ei säästa midagi, kogu kulu on seotud maja soojuspidavusega. Kui olemas oleval soojusvahetil saab veel temperatuuri tõsta siis tee seda. Kas majas radiaatorid, siis 37 kraadi veetemperatuur on ka tänase - 17c külmadega vähe.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
Enr
külaline

Re: Soojusvaheti kortermajale

Lugemata postitus Postitas Enr »

Ja-jah, kindlasti on eramajal vee läbivool sadades m3/h. :lol:

Kui kõik raha on juba otsas, siis ei saa ju uut ime-soojusvahetit osta, mis kütab kiiremini ja rohkem, kuid hoiab energiat kokku. :rotfl:
Vasta