akumulatsioonipaak

Postitatud: 21 Nov 2004, 16:01
Postitas jyri
Kui suur peaks olema akumulatsioonipaak maja põranda küttepind 170m2ning kust saab ja millese hiinaga müüakse

akumulatsioonipaak

Postitatud: 21 Nov 2004, 16:41
Postitas teadja mees
paak peax olema piisava suuresega ja seda saab yhest kohast

akumulatsioonipaak

Postitatud: 21 Nov 2004, 17:20
Postitas Pildistaja
<a href="mailto:muig@teadjamees...">muig@teadjamees...</a>
<BR>
<BR>Jyri, et valida akupaaki, peaks olema teada, kui kaua akupaak peab suutma maja sooja hoida keskmise talveilmaga (nii umbes 0°C õues) ja kui kaua krõbedama pakasega (alla -20°C)
<BR>Samuti ei teeks paha teada, kuidas on küte lahendatud, kas radiaatoritega või põrandaküttena.

akumulatsioonipaak

Postitatud: 22 Nov 2004, 14:37
Postitas Aarne
Arvuta ise välja - keskkoolifüüsika.
<BR>Kui 1 kuupmeetrise mahuga paagis langeb vee temperatuur 1 kraadi võrra, siis eraldub 4 180 000 J energiat s.o. 1,16 kWh. Kui sul on vaja kütta võimsusega näiteks 20 kW ja ööpäevas on 24 h ... (edasi arvutage juba ise).

akumulatsioonipaak

Postitatud: 24 Nov 2004, 17:41
Postitas Pildistaja
viidatud lehel on teemat pisut lahatud

akumulatsioonipaak

Postitatud: 25 Nov 2004, 17:56
Postitas Estonez
Just täna käisin uurimas. Kui ostad originaali, mis on mõeldud kk.katlale siis maksab 12500 eeku, ja kui tahad koos küttespiraaliga siis 16400 eeku.
<BR>jutt käib 1,1 m3 paagist. Saab sellisest kohast nagu VESITERM.

akumulatsioonipaak

Postitatud: 25 Nov 2004, 17:57
Postitas Estonez
Unustasin kirjutada et see suurus käib maja kohta 160-180m2

akumulatsioonipaak

Postitatud: 26 Nov 2004, 21:18
Postitas jyri
kui palju aega tundides see mahuti (akumulatsioonipaak) sees vee temperatuur hoiab sellise ruutmeetriga maja sooja.
<BR>Minul on vaja ära kütta palkmaja 150 m2

akumulatsioonipaak

Postitatud: 27 Nov 2004, 02:17
Postitas Pildistaja
1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale ja maja küttevõime säilub jahtumisel kuni 40°C-ni (sõltub maja küttesüsteemist) ca. 60kWh
<BR>Eeldusel, et see palkmaja on hea soojapidavusega, vajab see sisetemperatuuri 20°C hoidmiseks kütmiseks hetkvõimsust välistemperatuuri juures 0°C ca. 5kW e. siis akupaak kestab 60/5 e. 12 tundi.
<BR>Kui väljas on -20°C, siis majas vajaminev küttevõimsus on ca. 10kW ja akupaagi vastupidavus vastavalt 6 tundi.

akumulatsioonipaak

Postitatud: 27 Nov 2004, 15:24
Postitas Pildistaja
Unustasin lisada, et sama arutluskäik tuleb läbida ka katla valikul.
<BR>Optimaalne Jyri maja jaoks tundub olema ca. 25 kW-ne katel. Sellega kestab akupaagi üleskütmine (40° pealt) 3 tundi, kui õues on 0° (võtab ju maja küttesüsteem ka järjest energiat) ning 4 tundi, kui õues on -20°C

akumulatsioonipaak

Postitatud: 29 Nov 2004, 22:30
Postitas AndresR
Lisan siin huvilistele paar vajalikku ühikut:
<BR>
<BR>1 Wh (vatt-tund) = 3600 J
<BR>1 cal (kalor) = 4,1868 J
<BR>

akumulatsioonipaak

Postitatud: 02 Jaan 2005, 14:00
Postitas Paak
Arvestatakse 1 ruutmeeter= 10 liitrit
<BR>Mina tellisin otse tootjalt, Karksi Nuiast ja tõin ise ära.

akumulatsioonipaak

Postitatud: 09 Jaan 2005, 23:49
Postitas Toivo
Mul ka huvi akupaagi vastu, kus seal Karksi Nuias müüakse neid?

Postitatud: 14 Veebr 2005, 21:31
Postitas Paak
Toivole
Kui paagisoov alles on
Firma oli Viljandi Metall, Karksi- Nuia tsehh
Lasin panna teise soojusvaheti paagi alaserva päikesekollektori jaoks. Töö oli hästi tehtud. Värvisin aint ise üle, Teknose värviga.

Re: akumulatsioonipaak

Postitatud: 23 Nov 2005, 11:20
Postitas Abivajaja
Pildistaja kirjutas:1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale
Ma ei ole julgenud üle 80' kütta, et äkki läheb liiga lähedale keemistemperatuurile ning käib kõva pauk. Siit loen, et akupaak on köetud üles 90'-ni. Tähendab siis ilmselt, et vist võib. Ehk keegi kinnitaks seda veelkord oma JAH sõnaga, et ma võiks julgelt kütta, sest meest majapidamises pole ja naisterahvana ei tea neid asju. Aitähh vastuse eest!

Postitatud: 23 Nov 2005, 16:29
Postitas Hiid
küta aga vaata, mis juhtub :lol:
tegelt peaks sel olema ju teatud rõhul avanevad ventiilid ka ju?! :roll:

Postitatud: 29 Dets 2005, 22:09
Postitas xil
Suletud keskküttesüsteemides on ülerõhk ja vesi 100C juures veel keema ei hakka.