Õhksoojuspump
- sashaobrok
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2781
- Liitunud: 15 Apr 2008, 03:00
- Asukoht: tartu
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas sashaobrok »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Husky »
Aga tutvu vahelduseks põhjanaabrite teemadega...sashaobrok kirjutas:Müstika. Ma sain vanasti aru, et õhksoojuspumbad töötavad kuni a la -5 ja vingemad kuni -10 ehk heal juhul. Nüüd on kohati -32 ja vennad uurivad, et kurat ei tea kas on äkki minu seadmel midagi viga. Ja siis Nimetu räägib siin lausa, et tal mitmed puhuvad tulist ka -29-ga ..... müstika noh.... Räägi veel, et toodetakse mingit lõunaeuroopa konditsioneeri...
http://www.lampopumput.info/foorumi/
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 554
- Liitunud: 25 Apr 2005, 22:00
- Asukoht: Tln lähiümbrus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Minu Mitsu El. müüja poolt antud/allakirjutatud eesti keelses garantii paberis on kirjas, et üle -25C mitte lasta ja põgusalt sai see pill ka välja lülitatud -24C juures ja hea oli sest hommikuks oli juba temp väljas -28C. Samuti on seal ka välja toodud et kui toas on alla +18C siis ei tohi seadet sisse lülitada, ilmselt ega need temperatuurid asjatult sinna märgitud ei ole.
Saamas el. kulu -22C juures oli 1.4kw/h, tubades peaaegu 21C ja puldile sisestatud ka 21C(töötas endiselt kolmas kiirus)
Nii aparaadi 12-tunni mõõdetud elektrikulu oli 1.27 kw/h
- nosy
- Korralik postitaja
- Postitusi: 182
- Liitunud: 02 Dets 2008, 23:34
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Ja õigesti teed onusnooker!onusnooker kirjutas:No ei tea, palju õnne neile kes -29C pumpa töös hoiavad
Need "katsetajad" räägivad remondimehele ka hoopis teistsugust juttu, kui kompressori v "aju" vahetuse 4-5 tuh kroonist arvet näevad
-
- külaline
- nosy
- Korralik postitaja
- Postitusi: 182
- Liitunud: 02 Dets 2008, 23:34
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Probleem pigem selles, et KUI JUHTUB (eriti garantiiajal) !triko kirjutas:Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
Rikkeid/detailide purunemist võib tekkida ka + temperatuuridel, aga kui garantiiajal rikutakse kasutustingimusi, tuleb kulud omanikul kinni plekkida. Enamus tehnikat tehakse teatava jõuvaruga ja ka nt kaubiku, rekka v kraanaga saab ettenähtust märgatavalt raskemat kaupa liigutada. Alati ei purune detailid kohe, küll aga väheneb seadme kasutusiga. ÕSP-s kasutatavad materjalid ( eelkõige kompressori õli kooslus külmainega) on konstruktorite poolt testitud ja sellest tulenevalt antud soovitused teatavates temperatuuripiirides kasutuseks. Iga tootja tahaks müügivõimaluste parandamiseks panna oma ÕSP min kasutuspiiriks -35°C, aga sorry ... isegi hiinlane pole
Mis mõte on pumpa käiata tingimustes, kus küttevõimsus ja kasutegur on võrdne 100 x odavama soojapuhuriga.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas antu2 »
- nosy
- Korralik postitaja
- Postitusi: 182
- Liitunud: 02 Dets 2008, 23:34
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Vaata korra välisosa ventikaava võretaguse "kaeluse" alumist äärt, kas sinna pole jääd kogunenud. Mitsudel on vendilabad jube lähedal sellele "kaelusele" ja labadele sadanud lumest v kaanel oleva lume sulamisest võrele valgunud vesi kipub sinna kohta jääst takistust tekitama.antu2 kirjutas:Omal Mitsu 35, andis ka sooja -25, aga küsimus spetsialistidele - kuskil -20 pealt hakkab välisosast mingi imelik heli kuulduma, selline tunne nagu väisosa ventika mootor kiuksub/kiunub, mida kiiremini ventikas käib, seda kõvemaks läheb. Silmaga vaadates on koik ilus puhas, ule-20 probleemi ei ole, ilusti tiksub. Kas võib olla probleem ventilaatori mootoris, mis külmaga kangeks läheb - on kellelgi sellist jama olnud
-
- külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Vilku »
Helistasin kauplusesse ja sealt oli teave sellinne, et sees peab olema temp vähemalt 16 sooja siis hakkab puhuma! Nii, et kui ruum ära jahtub siis ei saagi enne kevadet sooja puhuma
Apataat ASYA 12 LCC sai soetatud 2007 ja varem jamasid nagu ei olnud, noo niipikalt külma ei ole nagu olnud ka.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fisher »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas TIKKER »
Nüüd siis spetsid käinud ja asja üle vaadanud.Gaasi oli piisavalt ja rõhk ka hea aga siseosa temp üle 38 ei tõusnud vastupidi 10 minutipärast oli temp siseosa juures langenud 22 kraadini.Paigaldaja arvas,et mingi klapp laseb läbi-lubas maaletoojaga konsulteerida.Järgneb.....TIKKER kirjutas:No nii.Olen nüüd vist esimene kes kurdab mitsu electriku FD-25 üle.Asi sai ostetud 12.12.2008-firma oli siis kliima24.Jamad hakkasid pihta detsembris 2009-siiamaani olin asjaga väga rahul.Nüüd siis pump ei küta ruumi enam soojaks-õigemini kui restart puldile teha siis mingi aeg asi jälle toimib.Paar päeva on jälle kõik ok siis asi jälle loll valmis.Kõige kummalisem on see,et lambist võtab kätte ja lülitab ennast jahutus reziimi-pump on ikkagi soojendusreziimil-ootasin huvipärast kaua ta jahutab,oli mingi mõte et soojendab välisseadet.Aga rohkem kui kahe tunnipärast asi samal maal ja tuba külm.Jälle reset ja paarpäeva hooletu.Detsembris selgus ,et seda firmat enam pole aga õnneks võtsin venna visiitkaardi ja oh imet telefon võeti vastu ja lubati peale uut aastat asi üle vaadata.Täna viskas siis kopa ette ja läksin sinna kust asja ostsin.Lubati homme vaatama tulla-eks annan siis märku kuidas asi edasi läheb.Ja voolutarve on siis kui õieti ei tööta ca 2kw aga kui kuuma puhub siis üle 1,1 kw ei lähe-müstika.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2662
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas madis64 »
-10 juures annab ASYA09 täiesti kobedalt sooja ja -15 juures pole tal ka veel eriti häda midagi.fisher kirjutas:Aga siis on pilt selge. Minu ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC järelikult peabki -10 juures hingeldama hakkama ja -15 juures päris vait jääma. Sain natuke petta siis järlikult.
All -15 lükkan ma oma seadme ventilaatorirežiimile et kompressorit mitte mõttetult piinata ja ahjusoe majas paremini ringi leviks.
-
- külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Huviga.. »
Küsitakse konkreetselt, et mis asi see järgi annab ja katki läheb...aga vastused on nagu poliitikute keerutamine. Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.nosy kirjutas:Probleem pigem selles, et KUI JUHTUB (eriti garantiiajal) !triko kirjutas:Mis pumbaga juhtub kui -29-ga kütad?
.
Seda kasuteguri ja muud sellelaadset juttu pole mõtet ajada, seda teame isegi.
Paraku paanikatekitajaid on alati olnud.
Et siis konkreetselt... anna tulla...
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
+18C ei ole tal füüsiline piirang, pigem piirmäär, kus pump suudab tootja lubadusi täita /võimsuseid väljastada. Kui toatemp on madal, läheb sulatustsükkel maru pikaks ja sagedaseks. Käiasin oma mitsut ka +10 juures, käivitus normaalselt, töötas ka normaalselt, va pikem sulatus. Mul mitsu heavy zix seeria.onusnooker kirjutas: Minu Mitsu El. müüja poolt antud/allakirjutatud eesti keelses garantii paberis on kirjas, et üle -25C mitte lasta ja põgusalt sai see pill ka välja lülitatud -24C juures ja hea oli sest hommikuks oli juba temp väljas -28C. Samuti on seal ka välja toodud et kui toas on alla +18C siis ei tohi seadet sisse lülitada, ilmselt ega need temperatuurid asjatult sinna märgitud ei ole.
Nosyle täienduseks, et uuel zix seerial on hambuline tiivik, vist jää purustamiseks mõeldud
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 65
- Liitunud: 03 Jaan 2006, 19:22
- Asukoht: Tallinn
- On tänanud: 1 kord
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
- nosy
- Korralik postitaja
- Postitusi: 182
- Liitunud: 02 Dets 2008, 23:34
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Ligi neljandik paigaldatud Panasonic 9/12DKE mudelite kompressoritest on vajanud väljavahetamist .Huviga.. kirjutas: Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.
Õnneks olid eelmised talved pehmemad ja kuna ka tootja tunnistas oma tehnilist apsu, sai need garantiiajal tasuta vahetatud. Jube raske on kliendiga või seadmete/varuosade tarnijatega kembelda olukordades, kui rikutakse masina kasutustingimusi.
Eks kevadeks selgub, millised ÕSP-d "külmakatsetustele" paremini-halvemini vastu pidasid ja milline "katsetaja" kompressori vahetuse arvet vaadates kukalt sügama hakkab .
-
- külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Huviga... »
Ikka tuleb mingi "bla-bla-bla" ---neljandik - kui neli müüsid siis ühel pani pange. Pole paha ju.nosy kirjutas:Ligi neljandik paigaldatud Panasonic 9/12DKE mudelite kompressoritest on vajanud väljavahetamist .Huviga.. kirjutas: Kui nosyil on konkreetne näide oma praktikast öelda, kuulaks huviga.
Õnneks olid eelmised talved pehmemad ja kuna ka tootja tunnistas oma tehnilist apsu, sai need garantiiajal tasuta vahetatud. Jube raske on kliendiga või seadmete/varuosade tarnijatega kembelda olukordades, kui rikutakse masina kasutustingimusi.
Eks kevadeks selgub, millised ÕSP-d "külmakatsetustele" paremini-halvemini vastu pidasid ja milline "katsetaja" kompressori vahetuse arvet vaadates kukalt sügama hakkab .
"Kompressor lendas". Ma küsin,, et mis asi siis sellel kompressoril konkreetset lendas. Käsitle tehniliselt seda asja. Sellel rikkis detailil on ka oma nimetus olemas. Suudad Sa seda kommenteerida, lühidalt ja asjalikult.
Näiteks :
Sellel kuupäeval oli õhutemperatuur -27C
Pump, mudel, rikkis detaili nimetus ja selle põhjustas madal temperatuur.
Ja ära hakka keerutama ja mulli ajama.
- sashaobrok
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2781
- Liitunud: 15 Apr 2008, 03:00
- Asukoht: tartu
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas sashaobrok »
- nosy
- Korralik postitaja
- Postitusi: 182
- Liitunud: 02 Dets 2008, 23:34
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Viimased talved pole nii külmad olnud, et saanuks rääkida kestvamatest ÕSP-le ohtlikult madalatest temperatuuridest, praegune aga küll. Eelnevad hoiatused olidki mõeldud arukalt mõtlevatele ÕSP kasutajatele.Huviga... kirjutas:Sellel kuupäeval oli õhutemperatuur -27C
Pump, mudel, rikkis detaili nimetus ja selle põhjustas madal temperatuur.
Defektseid/väljavahetatud detaile ise laiali ei lõhu. Seni enamus rikkeid tekkinud garantiiajal ja jupid saadetud ekspertiisi tootjale (esindusele). Kindlasti oskab targem külmamees (kes detaile ise remondib) ohtusid põhjalikumalt lahti seletada. Erinevatel masinamarkidel ka erinevad nõrgad-tugevad küljed.
Ja kui ka kõike teaksin, ei viitsiks seda siin pikalt-laialt tegema hakata .
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fisher »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Kas sulatab väga tihedalt?fisher kirjutas:Väljas -13 ja ASYA09LGC ( +10ºC ) ARCTIC kuidagi moodi puhub leiget. Toas +20 ja puldist peale pandud 26.. Et rääkige, kas peabki niimoodi uimerdama või on mingi jama ikkagi selle aparaadiga.
Mina oma ASYA09LGC lükkasin pühapäev -20C juures välja kuna töötsükkel läks selliseks, et 15 minutit tööd, siis sulatus 15 minutit tööd ja nii kordus taas.
Alles täna st 4 päeva hiljem -13C pealt lülitasin uuesti taha ja puhub täitsa kenasti sooja taas Välisosa muidugi lärmab nagu sellele mudelile omane.
Ilma pumba abita oligi see kütmine õudne, kütsin ahju ära, siis ahju ja soojapuhuri koosmõjul sain tuppa magama minekuks +20C sisse, ööseks soojapuhur välja, hommikul toas krt +15C, hommikul kütan taas, saan +19C sisse, õhtul tulen koju...taas toas +15C.
Ilma pumbata on elu ikka kole küll minu vähe soojapidavas korteris.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fisher »
-
- külaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ulme »
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 554
- Liitunud: 25 Apr 2005, 22:00
- Asukoht: Tln lähiümbrus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kui suuri pindasi te nendega kütate?
Mäletan, et üx professionaalne müügimees(kaua seda tööd seal suht tuntud firmas teinud) soovitas minul ka 90m2 kohta seda seadet ja nii kindlalt et piisab, õnneks ei teinud seda otsust. Karm kui oleks selle lasknud paigaldada.
Oma ME-FD35 prooviks just tõstsin puldist temp.22 peale ja temperatuurimõõtja näitab samas ruumis 21,5C ja kaugemal magamistoas 20,5 enne oli puldist pandud 21 peale. Õues -15C. Momendil siis õhk-õhk pump ainuke küte ja sundvent välja lülitatud kuigi sealt midagi loomulikul teel liigub.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2662
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Võtame neid näiteid kui ekstreemkatsetusi - see ju ikkagi kõige väiksem mudel.onusnooker kirjutas:Päris karm, kui lugeda neid kommentare ASYA09LGC tolle isendi kohta.
Kui suuri pindasi te nendega kütate?
Ise võtsin selle ahjule lisaks tugikütteks, et maja ühe kütmiskorraga päevas töölt kojujõudmiseajaks liiga maha ei jahtuks, ning eelmisel aastal, mil talvel nädalakeskmine temperatuur alla -6 kraadi ei langenudki (huvi pärast pidasin nädala kaupa energiakuluarvestust), tuli:
- ahjukütmisi -> ca 3,5 korda nädalas;
- pumba väljalülitamisi -> ühel ööl.
- elektriradiaatorid (vanast ajast jäänud) praktiliselt sisse ei lülitunud.
Sel aastal on loomulikult küttepuudekulu suurem olnud, kuid viimane selline talv olevat olnud ca 10 aastat tagasi nii et järgmistel aastatel peaks jälle "mugav elu" ees ootama .
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring