Mis on pildil valesti?

Lugemata postitus Postitas duplex »

Katlaks on gaasikatel - 2 kuuma vee väljundit ja üks tagasijooks. Boiler on kahesüsteemne, elektriga ja vesiküttega. Nüüd oleks hea kui saaks gaasiahjuga ka asja toimima.
Panen lahkamiseks süsteemi skeemi. Kes viitsib võib märku anda kui midagi vaja muuta.

Pilt
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Mis on pildil valesti?

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Kui tegemist on läbijooksu katlaga siis miks sinna boiler vaja taha panna. Mis süsteemi katel kütab kas põranda või radiaatorkütet. Põranda puhul võib vaja minna lisa pumpa kollektori ees. Kirjelda täpselt trasse, kontuure, pikkused jne.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
duplex
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 164
Liitunud: 10 Juun 2009, 18:31
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Mis on pildil valesti?

Lugemata postitus Postitas duplex »

Tegemist on põrandaküttega ja nagu joonisel on näha on lisa pump kollektori ees. Põrandaküte mul toimis välianduriga eelmine hooaeg ilusasti, ei pidanud talve jooksul kordagi ise reguleerima ja siseanduritest puudust ei tunne.

Nüüd sai see asi natuke ümber tehtud boileri pärast. Katlal on boileri jaoks eraldi küttetoru kuid tagasivool jookseb põrandakütte tagasivooluga kokku. Eraldi küttetoru võimaldab reguleerida ahju poolt boileri kütmist. Boilerisse paigaldasin elektrikütte anduriga samasse torusse gaasikatla anduri millega saab gaasikatla ekraanilt vaadata või muuta boileris kuuma vee temperatuuri, kui boileris kuum vesi läheb näiteks 60 kraadini lülitab ahi boileri kütteringi välja.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Mis on pildil valesti?

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Märgi ära ka trasside läbimõõdud ahjust kollektorini ja boilerisse. Muidu läheb asi tööle küll.