Põrandakütte ringluspumba automaatika

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ingmar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 46
Liitunud: 19 Jaan 2008, 12:35

Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas ingmar »

Kuidas lahendada järgnev olukord? Põrandakütte kollektorile on paigaldatud 220v ajamid bimetall ruumianduritega Tiemme. Kui ruumid on anduritelt seadistatud temperatuurid saavutanud siis lasevad andurid kontaktid lahti ja mootor-ajamid sulgevad kontuurid. Andureid on koos ajamitega kokku seitse. Kui kõik andurid on kontuurid sulgenud, siis kuidas oleks võimalik tekitada selline olukord, et ka ringluspump ennast välja lülitaks ja esimese kontuuri avanedes jällegi käivituks. Vastasel juhul on nii, et pumb taob kogu aeg vastu seina ja seeläbi on ka tema eluiga kindlasti lühem ning võtab ka ilma asjata energiat.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Mis toitega sul ajamid on 24 või 230 v.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
ingmar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 46
Liitunud: 19 Jaan 2008, 12:35

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas ingmar »

230v
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Selle jaoks on seal tavaliselt üks toru, mille nimi on bypass. Laseb natuke vett läbi, saab reguleerida kui natuke võu palju ta läbi laseb. Kui see toru on olemas siis ei pea väga põdema selle pumba pärast. Aga pumba juhtimiseks on mitu võimalust. Alguseks võiks uurida kas seal originaalis on olemas selline asi. Minul on Wirsbo ja seal oli vaja ainult relee lisada. Tehasest tuli see plokk ilma releeta. Ma ei tea miks sedasi tehti. Tõsi küll levinud relee sinna ei mahtunud. Tehas oli selle eest juba hoolitsenud. Pidin pesa maha jootma ja siis mahtus relee sinna ära. Edasi on võimalik neid ajamitele minevaid pingeid juhtimiseks kasutada.
ingmar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 46
Liitunud: 19 Jaan 2008, 12:35

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas ingmar »

Hetkel seda by-passi ei ole. Kogu kupatus on pandud ilma mingisuguse kontrollerita. Ajamid on kõik eraldi ühendatud termostaatidega ja peale lastud 220v. Kui bi-metall ahela katkestab, siis klõpsab ajam-solenoid kontuuri kinni.
Elektroonik
külaline

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas Elektroonik »

Osta 7 takistit üks sümistor jooda kokku ja ongi valmis. Kui oma oskustest väheks jääb lase mõnel spetsialistil kokku panna.
ingmar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 46
Liitunud: 19 Jaan 2008, 12:35

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas ingmar »

Elektroonik kirjutas:Osta 7 takistit üks sümistor jooda kokku ja ongi valmis. Kui oma oskustest väheks jääb lase mõnel spetsialistil kokku panna.
Nende andmete põhjal jääb kohe kindlasti mõistust väheks. Kui saaks skeemi ja detailide andmed, siis võibolla suudaksin ka kokku panna. Olen üritanud ka googeldada, aga mida pole seda pole või ei oska siis piisavalt hästi googeldada. Siiamaani see eelnev teostus ajamite ja anduritega peavalu ei valmistanud, küll aga see pumba juhtimnine "kiilus" kinni. Ei tahakas seda bypassi ka ehitama hakata, loogilisem lahendus asjale tundub mulle see pumba juhtimine.
Lauri_s
külaline

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas Lauri_s »

Tere,

ehk on huvi kütte juhtimine majale üle anda täielikult? Kaasa arvatud siis tsirkulatsioonipumba jms sisse-välja lülitamised?

Tänapäeva tehnikaarengu juures saab juba väga mõistliku hinnaga väga asjalikud süsteemid teha. Pakume "lego" stiilis targa kodu lahendust, mida saab planeerida-teostada järk-järgult ning seega ka kulusid optimeerida.

7 kontuuri ja pumba jaoks on tarvis 4 releemoodulit, kui lisada mõned temp andurid, saaksid täiesti autonoomselt töötava süsteemi mis toimetab täpselt nagu oled ette määranud.. ja kodust pikemalt lahkudes saad öelda, et nüüd aeg hinge tõmmata ja koju tagasi naastes varakult teada anda, et peremees on tulemas.

Kui idee kui selline huvi pakub, võta julgelt ühendust:

Lauri@indome.ee

või www.indome.ee


Lauri
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas kütja »

dumbuser kirjutas:Selle jaoks on seal tavaliselt üks toru, mille nimi on bypass. Laseb natuke vett läbi, saab reguleerida kui natuke võu palju ta läbi laseb. Kui see toru on olemas siis ei pea väga põdema selle pumba pärast. Aga pumba juhtimiseks on mitu võimalust. Alguseks võiks uurida kas seal originaalis on olemas selline asi. Minul on Wirsbo ja seal oli vaja ainult relee lisada. Tehasest tuli see plokk ilma releeta. Ma ei tea miks sedasi tehti. Tõsi küll levinud relee sinna ei mahtunud. Tehas oli selle eest juba hoolitsenud. Pidin pesa maha jootma ja siis mahtus relee sinna ära. Edasi on võimalik neid ajamitele minevaid pingeid juhtimiseks kasutada.
Wirsbo/Uponor kontrolleril pole vaja mingit releed paigaldada,pumba faas lastakse lihtsalt kontrollerist läbi.Tutvu el.skeemiga.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kle ole nüüd kuss poiss. Või vaata enne ka mille kohta sõna võtad.
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas kütja »

dumbuser kirjutas:Kle ole nüüd kuss poiss. Või vaata enne ka mille kohta sõna võtad.
Äkki oled ise kuss,alles eile sai üks kontroller töösse pandud.Võta nüüd kontrolleri kaaneke maha ,ja vaata mis seal ringluspumba klemmide kohapeale joonistatud on.Vaata lk.12
http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... juhend.pdf
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Tundud kuidagi piiratud vaadetega olema. Umbes nii, et mida pole näinud, seda pole olemas. Aga lepi teadmisega, et isegi see Wirsbo on teinud ka igasuguseid muid lahendusi. See, et sa neist midagi ei tea on küll ainult sinu enda viga.
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas kütja »

dumbuser kirjutas:Tundud kuidagi piiratud vaadetega olema. Umbes nii, et mida pole näinud, seda pole olemas. Aga lepi teadmisega, et isegi see Wirsbo on teinud ka igasuguseid muid lahendusi. See, et sa neist midagi ei tea on küll ainult sinu enda viga.
Nähtud neid Wirsbo erinevaid lahendusi alates esimesest,kus trafo eraldi,klemmkarp eraldi.
tkko
külaline

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas tkko »

ingmar kirjutas:Kogu kupatus on pandud ilma mingisuguse kontrollerita. Ajamid on kõik eraldi ühendatud termostaatidega ja peale lastud 220v. Kui bi-metall ahela katkestab, siis klõpsab ajam-solenoid kontuuri kinni.
Igasugused releede ja kontrollerite soovitused on muidugi head (ja ka rahakest nõudvad) , kuid lihtsam vast ühelt kontuurilt (nt. vannituba) ajam maha võtta.
pieline
külaline

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas pieline »

Kui segamissõlmes reguleerida põrandasse mineva vee temperatuur võimalikult madalaks, aga ikkagi nii kõrgeks, et ruumid köetud saaks, siis juhtub seda väga harva, et kõik kontuurid korraga kinni oleksid.
ingmar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 46
Liitunud: 19 Jaan 2008, 12:35

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas ingmar »

tkko kirjutas: ... , kuid lihtsam vast ühelt kontuurilt (nt. vannituba) ajam maha võtta.
See on lihtne küll, aga minu meelest pole see siiski hea variant. Sain kasutaja Veikko käest skeemi ja konsultatsiooni ning lähipäevil läheb ka "tinutamiseks". Panen nüüd ennast proovile elektroonikuna :) Eks annan ka õnnestumisest-ebaõnnestumisest siin teada. Head ettepanekud on muidugi ikka veel teretulunud, arvan, et see teema huvitab peale minu veel ka kedagi teist edaspidi.
Külaline
külaline

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas Külaline »

1. kui suur on võimalus/tõenäosus ja tegelikuses see aeg kui kõik konturid on kinni ?
2. mis juhtub pumbaga kui see lööb vastu seina. s.t. tema koormus on olematu sest suurim koormus on siis kui saab palju vett kätte ?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mul on süsteemil temperatuurialandus kaks korda ööpäevas ja siis küll pump seisab. Juhtimine juba kontrolleris sees. Ehk siis kui mitte ükski kontuur midagi ei vaja siis jääb pump seisma. Mõõtnud ei ole aga pakun, et ööpäevas päris mitu-mitu tundi seisab see pump. Kui ta see aeg aga ring uhab siis läheb lisaks elektrile ka mingi kogus sooja vett niisama raisku, kuna see jahtub igal pool mujal aga mitte kontuurides.
siimsusi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 208
Liitunud: 10 Jaan 2012, 20:53
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Põrandakütte ringluspumba automaatika

Lugemata postitus Postitas siimsusi »

Mul oli analoogne probleem. Kui kaminasse tuld tegin, lülitasid tubade termostaadid kontuurid välja. Pump läks pagana tuliseks. Mingil hetkel (peale voolukatkestus) keeldus ta üldse ringi käimast. Uus pump sai ostetud sisseehitatud survekontrolliga. Pump ise vaatab, kui surve läheb liiga suureks (mõni või kõik kontuurid on kinni), võtab hoogu maha, hiljem vajadusel paneb jälle juurde.
Mul on midagi sellist
http://www.grundfos.com/products/find-p ... lpha2.html
Selle nn säästuversioon - ei näita hetke tarbitavat võimsust.
Vasta