hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas ronny »

Pilt

1.akupaak
2.pump
3.temp.reg. 20-50 kraadi. andur läheb põranda kütte kollektorisse
4.3 tee ventiil reguleeritav 0-10
5.mingi ventiil?? reguleeritav0-5
6.2 korruse radiaatorid
7.põrandakütte kollektor

tere. kuna tekkis probleem et 1 korruse põrandad ei lähe kohati (ruumiti) soojaks, siis uurides erinevaid jooniseid netist, ilmnes et mul hoopis teisiti paigaldatud.süsteem töödanud 4 a. probleemideta.

küsimus, kas süsteem on õigesti ehitatud?
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Selle joonise järgi peaks kõik töötama ilusti. Mitu tuba on põrandakütte kollektoril taga, mis kiirusega põrandakütte pump töötab. Kontrolli kollektoril kuidas on reguleeritud liinide läbilase (kuuskant võtmega igal liinil), võibolla saad jahedamatele tubadele avada kui on võimalust. Millega juhitakse tubade temperatuure. Palju läheb c põrandasse ja palju tagasi tuleb kraade.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
ronny
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 22 Dets 2012, 15:50

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas ronny »

Pilt

kollektoril 4 tuba taga.ja pump töötab 3 kiirusega.liinide läbilaset oleme reguleerinud tagasi voolu kollektoril asuvate valgete kraanidega.sisse jooksul asuvaid kuuskante pole puutunud.
tubade temp. regullime pildil vasakul all oleva regulaatoriga mille termostaat on kinnitatud siseneva kollektori külge.
temp. näidikutega on koonerdatud.see on ainult tagasi viival torul kus on juba radikate vesi ja p.kütte vesi segamini.
eile kui akupaak näitas 80 siis tagasivool 50 c
põrandakütte sisenev kollektor käega katsudes soe(käega katsudes arvan 40 c )
tagasi vool külm/leige
tehes eile katse ja ühendades väljuvasse kollektorisse aiavooliku ja sealt vett välja lastes oli vesi soe.aga kui keerasin kollektorist väljaviiva kraani kinni tuli põrandast külma vett. minu loogika ütleb selle peale et pump ei aja vet mitte läbi põrandate vaid ennem kollektorid oleva klappi/ventiili tagasi
internettis olevate jooniste järgi peaks 3 tee klapid olema sissetuleval torul aga mitte tagasi viival torul nagu minul.kas see ei mõjuta midagi.
minul on tunne et kolektorilt tagasi tulev vesi ei pääse tagasi läbi klappide piisavalt
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Keera see peale pumpa olev baipass kinni, siis peaks ringlus toimima. Kas pump ikka ringleb võibolla see kinni jäänud.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas kütja »

Pump keera ka külili,mitte pea püsti.
ronny
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 22 Dets 2012, 15:50

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas ronny »

baybassi keerasin kinni. pumba võtsin lahti...puhas ja töötas ilust..see ei aidanud.
lään keeran pumba küllili vaatab mis saab
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Umbes on sul seal miski. Kõige enam pakun seda sissejooksu kuuskanti. Jäta täpselt meelde/märgi ära/pane kirja kus asendis ta on ja kruvi siis mõned korral ühest äärest teise. Ei oska välja lugeda aga kui igas toas on omaette kontruur siis võib see mittetöötav mingit õhumulli kah sisaldada. Kui aga on sama kontuur ja see ühest kohast soojeneb ja teisest mitte, vot siis on tiba segane lugu. Pumba külili keeramine ei mõjuta küll midagimoodi seda kontuuride soojaks minekut. Pumba enda tööiga mõjutab ainult.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Võibolla on joonisel nr 3 asuv termoregulaator kinni ja juhib tagastuvat jahedat vett tagasi kollektorisse.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
ronny
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 22 Dets 2012, 15:50

Re: hinnangut kütte süsteemile

Lugemata postitus Postitas ronny »

mingi osa jahedast veest ta peabki koletorisse tagasi juhtima et seal oleks u 30-40 c.kui ma õigesti aru olen saanud. sisse minev kolektor soe. see nagu toimib. toimib ka kollektor ja erinevad kontuurid. lasin igast kontuurist eraldi vett läbi need ei olnud ummistunud. jahedat vett ei lase tagasi akkupaaki kas 3 tee ventiil või termoregulaator.
lahendasin asja ajutiselt nii et juhtisin tagasivoolu kolektorist vee läbi ajutise toru akkupaaki. sellele torule panin ka teromeetri.tagasivool on nüüdseks 25 c
süsteem on nüüd 5 tundi töödanud ja termomeeter toa põrandal näitab 20 c nii et toad saan soojaks nüüd.kui väljas soojemaks lääb kisun klappi ja termostaadi maha.eks siis nään mis nägu nad seal on.

tänud neile kes vaevusid oma tarkusi jagama. ja häid(sooje) pühi
Vasta