Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas hautz »

Probleem selles, et poole maja radikad ei lähe korralikult soojaks. Ülevalt soojad ja alt peaaegu täiesti külmad. Maja on kahe korruseline ja hetkel keskküte ainult ülemisel korrusel. Kasutusel on avatud süsteem, Torud jooksevad teisele korrusele, kuuma vee toru peaaegu lae alla ja külma vee toru põranda lähedal. Mõlemal torul on kolmik otsas ja torud ja radikad jooksevad enamvähem võrdselt kahele poole maja laiali.

Seal pool, kus soojaks ei lähe korralikult, on juba sellest ajast peale, kui keskküte tehtud, koguaeg soojaga probleeme olnud. Sai nüüd torud lahti võetud ja läbipestud koos ühe radikaga, üks radikas läks vahetusse. Õhku süsteemis sees pole.

Probleem peaks olema vee tsirkuleerimises ühel pool maja, kuigi mõlemal pool samasugune lahendus.

Kas isetsirkuleeruval süsteemil on torude kalded olulised?
Kas avatud süsteemile tsirkulatsioonipumba paigaldus oleks mõeldav ja kas see oleks võimalik lahendus?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ju siis ikka ei ole sama. Minul oli ka igavene jama. Aga ma tahtsin nagunii põrandakütte panna ja lõpuks vana süsteemi lammutamise käigus leidsin ka põhjuse. Nimelt oli vabavooluga süsteemil tagasitulev toru miskipärast jõnksuga. Kõrguse suhtes siis. Enne katlasse minekut läks ühe poole tagasijooksu toru umbes 10 cm madalamale kui teisel poolel. Ja see jõnksuga majapool läks aeglasemalt soojaks. Teine asi on ka torude pikkused. Kolmas asi on see, et vbl on torude kokkupanemisel mõnes kohas keermetihendamise materjal torusse läinud ja piirab seal liikumist. Ja korteris oli meil juhus kus kraani küljest tuli tihend ära ja jäi esimesse pöörangusse kinni. Mitte siis kuulkraan aga see nö vana malli kraan. Ja see tihend või klapp on seal kraani sees.
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas kütja »

hautz kirjutas: Kas isetsirkuleeruval süsteemil on torude kalded olulised?
Kas avatud süsteemile tsirkulatsioonipumba paigaldus oleks mõeldav ja kas see oleks võimalik lahendus?
Kalded on olulised:pealevoolu liinid peavad olema tõusvad ,tagasivoolu liinid langevad.
Pump võib probleemi lahendada.
Külaline
külaline

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Avastasin just et, peale kütmise lõppu on kõik radikad ühtlaselt soojad. Tundub imelik, et kütmine takistab ühel poolel veeringlust.
Pean veel torude kalded üle vaatama.
hautz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 30 Jaan 2011, 17:09

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas hautz »

Külaline kirjutas:Avastasin just et, peale kütmise lõppu on kõik radikad ühtlaselt soojad. Tundub imelik, et kütmine takistab ühel poolel veeringlust.
Pean veel torude kalded üle vaatama.
Unustasin sisse logida :oops: Kellele arusaamatuks jäi, siis tekst minu kirjutatud.
madis64
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2662
Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas madis64 »

Kui see süsteem pole kunagi normaalselt töötanud, siis pane järgmisel suvel magistraali pump vahele, muuda süsteem kinniseks ja radiaatoritele pane termopead ette.

Selle askeldamise käigus võid ka radiaatorid maha võtta ning uurida, kas torud nt. keevituskohtadest ikka läbitavad on.
hautz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 30 Jaan 2011, 17:09

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas hautz »

Hetkel radikad soojad, kuid panen siiski pumba vahele. Ehk oskab keegi aidata pumba asukoha valimisel. Hetkel tundub hea koht olema küttespiraali kohal lae all(umbes 2m spiraalist kõrgemal, kuid uurin igaksjuhuks kas tohib nii kõrgele paigaldada. Kas on mõtekas paigaldada kuuma vee pealevoolule, või tagasivoolule. Tagasivoolule vist oleks õige (nii olen aru saanud googlest otsides)

Asjatundjale võivad väga lollid küsimused tunduda :oops:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tagasivoolul on kasulikum panna, sest vesi jahedam ja kavitatsioonoht väiksem ning vastupidavus paremad.
hautz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 30 Jaan 2011, 17:09

Re: Poole maja radikad ei lähe soojaks

Lugemata postitus Postitas hautz »

Mul asi lahendatud, pump vahel ja radikad soojad. Tänud neile, kes viitsisid kaasa mõelda.