Anomaalia põrandaküttega

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Kristok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 13 Nov 2012, 14:48

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Kristok »

Nonii, lugude areng siis selline kütjalt idee millest tulenevalt tegin kergeid ümberkorraldusi süsteemis. Esialgu sain sooja vee ülemisele korrusele liikuma, toad soojenevad korralikult vaikselt. Jälgin päevakese asja, aga kui töötab korralikult siis panen leiutise siia ka üles, ehk aitab teisigi :)
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mõnus on lugeda, et keegi avastab maailma enda ümber. Nagu muinasjutus tuleb hea kütja ja ütleb mida teha ...
Kristok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 13 Nov 2012, 14:48

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Kristok »

Dumbuser, kas sul on mõni parem idee, kuidas asi tööle saada? Ilmselgelt osad nn spetsialistid, kes end reklaamivad kui küttesüsteemide remontijad on pigem soolapuhujad mitte spetsialistid.
Igatahes olen veel ideedele avatud, mis võiks viga olla. Ise arvan veel, et katlas olev küttekatel on must ja sama ka torudega?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Mida imet on loota kuskil interneeduses olevate piltide põhjal ? Võiks kohapeal uurida. Niipalju kui ma seda pilti vaatan siis ei saa küll mitte midagi aru. Vanasti tehti nii, et vesi läks sisse ühest kollektorist ja tuli välja teisest. Sul on aga pildi järgi see katlast tuleva veega ühedused nii sisse kui välja ühe ja sama kollektori küljes. Ehk siis katlapump ajab sealt sinisest kollektorist vett läbi ja ongi kõik. Samas see pudeliteema ei tekita aga mitte ühtegi head mõtet.
Külaline
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

ei saa nüüd fotodelt ja skeemilt päris täpselt aru, aga tagastuval liinil pumba-kolmiku ja kollektori vahel peaks olema liiniseadeventiil. Segamisventiili avades on tõenäoliselt väiksem takistus otse tagastuvast kollektorist vett võtta, kui kuskilt läbi-pudeli ja segamisventiili.

Samuti on arusaamatu enne katelt mudafiltri asend. Sõel peaks ikka allapoole suunatud olema või horisontaalasendis. See muidugi ei sega kollektori tööd. Aga lihtsalt vahemärkus.

--
L
Kristok
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 13
Liitunud: 13 Nov 2012, 14:48

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Kristok »

No hetkel igatahes toad sain soojaks, aga eks paari päeva pärast selgub, mis hinnaga :D
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas kütja »

dumbuser kirjutas:Mida imet on loota kuskil interneeduses olevate piltide põhjal ? Võiks kohapeal uurida. Niipalju kui ma seda pilti vaatan siis ei saa küll mitte midagi aru. Vanasti tehti nii, et vesi läks sisse ühest kollektorist ja tuli välja teisest. Sul on aga pildi järgi see katlast tuleva veega ühedused nii sisse kui välja ühe ja sama kollektori küljes.
Ilmselt pole sa siis näinud kollektori otsas istuvat pumbagruppi.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ma pole väga paljusid asju näinud, mis siis ?
asutimer
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 15 Apr 2012, 23:37
On tänanud: 4 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas asutimer »

Tere, kas asi on korda saadud? Kui ei siis sooviks eest ja pumba poolt külgvaadet. Et pump on küljega pildil. Näiteks Tartus oli samalaadne probleem. Lihtsalt pump oli tagurpidi vahel. Tänan!
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas kütja »

asutimer kirjutas:Tere, kas asi on korda saadud? Kui ei siis sooviks eest ja pumba poolt külgvaadet. Et pump on küljega pildil. Näiteks Tartus oli samalaadne probleem. Lihtsalt pump oli tagurpidi vahel. Tänan!

Loed äkki natuke ülevalt poolt?
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Küsimus nr. 1 Keskkütte torustiku küljes on selline regulaator? https://www.facebook.com/media/set/?set ... 192&type=1 Aga see ei liigu üheski suunas?

Küsimus nr 2. Mida ma valesti teen või tegemata jätan kui see ei liigu üheski suunas? Samuti tundub, et ühes põrandakütte sektoris vesi ei liigu või kui siis väga aeglaselt ja see osa põrandast on jahe. Sisenev toru on soe aga see mis kollektorisse tagasi tuleb on oluliselt jahedam kui teised, et mitte öelda külm. Kas võib olla selle põhjuseks õhk süsteemisja kustkohast on võimalik põrandakütte torustikku õhutada?

Palun mõistvat suhtumist ja naisterahvale arusaadavas keeles vastuseid :beg:
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas kütja »

Nr.1 Selle asjandusega on nüüd sellised lood,et kui teda pole pikemat aega liigutatud,siis on teda suht raske liikuma saada.Sellepärast on tark tegu kohe automaatika peale panna,mis regut pidevalt liigutab.
Nr.2 Põrandakütte ring on ilmselt kollektorist piiratud.Mis kollektor,ja kas elektriajamid peal?
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Täna vastuse eest. Automaaatikast pole selle asjanduse ehk nagu ma netist uurisin MG-tüüpi 3 segisti puhul abi enne kui see on liikuma saadud. Kuidas seda teha saaks? Kollektori kraanid vms iganes need on, on lahti. Kontrollisin. Võin teha ka pildi kui sellest abi on? Kas elektriajam on midagi muud kui ringluspump?
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas kütja »

Võib proovida torutangidega keerata,äkki hakkab liikuma,teine variant on kolmik laiali lammutada.Enamus kollektoritel on iga ringi peal kuuskant võtmega keeratav sulgur,mis asub korgi all.Elektriajam käib olenevalt kollektorist kas pealevooluringil,või tagasivooluringil.Võib olla ka lihtsalt käsinupp.Kollektori pilt oleks abiks.
Külaline
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

sika kirjutas: Kas elektriajam on midagi muud kui ringluspump?
ära ise edasi enam tee. Kutsu spetsialist.
Külaline
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Nii. Ventiili sain liikuma :) Toimib ning loodan, et ma midagi seal ära ei lõhkunud... :twisted: Lisasin albumisse paar fotot kollektorist. Kas kuuskant võtmega keeratav sulgur, mis asub korgi all on õhutamiseks :scratch: ?
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 192&type=1
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Sul mingit mõistlikku pildikohta ei ole ? Mulle visatakse koguaeg mingit lolli vabandust, et pilti ei saa hetkel näidata ja üleüldse on sul vale aadress. Aga kui see pilditeema nõuab selle idiootse FB konto olemasolu siis ma ei näe neid iialgi.
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas kütja »

Külaline kirjutas:Nii. Ventiili sain liikuma :) Toimib ning loodan, et ma midagi seal ära ei lõhkunud... :twisted: Lisasin albumisse paar fotot kollektorist. Kas kuuskant võtmega keeratav sulgur, mis asub korgi all on õhutamiseks :scratch: ?
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 192&type=1
Kuuskandiga keeratav sulgur ei ole õhutamiseks,vaid sealt saab reguleerida iga ringi läbivoolu.Korgi võtad ülemisel kollektoril maha,ja siis näed,kui kinni või lahti mingi ring on.Mida pikem ring ,seda avatum peab olema.
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Nii. Vastusest saan aru, et kuuskantvõtmega reguleeritav ventiil mis on ülemises reas on veevoolu hulga reguleerimiseks. Kas need on lisaks valgete korkide all olevatele ventiilidele? Ja endiselt jäi mul õhku küsimus, et kas ja kuidas on võimalik põrandakütte süsteemi õhutamine?
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Lisan uue lingi kollektori pildiga. Pilt
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Õhutajad on need natuke suuremad tünnikese nii all kui üleval, selle valge toru kõrval mis on kahe kollektori vahel. See valge toru kahe kollektori vahel selleks, et kui kõik kontuurid on kinni ja pump töötab, et siis ta seda vett nö vastu seina ei lükka. Valged nublakad all kollektoril on ringide lahti või kinni panemiseks. Ja ülemisel kollektoril on kuuskandiga asjad selleks, et reguleerida kui palju vett kuskilt kontuurist korraga läbi mahub. Mõte on siis selles, et kui on 20 meetrit ja 80 meetrit siis see väiksem ja suurem peavad sama tulemuse jaoks erineva koguse vett läbi ajama. Võib ka ühesuguse koguse panna aga siis läheb see 20 meetrine palju kiiremini soojaks kui 80 meetrine. Juhul kui need valged asjad alumisel kollektoril on nii nagu pildil näha, ehk siis käsitsi, tekib selle 20 meetrise kontuuri puhul ülekütmine. Ruum läheb liiga soojaks. Seepärast peab need kuuskandiga keeratavad ventiilid õigesse asendisse ajama. Valgete ja korkide all olevate asjadega saab käsitsi mudimise puhul tegelikult sama töö ära teha. Tõsi küll kõik töötab ainult siis kui kõikide kontuuride koormused on koguaeg ühesugused. Miinuseks on see, et süsteemil pole mitte mingit tagasisidet. Kui mõni tuba tahab rohkem kütmist siis peab hakkama käsitsi mudima, muul juhul üritab süsteem ise igasugu jahedaid kohti rohkem kütta. Samas võib see erinevus olla niipalju vähene, et ei häiri üldse. Vbl mõni, kes igapäev asjaga tegeleb oskab paremini seletada.
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Õhutajad on need natuke suuremad tünnikesed nii all kui üleval,<--- Kui ma ise sellele kollektorile peale vaatan siis pildil vasakul all olev valge tünnike on termostaat. Seega jääb õhutamiseks üle see paremal üleval olev suurem niblakas? Kuidas see õhutamine selle abil käib? Praegusel hetkel on see keeratud maksimumasendisse ehk siis tundub avatud asendisse. Kui ma keerasin ta kinni siis vesi kahe kollektori vahel enam ei liikunud ja see valge toru kollektorite vahel muutus jahedaks, see oli kõik mida ma selle asjanduse keramisega suutsin saavutada.
sika
külaline

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas sika »

Tänan hea vastuse eest. Vaatasin enne valesti. Kui ma nüüd õigesti aru saan siis õhutajad on need ilma valgete punnideta tünnikesed, regulaatoritest paremal? Vaatan neid õhtul täpsemalt.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Anomaalia põrandaküttega

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui pump töötab ja vesi saab liikuda vähemal ühes kontuuris siis see kahe kollektori vaheline valge toru võibki kinni olla. See ongi seal ainult selle jaoks, et kui kõik kontuurid on kinni ja pump ikkagi töötab, et siis see vesi saaks kuidagimoodi liikuda, muidu pump pikalt ei kesta. Ülemine valge kõige parempoolne "tünn" ongi selle kahe kollektori vahelise toru jaoks. See tru on kah nagu kontuur aga überlühike. Õhutajad (õigem küll õhutustajad) on need kollased tünnikesed, kõige suuremad, asuvad kummagi kollektori küljes. Neil on külje peal plastikust kork, mida saab keerata. Peab üsna täpselt sobiva kruvikaga neid mudima, muidu keerad selle plastiku nagad katki. Kui need korgid üldse välja keerata siis tuleb lõpuks vesi ka välja. Samas peaksid need korgid olema sellises asendis kus see õhueraldaja koguaeg töötab. Vbl on need liiga kinni keeratud, siis nad kah ei tööta automaagiliselt. Vahest lähevad need õhutajad katki kah või lihtsalt ummistuvad ja siis tuleb lisaks õhule vesi ka välja sealt. Sel juhul keeratakse need kah kinni, et vesi välja ei voolaks.
Vasta