Mul majas rootorsoojusvahetiga ventagregaat. Ventilaatorite koguvõimsus 200W. Kui see seade töötab pidevalt 1 kuu aega tarvitavad selle ventilaatorid selle ajaga 144kWh elektrienergiat.p6nn kirjutas:Moodsate soojusvahetiga ventide kasutegur on 90% või parem. See tähendab, et õhuvahetuse käigus läheb kaotsi ~10% soojusest. Kas sellest siis järeldub, et sellise maja küttekulud versus soojusvahetita vent seadmeta majaga on 10% suuremad??? Jah, ühel äärmiselt teoreetilisel erandjuhul küll, nimelt siis kui me võrdleme seda hermeetilise majaga, kus õhk üldse kunagi ei vahetu. Sellist maja ei ole paraku reaalsuses olemas ja selles ei oleks võimalik elada - lämbuks väga kiiresti ära. Seetõttu on selline võrdlus kohatu.Külaline kirjutas:Soojusvahetiga vent seadmed siiski tõstavad kütte kulusi kuni 30 protsenti kehvema kasuteguriga mudelite puhul ning 10 protsenti kõige moodsamatel ja parima kasuteguriga isendite puhul.Aga kuna kontrollimatul õhuvahetusel on veelgi suurem sooja kadu ning ilma õhu vahetuseta tekivad nüüdisaja majadel peagi niiskus probleemid tuleb sellega leppida
Reaalsus on see, et ilma vent seadmeta majas läheb 100% soojusest õhuvahetuse käigus raisku (vs 10% soojusvahetiga). Ning samuti ei saa tõsimeeli väita, et ventseadmetega majade õhuvahetuse vajadus oleks kuidagi suurem kui mitte vent seadmetega majadel - õhuvahetuse vajaduse suuruse (liitrit/sekundis või m3/tunnis) defineerivad majas elavate inimeste harjumused, mitte ventseadme olemasolu või puudumine .
Nüüd võttes aluseks nt aeroci lehel oleva näitemaja soojakulude jaotuse:
Joonis 2. Tüüpilise, viimasel kümnendil ehitatud ca 150 m2 köetava pinnaga maja soojuskadude jaotus. Nagu näha on suurimaks soojuskadude allikaks loomulik ventilatsioonilahendus
Mille järgi kogu maja soojakadudest ilma soojatagastusega vent seadmeta majal on 31% läbi ventilatsiooni, siis saab väita, et sellise maja puhul annaks 90% kasuteguriga ventseade kokkuvõttes ~28% võitu küttekuludelt (arvestamata seadme enda elektrivajadust, mis on küll suht marginaalne), mitte ei tekitaks mingit lisa küttekulu nagu siin mõned eelnevad külalised proovivad väita.
Maakütte agregaat tarvitab talvel ühe kuu jooksul umbes 600kWh elektrit. Ehk ventileerimise teel õhu liigutamiseks kulub mul umbes 25% küttele kuluvast elektrivõrgust võetavast energiast.
Muidugi sissepuhke ventilaatori mootoril eralduv soojus tuleb kah enamus elamisse lisasoojusena.
(Elamisse lisab soojust ka 50" plasmatelekas, ökorežiimil 250W. 4tundi päevas=1kWh. 30 päeva = 30kWh.)
(Külmkapp kulutab talvel umbes 36kWh kuus, aga suvel 120-170kWh kuus, mis sõltub kappi pandud jookide kogusest.)