1. leht 1-st

LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 29 Jaan 2012, 11:37
Postitas Jahe tuba
Tere,

hommikul avastasin, et tuba veidi jahedam kui tavaliselt. Kasutusel LG ThermaV 12kw mudel.
Välisseade on seisma jäänud ning siseseadmel ainult veakood CH14 plingib ees.

Kas on siisn keegi spetsialist, kes teab mida antud viga tähendab ja kuidas parandada ?

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 30 Jaan 2012, 12:43
Postitas KML
Manuaalis on veateade 14: Problem in Flow Switch
Probleem võib olla:
• Flow switch is open while internal water pump is working
• Flow switch is closed while internal water pump is not working
• Flow switch is open while DIP switch No. 5 of indoor unit PCB is set as ON

Samuti leiab veel ühe võimaliku seletuse: By-pass valve should be installed and adjusted to secure enough water flow rate. If water flow rate is low, flow switch error (CH14) can be occurred.

Seega tundub, et problem võib olla siseseadmel vee ringlusega. Kas lülitiga mingi viga või siis midagi vee tsirkulatsiooniga? Vett piisavalt?

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 03 Veebr 2012, 16:25
Postitas xxNIMETUxx
tüüpiline paigaldus kus pole arvestatud küttekontuuri sulgumisega.
1.vajalik by-pass möödaviik.
2.puhas mudasõel.
3.vajalik surve küttesüsteemis.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 15 Veebr 2012, 10:35
Postitas uus2
Sama veateade masinal ees, läbivoolu häire.
Juhutub siis kui soojaks läheb ja kontuurid ennast kinni keeravad. Endal üks (vannitoa)kontuur koguaeg lahti aga sellest jääb väheks, samas teisi ei taha täiesti lahti (reguleerimata)jätta ja lihtsalt kütta.
Paigaldajaja ühendas masinat 5 korda ja normaalelt tööle s ei saanud. Hetkel töötab kraaniga, pealemineva vee ja tagasituleva vahel on kraan. Külmadega hoian kinni ja kui ilmad soojemaks lähevad siis kraani veits lahti, et vajalik hulk vett ikka masinast läbi käiks. Vahetevahel jääb kraan keeramata ja siis veateade ees.
vajalik by-pass möödaviik-kus see peaks asuma ja kuidas lahendada.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 15 Veebr 2012, 11:26
Postitas kütja
Kraani asemel paned möödavooluklapi.Reguleerid nii,et ringide sulgumisel avaneb klapp.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 15 Veebr 2012, 15:06
Postitas uus2
Millega seda klappi juhitakse üldjuhul. Survega torus avaneb, elktriliselt vms.??

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 15 Veebr 2012, 15:41
Postitas kütja
Rõhu keerad paika,kus hakkab avanema,täismehaaniline.Vedru surub klappi.Keerad lahtimale,vedrul väiksem surve peal,keerad koomale,vedrul suurem surve peal.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 15 Veebr 2012, 19:52
Postitas suvaline
läbivoolu häire.

mudasõel võib sodi täis olla või on automaatika ennast sulgenud.

samuti tekib see probleem kui süsteemis on nt. veel 1 tsirk. pump. siis peab seadistust muutma.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 28 Okt 2019, 17:57
Postitas Teeisetom
Tere.
Mul sama jama pumbaga, tavaliselt on süsteemi vee lisamine aidanud seekord ei saa tööle.

Ma saan aru, et error tähendab seda, et flow switch näitab, et vesi ei voola piisava kiirusega ja viskab errori ette.

Teen niimoodi: Võtan toite maha seadmelt, siis kaob CH14 ära eest.
Panen toite tagasi ja lülitan nupust tööle.
30sek on vaikus, siis käib emaplaadi kandis releeklõps, pumbale tuleb korraks 19v peale (peaks olema 220v?) ja läheb kohe jälle nulli, paar sekki veel ja uus releeklõps ja viskab ch 14 uuesti ette.

Olen erinevaid asju proovinud, vedasin erldi toite pumbale (töötab ilusasti) ja flow switch töötab korralikult (proovisin testriga NC ja NO).

Olen resettinud pisikesest august tikuga.

Mingi muu andur takistab pumba käivitumist, aga ei näita veakoodi?
Mingi error mällu jäänud?
Kellelgi ideid?

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 28 Okt 2019, 19:44
Postitas Coolhouse
Vee ringluse andur on põhimõtteliselt selline veetorus rippuv plekitükk. Kui veevool tuleb siis ta lükkab selle pleki viltu ning see andur lülitab nagu lambi lüliti.
LG on aga olnud kaval. See ei olegi nagu päris lüliti vaid lüliti töötab induktsiooni? põhimõttel. Ehk torus oleva metallitüki liigub kas mähisele? lähemale või mähisest? kaugemale.
Kui see liikuv osa on mingi saastaga kattunud siis andur ei tööta.
Võib küttevee soojuspumbast välja lasta ning anduri 4 polti lahti keerata. Seejärel saab anduri ära puhastada.
Pärast seda hakkas tööle. Kui ei hakka siis võib anduri ära vahetada.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 28 Okt 2019, 21:39
Postitas Teeisetom
Andur on korras, kui pumba eraldi vooluga tööle panin, siis töötab süsteem ilusasti. Mingi emaplaadi releede jama tõenäoliselt. visuaalselt oli emaplaadi tagune ilus. Oleneb uue emaplaadi hinnast, kas tasub mõelda ise releede vahetuse peale....

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 29 Okt 2019, 20:56
Postitas Coolhouse
Ega see soojuspump mingi kunstnik või luuletaja ei ole et teeb mis pähe tuleb.
Tegemist on ikkagi "robotiga" ehk tema täidab käske. Kui käsuahela lõppu tuleb teade CH14 siis selle annab loogika ehk mingi selle käsuahela sisend nt andur. Võib ka olla et pikema uurimise tulemusena oled kuskilt mõne juhtme lahti ajanud või siis relee kontakt, elektroonika osa... ei anna ühendust. Seetõttu sisendsignaali aju kätte ei saa ning käsuahela lõppu lubavat signaali ei tule.
30 sek on viite aeg. Veeringluse lüliti ei rakendu kohe seadme käivitamisel vaid viitega.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 30 Okt 2019, 13:04
Postitas Teeisetom
Ise kahtlustan kah relee kontakti. Kui kellelgi sellealaseid kogemusi on (ise vahetamise mõtekus, juppide hind), siis ootan huviga infot.

Re: LG ThermaV veateade CH14

Postitatud: 30 Okt 2019, 20:29
Postitas ping
Teeisetom kirjutas: 30 Okt 2019, 13:04 Ise kahtlustan kah relee kontakti. Kui kellelgi sellealaseid kogemusi on (ise vahetamise mõtekus, juppide hind), siis ootan huviga infot.
Osta tester, õpi kasutama, leia viga mõõtmisega ja remondi ära.
:hello: