Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Probleem pealtnäha lihtne, saabus sügis, panik kesküttesüsteemi taas tööle ja ...vesi ei ringle enam radikates.
Põrandaküte töötab aga radikad mitte. Mõistus täiesti otsas.

Mis on ja mida ei ole:
  • Pump töötab, kõigi kolme kiirusega (kui lülitada)
  • kraanid on lahti
  • termostaadid radiaatorite peal avatud maksimumini
  • kogu ringil ei näi olevat midagi, mis võiks takistada vee ringlust
  • radikatesse sisenevad toruotsad põranda lähedal on soojad, aga radikad ise külmad
  • Katlaruumis tagastuva vee toru külm, ülesmineva oma kuum
  • õhutasin radikaid põhjalikult, lasin suisa ämbri jagu vett välja ja survestasin uuesti - ei miskit.
On kelleglgi ideid, mida vaadata või ette võtta?
Viimati muutis macintosh, 15 Okt 2011, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
madis64
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2662
Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas madis64 »

macintosh kirjutas:Probleem pealtnäha lihtne, saabus sügis, panik kesküttesüsteemi taas tööle ja ...vesi ei ringle enam radikates.
Põrandaküte töötab aga radikad mitte.
...
[*] termostaadid radiaatorite peal avatud maksimumini

On kelleglgi ideid, mida vaadata või ette võtta?
Tuttav lugu (endal paari radiaatoriga kogetud) - termostaatide klapid võivad olla pesade külge kinni kleepunud - keerad pead küll, kuid klapp sellest ei avane.

Tuli termopead maha võtta ja tihvte lehtvõtme otsaga "mõjutades" klapid aluste küljest lahti koputada.
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas macintosh »

madis64 kirjutas: ...termostaatide klapid võivad olla pesade külge kinni kleepunud
Tuli termopead maha võtta ja tihvte lehtvõtme otsaga "mõjutades" klapid aluste küljest lahti koputada.
Proovin järgi, aga kostub kuidagi ebarealistlikult, et kõigis kolmes toas üheaegselt sama asi. Seda enam, et kogu kuptus on vaid 5 aastat kasutuses olnud...
madis64
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2662
Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas madis64 »

macintosh kirjutas:Proovin järgi, aga kostub kuidagi ebarealistlikult, et kõigis kolmes toas üheaegselt sama asi.
Tundub ebarealistlik, kuid ka ülejäävad võimalused (ummistused kõigis torudes korraga jne) ei tundu palju realistlikumad
macintosh kirjutas:Seda enam, et kogu kuptus on vaid 5 aastat kasutuses olnud...
Mul kleepusid nad kinni kolmandal suvel peale paigaldamist - olin samavõrd hämmingus, kahtlustasin gaasi kadumist termopeast ja muud säärast ulmelist.

Kui sa ämbri kaupa radiaatorist vett välja lasid, siis pidi soe vesi ju ka kohale jõudma - kas soojaks läks ülemine või alumine toru?

Ja kas radiaatorite tagasivoolotorudel mõni kuulkraan ka vahel on?
Et kui on, siis keera see õhutamise ajaks kinni - siis peab väljuv vesi tulema läbi termostaadi ja selle kaudu ka soe vesi "õiges teed pidi" kohale jõudma - kui klapp on kinni (või mudaeraldaja umbes või mõni regulaatorventiil vales asendis), siis ei tule midagi ja asi selge.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Termostaadi klapid pakuksin mina ka esimeseks asjaks. Üsna sagedane põhjus töökohas. Ehk siis iga aasta on umbes 40'st mingi 5 või 6 kinni. Pea maha ja siis saab seda otsa vajutada. Kui ta kergemini käima hakkab siis läheb radikas kohe soojaks kah. Kui on suletud süsteem ja vesi seal ei vahetu siis kuskil pooleteise aastaga ei pidanud enam õhuklappidega mängima, kõik õhk oli selleks ajaks juba välja lastud. Või noh, kõike ei saa kunagi kätte aga see allesjäänud osa ei seganud enam.
Eestikinnisvara
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1080
Liitunud: 22 Veebr 2007, 09:36
Asukoht: Tartu
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 9 korda
Kontakt:

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »

Pumba sisu laiali.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Kas ühe pumba taga on radikad ja põrandad. Mitu põranda ringi on ja mitu radikat. Kas radikate ees pole kolmikraani mida juhib automaatika, ajam ja see ei toimi. Mul endal oli see aasta jama et kolmikraan lihtsalt kinni, mootor ei jõudnud liigutada. Panin siis ajami manuaalsele resiimile keerutasin siia-sinna uuesti mootori peale tagasi ja sain trassid soojaks.
Viimati muutis Veikko, 15 Okt 2011, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Veikko kirjutas:Kas ühe pumba taga on radikad ja põrandad. Mitu põranda ringi on ja mitu radikat. Kas radikate ees pole kolmikraani mida juhib automaatika, ajam ja see ei toimi.
Põrandale oma pump ja radikatele oma, kusjuures radikate ring on enam-vähem põranda ringist eraldi - ei mingeid täienavaid termostaate ega kolmikuid sealpool. Põranda saab raikatest täiseti sõltumatult välja lülitada ja ssama kehtib ka radikate kohta. Põranda küte toimib probleemivabalt.
dumbuser kirjutas:Pea maha ja siis saab seda otsa vajutada. Kui ta kergemini käima hakkab siis läheb radikas kohe soojaks kah. Kui on suletud süsteem ja vesi seal ei vahetu siis kuskil pooleteise aastaga ei pidanud enam õhuklappidega mängima, kõik õhk oli selleks ajaks juba välja lastud.
Lasin süseemi tühjaks, keerasin klapid maha, puhastasin - ei miskit, ikka ringi ei käi. Vägisi on selline tunne, et vesi tuleb alt üles (põrandal on ülestuleva toru ots soe) aga alla tagasi ei taha minna. See, et mõlemad allatulevad torud korraga umbes on ei kõla ka looogiliselt.
madis64 kirjutas: Kui sa ämbri kaupa radiaatorist vett välja lasid, siis pidi soe vesi ju ka kohale jõudma - kas soojaks läks ülemine või alumine toru?
Ja kas radiaatorite tagasivoolotorudel mõni kuulkraan ka vahel on? Et kui on, siis keera see õhutamise ajaks kinni - siis peab väljuv vesi tulema läbi termostaadi ja selle kaudu ka soe vesi "õiges teed pidi" kohale jõudma - kui klapp on kinni (või mudaeraldaja umbes või mõni regulaatorventiil vales asendis), siis ei tule midagi ja asi selge.
Soojaks läks ikka radiaatori ülemine ots seega tuleb soe vesi ikka õiget teed pidi, termostaadiga otsast.
Eestikinnisvara kirjutas:Pumba sisu laiali.
Mis ma sealt teada saan? Isegi kui pump ei tööta, siis süsteem peaks kasvõi hädapäraselt isetsirkulatsiooniga vett liigutama.

Täienduseks:
erinevate kraanidega mängides ja torusid katsudes jõudsin ma järeldusele, et vesi siiski ringleb aga niivõrd aegalselt, et ei jõua radiaatoreid isegi mitte leigeks kütta.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas kütja »

Kui termostaadi maha võtad,siis mis asendis klapi pulk on?Proovi näpitsatega,kas liiguvad.
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Veikko kirjutas:Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
Viga leitud! Vesi ringleb taas.
Põhjuseks oligi pump (roheline WILO), rootor ei liikunud, oli teine täiesti kinni.
Võtsin pumba lahti kruttisin rootorit käega edasi tagasi - niiikaua kui hakkas enam-vähem vabalt pöörlema ja jälle pistikusse pistes taas normaalselt tööle.

Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest,
et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).

Tuleb vist seda teed minna, et pump välja vahetada. Pump on töös olnud alates 2006, kas neil siis niivõrd lühike (5 aastat) eluiga ongi?
Eestikinnisvara
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1080
Liitunud: 22 Veebr 2007, 09:36
Asukoht: Tartu
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 9 korda
Kontakt:

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »

Grundfos pumpa proovi.
madis64
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2662
Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 68 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas madis64 »

macintosh kirjutas:Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest, et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).
Tuleviku tarvis pane veemõõtja pumbale järgi, siis on kohe näha, kui palju vett ringi liigub ;) (ei maksa soovitust päris tõsimeelselt võtta, kuid on tulnud endalgi paar korda elus kukalt kratsides mõelda, et kas ikka käib ringi või ei käi, kuid seni on krõbina järgi asja selgeks saanud).

Ja Grundfosi valikust võiksid Alphat uurida.
Veikko
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1605
Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kontakt:

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas Veikko »

Pole mõtet seda pumpa vahetada, lase töötab surmani. Kui ei ole kütteperioodi siis peaks iga kuu süsteemi tunniks tööle panema siis ei jää nad kinni.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/novire@novire.eu +372 5810 3282
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Enda pump on keldris ja seal kruvisin manomeetreid mõnuga igale poole. Üks komplekt on ka enne ja pärast pumpa. Veemõõtjaga lahenduse peale miskipärast ei mõelnud.
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Veikko kirjutas:Pole mõtet seda pumpa vahetada, lase töötab surmani. Kui ei ole kütteperioodi siis peaks iga kuu süsteemi tunniks tööle panema siis ei jää nad kinni.
Asjalik mõte, pistan talle suveks ilmselt edaspidi "kella" külge, siis käib ise kord ööpäevas 15 minutit.
kütja
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 632
Liitunud: 27 Sept 2011, 16:51
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis (lahendatud)

Lugemata postitus Postitas kütja »

kütteautomaatika peale,mis suvisel ajal "treenib" pumpa,et kinni ei jääks.
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Vesi ei ringle küttesüsteemis

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

macintosh kirjutas:
Veikko kirjutas:Kui radikatele oma pump siis otsi viga sealt. Pump võib ju tööd teha, aga kui pumbal sisemuses midagi lahti, katki siis ei pruugi ringlust tekitada.
.....
Veider on see, et kuna ma ei saanud kontrollida, kas pump ringi käib, siis kontrollisin ta voolutarvet ja see oli täiesti olemas, hoolimata sellest,
et pump ise tegelikult ei töötanud (kuigi jah, mähistesse ju pinge läks).

Tuleb vist seda teed minna, et pump välja vahetada. Pump on töös olnud alates 2006, kas neil siis niivõrd lühike (5 aastat) eluiga ongi?
Mis on voolutarve? Vool tekib mähiste takistsuest ja on igal juhul olemas, kui toitepinge peal -> I =U/R.
Sellel Wilo elukal peaks saama tagant punni? maha keerata ning siis on kruvikaga tunda, kas töötab. KUID! siin on ka aga, kui süsteemi rõhk suur, siis punni avades pumba ees olev rõhk surub pumba kinni ning tulemus on, just kui pump ei töötaks. Ega muud head varianti ei ole, kui pump laiali ning laual mängima.