liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas tarmogr »

Paanis siis tuua liitumispunktist 35m kaabel majani. Kuna ampritasu faaside arvuga ei muutu teeks kohe 3 faasilise liitumise.
Saan aru et liitumiskilbist võib tuua 4 soont ja maandus teha maja peakilbi juures.
Kõige odavam oleks kasutada alumiiniumkaablit, näieks see:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel
Natuke vist overkill 16A peakaitsme jaoks aga väiksemat pole. (Jääb siis tulevikus võimalus suurendada 25A peale)

Siin aga näen et üks soon on kollaroheline. Kas tõesti nii ongi et neutraal(või PEN) tuleb alajaamast kollarohelisega? Kas mitte pole nii et neutraal on sinine ja kollaroheliseks muutub alles siis kui maja peakilbis eraldan N ja PE eraldi lattidele? Kas värvid mitte ei lähe konflikti nii?
Lambivend
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 217
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas Lambivend »

Kui sa vead 4 soonelise kaabliga siis järelikult üks soon on PEN. 16mm2 ei ole overkill, vaid ongi minimaalne lubatud ristlõige Alumiinium kaabli puhul. Kolla-rohelise (PE) markeerimiseks PEN'iks, tuleb lihtsalt ring sinist teippi peale kerida.
tarmogr
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 18
Liitunud: 14 Juul 2016, 11:41

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas tarmogr »

Küll veidi teemast mööda aga siiski.
Kas keegi oskab kohe lambist öelda lühisvoolu?
On 4x16 Alu kaabel piisav 25A liitumiseks? Alajaam on 3 postivahet eemal, salt tuleb liitumiskilpi alla posti peal. Ja siis veel 35m seda Alu kaablit.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Trafo võimsust oleks vaja teada. Kas on väike 50 kVA trafo posti küljes või suurem alajaam? Suure tõenäosusega on OK, kuigi Elektrilevi soovituslik ristlõige alates 25 A on 25 mm².
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kas saad trafo võimsuse teada (vaata fotokaga trafo silti, targemad ütlevad juba laksust suurust vaadates ära!) või lased lühisvoolu mõõta!
Fotokaga zuumid sildi ülesse ja pildistad, seal on kVA-d kirjas. Peaks ka Levile helistades teada saama kui ütled trafo peal olevad tähised.
võhik
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 10 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas võhik »

Pole isegi mõtet vaadata vaid pane kohe aste jämedam. Parem kaks astet. See hinnavahe on olematu, lõpuks maksab ju ka töö. Pigem küsi müüjalt kaabli hinda alla või osta tuttava elektriku kaudu. Vahel on soodsamalt saada ka kaablijuppe.
Küsimus pole tarbitavas võimsuses. Te kõik hakkate varem või hiljem ise elektrit võrku tagasi tootma ja siis võib saada peenike kaabel probleemiks.
tarmogr
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 18
Liitunud: 14 Juul 2016, 11:41

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas tarmogr »

No kahjuks ei teinud lähedalt pilti. Aga paistis mingi väiksem posti otsas.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 707
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

kunn24 kirjutas: 04 Sept 2021, 12:18 Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur.
?
Automaatkaitselüliti rakendub ju ikkagi kaitselüliti nimivoolu juures, olgu maksimaalne voolutugevus, mis ta on. Oluline, et lühisvool ei oleks väiksem nimivoolust, et vältida olukorda, kus kaitselüliti lühise korral ei rakendu.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2765
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas trebla »

Märkus Äärenurga kommentaari kohta igati asjakohane. Palun asjaosalisel üritada järele mõelda.

Kuid eksisteerivad ka EVS/EN- 60898 -1 standardile vastavad minikaitselülitid, mille Icn=25 kA, seega ei tohiks lühisvooludega probleemi tekkida...
https://new.abb.com/products/2CDS283001R0254/s203p-c25
(mulle küll esmalt tundus, et siin veebilehel on viga.. sest minuarust Icn ei saa olla suurem kui Ics aga toote fotol on ilusti näha MCB esiküljel olevas kastikeses number 25000 .... veider, aga ju siis nii on...)
Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur.
Kui suur on 50 kVA trafo korral lühisvool, kui alajaama 150 m ja posti otsas näiteks AMKA 90 mm2 ?
Ja sinna otsa siis veel 35m 35 mm2 alumiiniumkaablit...?
Ja tegelikult... kui võrk on sinna liitumiskilbi juba paigaldanud, siis seal on loodetavasti normidele vastav MCB juba olemas?
Kas kohtate tihti liitumiskilpides automaate mille Icn erineb 6 kiloamprist?
Kui kõik hakkaksid rohkem tootma, kui tarbivad, siis tekib ülejääk.
Just... kui kõik toodavad rohkem kui tarbivad, siis hakatakse võrkuandmist lihtsalt piirama. Mis meetod valitakse, ehk seda näitab tulevik.
Nagu sõiduautodega. Meil on kuuldavasti 700 000 peamiselt 5-kohalist sõiduautot... kõik korraga aga need nagunii ei mahu tänavatele-teedele ära...
Oma autoga saad siis ise sõita küll lähima ristmikuni, aga edasi pead kauplema end seal peateel sõitvale autole, kus vaba koht...

Esialgu aga tundub elektrihinda vaadates meil tootmist ikka nagu pigem puudu olevat.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

trebla kirjutas: 05 Sept 2021, 12:37Kui suur on 50 kVA trafo korral lühisvool, kui alajaama 150 m ja posti otsas näiteks AMKA 90 mm2 ? Ja sinna otsa siis veel 35m 35 mm2 alumiiniumkaablit...?
90-st AMKAt ei ole olmas, aga tulemused on AXPK4G16 ja 4G35 korral sellised:

Trafo tüüp: 50 kVA 10.5/0.41 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,12908 oomi
Trafo nimivool: 70 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur pingekao arvutamiseks: 55 °C
Juhtide temperatuur 1-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 70 °C
Juhtide temperatuur 3-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 20 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 150 meetrit, AMKA3x70+95, 25 A, 180 A, G_36
Liinilõigu 2 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 35 meetrit, AXMK/AXPK-4x16, 25 A, 62 A, D1_70_m

Arvutustulemused:

1-faasiline lühisvool liini lõpus: 528,72 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1814,17 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 1279,9 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 991,25 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2824,1 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 1884,5 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,4133 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 185 m
Pingekadu: 2,8%

Liinilõigu 2 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 35 meetrit, AXMK/AXPK-4x35, 25 A, 95 A, D1_70_m

Arvutustulemused:

1-faasiline lühisvool liini lõpus: 660,94 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1814,17 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 1279,9 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 1128,85 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2824,1 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 1884,5 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,3306 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 185 m
Pingekadu: 2,4%
võhik
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 10 korda

Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid

Lugemata postitus Postitas võhik »

kunn24 kirjutas: 04 Sept 2021, 12:18 Kui kõik hakkaksid rohkem tootma, kui tarbivad, siis tekib ülejääk. Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur. Nii, et ikka vajaduse ja mõistuse piires.
seega max lühisvool 1,9 kA.
Mõnel pool Euroopas toodetakse kodutarbijate ja sarnaste paigaldiste jaoks 4,5 kA lühise nimilahutusvõimega kaitselüliteid ja mõnede sealsete elektrike arvates ei tohi kodutarbijate paigaldistesse võimsamaid panna...

Aga ka 6 kA on elamutes vist suhteliselt raske saavutada...?

Pingekadu 2,5 % tähendab aga 5,75 volti, millest iga volt võib otsustada määravaks kas su sagedusmuundur jääb naabri keedukannu sisselülitamisel tööle või mitte....
Võib-olla pole see nii kriitiline alajaamale nii lähedal, aga parem karta kui hiljem jamada...