Puhur paneb valguse värelema

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Puhur paneb valguse värelema

Lugemata postitus Postitas moritz »

2 kW kuumapuhur paneb värelema majas sama faasi peal olevad hõõglambid. Efekt ilmneb iga faasi peal ja puhuri keskmises võimsuseasendis. Täisvõimsusel värelemist pole. Täisvõimsuse asendis puhuri sisse lülitamisel lambi heledus muutub vaevumärgatavalt - kui eraldi ei jälgiks, siis ei märkaks.

On see miski, mis tuleneb ainult sellest puhurist endast? Või peaks lisaks kahtlustama halba ühendust kuskil karbis või kilbis? Kaitsmete klemmid kilbis said üle käidud, muutust polnud. Kas oleks põhjust lasta elektrifirmal kontrollida plommialuseid ühendusi?
jan
-
Postitusi: 964
Liitunud: 08 Mai 2006, 22:27
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Puhur paneb valguse värelema

Lugemata postitus Postitas jan »

Kuna mainid, et täisvõimsusel tekib samuti erinevatel faasidel väike pingelang, mida on küll võimalik täheldada ainult hoolikal jälgimisel aga värelemist pole, siis ühenduste probleemi pigem välistaks (maja ilmselt pika liini taga, et 2kW koormus pingelangu tekitab?). Pakun huupi, et äkki on antud puhuril 50% võimsus lahendatud selliselt, et kasutatakse poolperioodalaldit või on seal mingi türistoriga lahendus, mis lülitab küttekeha pidevalt sisse-välja täisvõimsusel. Aga see värelemine peaks siis olema ühtlase sagedusega.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 221
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Puhur paneb valguse värelema

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Need on türistorregulaatori tekitatud häired.
Mul tegi tolmuimeja sama kuniks selle türistorijura sealt seest välja viskasin.
Hõõglambid on saatanast. Pane LED valgusallikad samasse pessa. Hakkavad värelema ja pirisema ka ilma puhurita. Harjud ära ja ei pane puhuri tekitatut enam tähele.
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Puhur paneb valguse värelema

Lugemata postitus Postitas moritz »

jan kirjutas: 23 Juul 2021, 02:24 Kuna mainid, et täisvõimsusel tekib samuti erinevatel faasidel väike pingelang, mida on küll võimalik täheldada ainult hoolikal jälgimisel aga värelemist pole, siis ühenduste probleemi pigem välistaks (maja ilmselt pika liini taga, et 2kW koormus pingelangu tekitab?). Pakun huupi, et äkki on antud puhuril 50% võimsus lahendatud selliselt, et kasutatakse poolperioodalaldit või on seal mingi türistoriga lahendus, mis lülitab küttekeha pidevalt sisse-välja täisvõimsusel. Aga see värelemine peaks siis olema ühtlase sagedusega.
Just - värelemine ongi rütmiline. Sarnaselt väreleb ka hõõgtraat puhuri sees. Puhur ise on turu odavaim, üsna kindlalt. Alajaamani on 400 m.

jyrikg kirjutas: 23 Juul 2021, 11:07 Need on türistorregulaatori tekitatud häired.
Mul tegi tolmuimeja sama kuniks selle türistorijura sealt seest välja viskasin.
Hõõglambid on saatanast. Pane LED valgusallikad samasse pessa. Hakkavad värelema ja pirisema ka ilma puhurita. Harjud ära ja ei pane puhuri tekitatut enam tähele.
Mulle isiklikult hõõglamp meeldib. Tänu hõõglambile üldse märkasin seda värelemist. Muidu poleks küsimust tekkinudki. Säästulambid ei värele, ledide kohta pole ka kaebust tulnud
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Puhur paneb valguse värelema

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Värelemist tekitavad mitmed asjaolud. Sul on kuskil halb kontakt, kaabel on liiga väikse ristlõikega - siin avaldubki koormuse mõju - puhur või türistorregulaator.
Kõigepealt tuleks kindlaks teha võimalikult täpne põhjus ja vastavalt sellele ravi - puhur teisele faasile, osta pingestabilisaator või vahetada valgustid.
Vasta