ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
orgaanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 106
Liitunud: 11 Sept 2015, 14:49

ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas orgaanik »

Milline võiks olla töökindel ja igati aksepteeritav lahendus, kui ABB topelt klemmiga S203 3F katkestile on vaja ühe kruvi alla ühendaga 3 tk 2.5 mm2 kaablit? (Kolmas võiks olla väiksema ristlõikega 1.5 mm2)

Vool 25A, kaabel ühe või mitmesooneline, hetkel pole veel paigaldatud.

Kas võib ühendada 2 kaablit kõrvuti? (2+1)
Või peaks kasutama kaablile ündatavat T haru liidest?

Võiks olla mingi lapik klemm juhi otsas, mis läheks kruvi alla lapiti ning teine ümar juht sinna peale?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Hülssidega.
Kuigi tänaseks enam jootmist pole lubatud siis ka see - kõik ei ole käperdadid jootmises.
orgaanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 106
Liitunud: 11 Sept 2015, 14:49

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas orgaanik »

Kas ei ole olemas mingeid 2-seid Y hülsse?

Ja hülsid vist on sobivad ainult mitmesoonelisele kaablile.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Y hülsid täitsa olemas. Võid ka plankjuhet sisse panna.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Aga miks neid peab sinna sedaviisi ühendama ja veel 1,5 mm² kaabel 25 A kaitselüliti (mitte katkesti) külge?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Viimane märkus on õige. Mõni üliharuldane erand ehk va. aga 1,5 mm2 juhet ei või 25 A taha ühendada.
Enamus juhtudel ei tohi ka 2,5 mm2 juhet 25A taha ühendada!
orgaanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 106
Liitunud: 11 Sept 2015, 14:49

Re: ABB SD203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas orgaanik »

Arvasin, et S203 on täpsem tähistus aga antud kilbis SD203 (40A)on tavaline "manuaalne korruse kaitselüliti" (mitte kaitseautomaat, kipub tähendus ja mõiste segamini minema) , mille ees on veel pealüliti ja peakaitse.
Sisenevalt poolelt oleks vaja teha aksepteeritav haru eraldi grupile signalisatsioon, andmeside ja külmik.
See peaks olema enne lekkevoolu kaitsmeid. Külmikul on eraldi kombi kaitse, signa ja andmeside on tavalise 6A ülekoormus kaitsmega.

Olemas on juba peakaitselt tulev kaabel kiuline 4 mm ja alumisele poolkorrusele tagasi minev kaabel 2.5 mm ühesooneline. See tundub olevat ainuke sobiv ja ligipääsetav koht.

Võibolla paneks siis hülsi sisse kokku kiulised 2.5+4 mm?
Viimati muutis orgaanik, 13 Apr 2021, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4376
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 85 korda
On tänatud: 217 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas ping »

orgaanik kirjutas: 13 Apr 2021, 08:45 Kas ei ole olemas mingeid 2-seid Y hülsse?

Ja hülsid vist on sobivad ainult mitmesoonelisele kaablile.
Vist SLOst ostsin ja on täitsa olemas spetsiaalsed ühendus jaotusvahetükid, et saab ühte kaitseautomaadi juhtmeavasse ühendada 3 juhet nii et igale juhtmele on omad kinnituskruvid ja avavus.
Vahetükk on täpselt kaitseautomaadi laiusega, niiet saab kasutada ka 3f automaadil.

Küsi hästivasustatud spetskauplustest: SLO, Esvika, Effex, Onninen.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2765
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas trebla »

...tavaline "manuaalne korruse kaitselüliti"
täpsustaks siiski, et SD203 tegemist on ' kaitselahutuslülitiga '
III liipingekategooria.

Vana S260 jms. seeriate puhul polnud probleemiks mitme eri läbimõõduga juhtme sama kaarklemmi alla ühendamine.
... mille ees on veel pealüliti ja peakaitse....
Asi läheb juba põnevaks... siin aitaks selgust tuua ilmselt foto...
.
Sisenevalt poolelt oleks vaja teha aksepteeritav haru eraldi grupile signalisatsioon, andmeside ja külmik.....
Normaalses olukorras olekski pea(kaitse)lütiti järel kammlatt, mille abil toimuvad hargnemised.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: ABB SD203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

orgaanik kirjutas: 13 Apr 2021, 10:43aksepteeritav haru eraldi grupile signalisatsioon, andmeside ja külmik ...enne lekkevoolu kaitsmeid ... Külmikul on eraldi kombi kaitse, signa ja andmeside on tavalise 6A ülekoormus kaitsmega
Minule jääb see küll arusaamatuks mida ja kus (elektrikilbis ? ) on vaja üldse ühendada?
orgaanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 106
Liitunud: 11 Sept 2015, 14:49

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas orgaanik »

Paraku on meil vanamoodne elktrikilp, kus kasutatakse vaskjuht ühendusi.
30 aastat vana sisu vahetaks välja, kuid kuidas ilma ühendustega seda teha ei tea.

Pilti teha keeruline, sest osa on plommi all peidus sellises järjekorras - 3F25A kaitse, pea kaitselahutuslüliti, esimese korruse kaitselahutuslüliti, kaitselahutuslülitil hargnemine allpool sisse ja tagasi -> alumise poolkorrus, saun ja abihoone kaitselahutuslüliti.

Esimese korruse kaitselahutuslüliti üleval kamm ja sama kaitselahutuslüliti ülemine kontakt planeeritud pesuruumidele, kus eraldi rikkevoolu kaitse.
Kilbi siseselt 90% ühendused kammiga.

Kokku planeeritud 12-14 kaitselülitit, ruume 4-5. Poolkorrusel ja abihoones on lisaks oma väiksemad kilbid.
Kas on liiga palju?

Paraku vana maja järkjärgult ümber/juurde ehitades ja elektrijuhtmeid kaasajastades ei ole elektriprojekt lõpuks enam nii ratsionaalne, kui oleks saanud nullist alustades.
Samuti on olnud eesmärk kilbist väljaspool mugavus hargnemisi vältida.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kui sa tahad kilpi kaasajastada, siis lammuta kõik laiali alates plommitud osast. väljuvatele liinidele on vaja ainult liinikaitselüliteid vastaval kaabli ristlõikele. Kaitselahutus (pealülitid) on väiksemate kilpide sisendis.
Kõik pistikupesi sisaldavad grupid ja valgustuse grupid tuleb kaitsta 30 mA rikkevoolukaitsetega. Neid võib ka grupeerida, kuid parim lahendus on muidugi igal liinil oma kombikaitselüliti (rikkevool + liigvool).
orgaanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 106
Liitunud: 11 Sept 2015, 14:49

Re: ABB S203 3F katkesti 3 kaabli ühendamine

Lugemata postitus Postitas orgaanik »

Küülaline kirjutas: 13 Apr 2021, 20:08 Kui sa tahad kilpi kaasajastada, siis lammuta kõik laiali alates plommitud osast.
Justament.
Plommitud osa on juba välja vahetatud.
Kilbis on üks 23 vaba kohaline DIN latt.
Jagaks faaside kaupa 3 gruppi ja RVK ette - 6 kohta
Edasi külmik kombi RVK 2 kohta.
Korruse kaitselahutus lüliti 3 kohta.
Alles jääb 12.
Paigaldiste kaableid tuleb kilpi umbes 18.
Nii et palju vaba mänguruumi ei jää.

Kui ratsionaalseid lahendusi kasutada, mahub aga kõik viisakalt ja ilusti ära.
Mõtlesin ainult, et millised on variandid "3" haru ühendamiseks ilma pornota.
Vasta