Kaabel korstna pinnal

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

Kas kaablit on lubatud vedada telliskorstna välisküljel krohvi sees? Seda siis kehtivate normide järgi.

Korstnas on kaks lõõri, ühte läheb kk katel, teise puupliit.

Siin jääb asi lahtiseks kuna kasutaja jan ega ka mina suuda leida seadusest vastavat keeldu.

Siin tuleb välja, et justkui pole probleemi seni kuni korstna välispind jääb alla 70 kraadi.

Oleks tänulik kui keegi viitsiks seletada kuidas asi tegelikult on.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Talupojatarkus ütleb siinkohal sirgjooneliselt ei.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Aga miks seda peaks tegema? Kui kaabel tuleb seina sees, siis korstnast ringi võib ju laest minna?
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

Nuh, minu küsimus sisuliselt ongi, et miks seda ei võiks teha. Või siis millisele kirjakohale tuginedes selline lahendus võiks tulevikus asjaajamises tõrke tekitada.

Miks peaks? Näiteks, et mitte lage uuesti teha

Ainuke, mis ma oma mitte-asjatundja ajus ette kujutada suudan on tahmapõleng, mis koosmõjus kaabli koormusega võib-olla tõstab kaabli temp.-i pikaks ajaks üle 70 kraadi.
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

Asjassepuutuv seadusekoht on vist see

Leitud sellest teemast
fastteam
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 198
Liitunud: 02 Juun 2009, 22:44
On tänatud: 4 korda

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas fastteam »

Juhistike EVS-ist leiate, ei viitsi otsida aga selline asi 100% läbi ei lähe, olgend mõistlikud, samuti ei saa küttekollete läheduses p.p.-ad olla valgustid jne
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

kunn24 kirjutas: 17 Mär 2021, 18:08 Sellest teemast ja määrusest ma küll mingeid keelde ei leidnud. Üldiselt imeb selline suhtumine, kus viidatakse tervetele tekstile, mitte konkreetsele sättele/ lõigule. Kuniks keelde pole leidnud, siis peaks luba olema.
Kui tähte närida siis viites oli Tuleohutuse seaduse § 8 lg 3 kus seisab:
Küttesüsteem peab paiknema seina, lae ning põlevmaterjalide ja -ainete suhtes kaugusel, mis välistab materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu.

Ma võhikuna pakuks, et kaabel ongi too põlevmaterjal mis peab korstna pinnast olema mingil minimaalsel (millisel?) kaugusel
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

Kui veel tähte närida, siis see konkreetne kirjakoht ei käi ladustamise kohta. Aga ülal juba tuli viide mitte-avalikele standarditele.
moritz
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 26 Sept 2020, 10:07
On tänanud: 1 kord

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas moritz »

Kena tulehakatus. "Mitte-avalik" on vb ebakorrektne, aga sa said mõttest aru - kui riik seab mingeid norme siis peaks see info tasuta üle interneti kättesaadav olema.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 221
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Pakuks siis omalt polt ka. Päästeametnikule peab korsten vähemalt kahest küljest vaadeldav olema- tähendab ei saa peita kaablipuntra taha.
Ei saa ka võrrelda kodumajapidamise ja katlamaja korstent antennidega. Katlamaja kivikorsten on kahekihiline, 0,5m paksuse seinaga ja väliskiht ei kuumene nii tugevasti. Kaabliülesviigud on sinna projekteeritud ja paigaldatud ehituse käigus.
Kuidas kodumajapidamises kaabel kinnitada- termoliimiga. Korstna kuumenedes laseb korstna küljest lahti hüppab eemale ja pole enam tuleohtlik , saaks äkki kasutusloagi kätte. Puust kamin ju sai.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaabel korstna pinnal

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Nagu arvata oligi ei ole juhistike standardis korstna kohta otse midagi kirjas:

522 JUHISTIKE VALIK JA PAIGALDAMINE OLENEVALT VÄLISTOIMETEST
522.1 Ümbruse temperatuur (AA)
522.1.1 Juhistikud tuleb valida ja paigaldada selliselt, et nad taluksid ümbruse kohaliku kõrgeima ja madalaima temperatuuri vahelist temperatuuri ja et ei ületataks normaalkäidu (vt tabel 52.1) ega rikkeolukorra piirtemperatuuri.
MÄRKUS — Piirtemperatuuri all mõeldakse talitluse kõrgeimat kestevtemperatuuri.
522.1.2 Juhistikukomponente, sealhulgas juhtmeid, kaableid ja juhistiku paigalduselemente tohib käsitseda üksnes temperatuurivahemikus, mis on esitatud vastavas tootestandardis või mille tootja on ette andnud.
522.2 Välised soojusallikad
622.2.1 Et vältida välistest soojusallikatest tingitud kahjulikke nähtusi, tuleb juhistiku kaitseks kasutada üht või mitut alljärgnevat tõhusat meetodit:
— soojusvarjestus;
— paigaldamine soojusallikast piisavale kaugusele; — juhistiku komponentide valik vastavalt tekkida võivale lisa-ületemperatuurile; EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 — isolatsioonimaterjalide kohalik tugevdamine, nt kuumuskindlate isoleervarrukate abil.
MÄRKUS Soojus võib välisest allikast levida kiirguse, konvektsiooni või juhtivuse teel, nt — kuumaveesüsteemist, paigaldisest, seadmetest ja valgustitest, — tootmisprotsessidest, soojustjuhtivate materjalide kaudu, päikesekiirguse toimest juhistikule või selle ümbrusele.
Vasta