Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
donaldtbd
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 91
Liitunud: 08 Nov 2019, 15:49
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas donaldtbd »

Tere,

Soovin soetada rikkevoolukaitsme. Silma jäi selline ABB oma:
https://www.bauhof.ee/et/lekkevoolukait ... abb-505117

Aga mingil põhjusel nimetatakse seda seal lekkevoolukaitsmeks. On see sama asi mis rikkevooukaitse?

Ja teine küsimus, et mida tähendab rikkevoolukaitsme juures 25A või 40A? Tean, et on olemas kombikaitsmed, mis on nii rikkevoolule kui ka automaatkaitsme eest ja neil on A ära märgitud, aga mida tähendab see tavalise rikkevoolukaitsme juures?
Mul peakaitse on 25A ning seal all on 1x10 ja 2x16A automaatkaitsmed. Rikkevoolukaitse tuleb siis peakaitsme ja automaatkaitsete vahele. Kas sinna aga võtta 25A või 40A?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6110
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Sama asi, õige termin on rikkevoolukaitse, st et väikesed lekkevoolud on alati, aga teatud piirist nimetatakse juba rikkevooluks mille vastu on kaitset vaja.
See on kaitseaparaadi suurim lubatud vool, mida kaitse talub, sinule piisab 25 A.
donaldtbd
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 91
Liitunud: 08 Nov 2019, 15:49
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas donaldtbd »

Aga pole ka probleemi kui 40A panen?

Vaatan, et minu bauhofis on kahjuks ainult 40A versioon saadaval. Kümmekond eurot kallim küll, aga samas oleks valmidus peakaitsme suurendamiseks - mitte, et seda kunagi juhtuks :D
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6110
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ei ole mingit probleemi 40 A puhul.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Jah nagu juba öeldud need on tõesti samad asjad. Osadel koolitusetel on ka räägitud, et nii 25 kui ka 40 on täpselt ühe ja sama sisuga RVK. Ja suurema numbri puhul saab rohkem raha küsida. Kui õige see jutt on seda ma ei tea. Suurema numbri võid RVK puhul küll täiesti muretult panna. Bauhofist ostaks ma alles siis kui see on planeedi ainuke pood aga ilmselt on see minu mure.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2779
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 61 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas trebla »

Hiljuti netis sobrades sattusin uuesti miski saksakeelse lehe peale, kus oli otsesõnu välja öeldud, et Austrias kehtiva standardi kohaselt peab seal rikkevoolukaitsme nimivool olema 1,45 korda suurem kui tema järel oleva automaadi nimivool.
Arvestab nimelt kodutarbija automaatidele lubatud tunniajalist ülekoormust 1.45 x In .

25A x 1,45 = 36,25 A ehks siis 40 A ajab kindla peale asja ära ka Austrias.

Saksamal minuteada sellist nõuet pole.
Küll ei tohi Saksamaal (ja ka Soomes ?) enam paigaldada AC tüüpi RVK-sid, minimaalselt A.

Müügihind oleneb turumajanduses eeskätt nõudmise/pakkumise vahekorrast, mitte nii väga valmistamiskuludest.
Kui järele mõelda, siis enamuses toodetes on samad detailid sees, ainult vabasti tundlik element on see, mis erineb.
Samas sattusin kord ehituspoes jutule miski elektrikuga, kes oli nördinud, et 6 A automaat oli kallim kui 16 amprine - tema loogika järgi pidanuks see 2x vähem maksma sest ampreid ju vähem.
0,5 ampriseid peaks siis pea puhtamuidu saama...

Kõige eraisikusõbralikum elektrihulgikas on vast endiselt Esvika ?
https://www.esvika.ee/toode/rikkev-kait ... -250-03ma/
donaldtbd
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 91
Liitunud: 08 Nov 2019, 15:49
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Kas lekkevoolu kaitse on sama mis rikkevoolukaitse?

Lugemata postitus Postitas donaldtbd »

Tänan väga vastuste eest, lähen võtan esvikast jupid ära =)
Vasta