Vigane elektritöö
Postitatud: 19 Apr 2020, 21:22
Tere!
Sooviksin nõu, milline oleks parim ja eeskirjadele vastav lahendus. Nimelt tuleb üks vana elektrisüsteem ehk kilp teha korda, uus kilp, kaitsmed, paar jõupesa. Kahjuks on ja jääb vana kaabeldus, mis pole minu tehtud. Uut teha ei saa ja nüüd töö käigus tulid “üllatused” ilmsiks. Esiteks avastasin, et vanas kilbis üks kaabel 5x2,5, millega on veetud 2 eri gruppi, kilbis üks soon ühele kaitselülitile ja teine teisele. Üks soon elutuba jms, teine garaaž ja kelder. Teine viga see, et kaks 1,5 ruudust kaablit on ühendatud 16A kaitsme alla, algul kilbiga tutvudes ei saanud visuaalselt aru, kuna vanema tüübi 1,5mm kaabel On väliselt nagu praegune 2,5mm. Sellest lähtuvalt sai ostetud Kas kaitsmed uus kilp kokkupandud, ajutiselt pingestatud ja osad kaablid ühendud uutesse kaitsmetesse.
Nüüd küsimused: kuidas talitada selle 5x2,5 kaabliga, sest uues kilbis kombikaitsmed- Rvk+liinikaitselüliti ühes. Gruppe on 2tk, 2 faasi soont, kumbki eraldi kaitsmesse- Aga neutraali N soont on 2 grupi peale ju üks. Kas selline asi on lubatud? Proovisin niimoodi, et sildasin 2 kaitsme N, kaitsmeid sisselülitades “lõi välja” kombikaitsme, teistkordselt proovides jäid kaitsmed sisse, aga umbes poole h pärast “lõi välja” uuesti ühe kaitsme, jätsin ühe sisse ja teise välja. Mõlemad kaitsmed on eri faaside pealt. Mis oleks siin parim lahendus?
Teine probleem selles, et need 2 kaitset sai valitud 16A, hiljem selgus, et oli 1,5 kaabel. Mis variante siin oleks? Kas vahetada 10 A või 13A peale? Panna ette nt 10A kaitse?
Kuna avastasin et See üks grupp, Mis kaabeldatud 1,5mm kaabliga ja millel on 16A kaitse, siis selgus, et See köögi pistikute grupp, kas hiljem 10 A kaitse väheks ei jää? Enne mind oli seal 16 A ja mingit probleemi pole olnud, aga ise küll ei tahaks valesti teha, Kuigi kaabel on tõmmatud pinnapealselt, mis peaks kannatama rohkem kui süviskaabelduse puhul 13A, siis Mis oleks parim lahendus ka siin?
Sooviksin nõu, milline oleks parim ja eeskirjadele vastav lahendus. Nimelt tuleb üks vana elektrisüsteem ehk kilp teha korda, uus kilp, kaitsmed, paar jõupesa. Kahjuks on ja jääb vana kaabeldus, mis pole minu tehtud. Uut teha ei saa ja nüüd töö käigus tulid “üllatused” ilmsiks. Esiteks avastasin, et vanas kilbis üks kaabel 5x2,5, millega on veetud 2 eri gruppi, kilbis üks soon ühele kaitselülitile ja teine teisele. Üks soon elutuba jms, teine garaaž ja kelder. Teine viga see, et kaks 1,5 ruudust kaablit on ühendatud 16A kaitsme alla, algul kilbiga tutvudes ei saanud visuaalselt aru, kuna vanema tüübi 1,5mm kaabel On väliselt nagu praegune 2,5mm. Sellest lähtuvalt sai ostetud Kas kaitsmed uus kilp kokkupandud, ajutiselt pingestatud ja osad kaablid ühendud uutesse kaitsmetesse.
Nüüd küsimused: kuidas talitada selle 5x2,5 kaabliga, sest uues kilbis kombikaitsmed- Rvk+liinikaitselüliti ühes. Gruppe on 2tk, 2 faasi soont, kumbki eraldi kaitsmesse- Aga neutraali N soont on 2 grupi peale ju üks. Kas selline asi on lubatud? Proovisin niimoodi, et sildasin 2 kaitsme N, kaitsmeid sisselülitades “lõi välja” kombikaitsme, teistkordselt proovides jäid kaitsmed sisse, aga umbes poole h pärast “lõi välja” uuesti ühe kaitsme, jätsin ühe sisse ja teise välja. Mõlemad kaitsmed on eri faaside pealt. Mis oleks siin parim lahendus?
Teine probleem selles, et need 2 kaitset sai valitud 16A, hiljem selgus, et oli 1,5 kaabel. Mis variante siin oleks? Kas vahetada 10 A või 13A peale? Panna ette nt 10A kaitse?
Kuna avastasin et See üks grupp, Mis kaabeldatud 1,5mm kaabliga ja millel on 16A kaitse, siis selgus, et See köögi pistikute grupp, kas hiljem 10 A kaitse väheks ei jää? Enne mind oli seal 16 A ja mingit probleemi pole olnud, aga ise küll ei tahaks valesti teha, Kuigi kaabel on tõmmatud pinnapealselt, mis peaks kannatama rohkem kui süviskaabelduse puhul 13A, siis Mis oleks parim lahendus ka siin?