Elekter jamab

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Lasin selle 5se wago asemele 8se panna, kus nüüd iga null omas augus.
Võibolla loll küsimus, aga kui ühendused wagodes või kus iganes elektripaigaldises oleks halvad/lahti, kas siis ei peaks tõrkeid kogu aeg olema?
See tõrge, mis on mul, seda on olnud 2 korda paari nädalase vahega, viimased paar päeva olen pidevalt jälginud ka ja enam pole olnud (ka enne wago vahetamist). See ei tähenda muidugi, et see normaalne oli, midagi kuskil ikkagi põhjustas.
Kuidas siis aga kord annab halva ühenduse ja siis jälle hea ühenduse, et kõik justkui toimiks jälle, mis seda mõjutab?
Katseks panin korraga köögikubu, tasapinna valguse ja laevalgustid tööle (valgustus kõik ledid), et vaadata kas siis ka ära kaob vool sellest ahelast, ei kadunud.
Kas siin mõni elektriga sinapeal olev inimene viitsib mulle seletada?

Walterscheid
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 31
Liitunud: 18 Jaan 2019, 09:44
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Walterscheid »

Võib-olla mõni kipsikurvi juhtmesse lastud? Halvad ühendused peaks "heliefekti" ka põhjustama, ehk surinat kuulda olema harukarbist. Hõõglambid hakkavad seal ahelas värelema ja raadiolained on segatud. Omad kogemused nõukaaegsest majast, kus pidevalt pidi einevaid pirnide sokleid ja lüliteid üle keerama.

Ints
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 448
Liitunud: 26 Veebr 2006, 19:43
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Ints »

Kunagi oli mul elektrik ühe automaatkaitsme alla keeranud kokku 1,5 ja 2,5 kaabli, valgustus kippus seal ahelas vilkuma, ei andnud piisavalt kontakti seega
Selline asi on keelatud.Erineva ristlõikega kaableid ühe klemmi alla ühendada ei tohi.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4685
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ints kirjutas:
13 Veebr 2020, 09:51
Erineva ristlõikega kaableid ühe klemmi alla ühendada ei tohi
Ega sama ristlõikegagi üldjuhul ei tohi.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Arvata on, et viga mul nendes wago ühendustes ongi, kus kaks juhet ühes augus, kui nendesse ei tohi nii ühendada juhtmeid.
Pelgan kõige rohkem, et äkki köögis (selles ahelas, kus vool hetkeks kadus) kuskil lae all või seina sees ühendus ära, aga siis oleks lülitis ikka ju vool alles olnud, mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud...minu, kui mitte elektriku loogika järgi võib ühendusega jamada siiski harukarbi ühendustes või kilbis siis, vaevalt et kuskil ligipääsmatus kohas. Ei taha üldse kohe hakata seinu ja ripplage lammutama.
Võtsin selle ehitajaga ka ühendust, kes nii tegi klemmühendused, ütles mulle, et võib ühendada küll nagu ülal mainitud. Põhjendas seda sellega, et klemmil märge 0,8-2,5(4.0mm), et üle selle väärtuse ei tohi sinna midagi üle panna ja ega ta ei mahukski. No ma ei tea, mida sellest arvata.
Elutoa harukarbis on ta mul erinevate ristlõigetega kaablid ka veel 5se wago ühte auku kokku pannud, mõlemad neutraalid nagu köögi harukarbi klemmiski.
Igatahes need ühendused lasen elektrikul üle teha kõik.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1294
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud
Kui see nii on, siis kahtlustan ikkagi halba kontakti, mis väikese voolu korral ei anna ühendust (proovi siiski vältida pinge ja voolu segiajamist).
Põhjendas seda sellega, et klemmil märge 0,8-2,5(4.0mm), et üle selle väärtuse ei tohi sinna midagi üle panna ja ega ta ei mahukski. No ma ei tea, mida sellest arvata.
Kui ta seda väidab, siis las otsib selle klemmi tootelehe, kus nii on väidetud, et 1-e auku võib 2 juhet pista. Ma ei saa selle tegelase sellisest toimetamisest aru, sest mingite kopikate eest ta riskib võimaliku formaalse etteheitega, kui peaks jama juhtuma. Kui jama juhtub, siis reeglina sisuliselt enam keegi midagi ei uuri, vaid aetakse näpuga paberites järge.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

kunn24 kirjutas:
13 Veebr 2020, 13:04
mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud
Kui see nii on, siis kahtlustan ikkagi halba kontakti, mis väikese voolu korral ei anna ühendust (proovi siiski vältida pinge ja voolu segiajamist).

Ma ei saa aru täpselt. Halba kontakti kus siis? Lülitis? Aga mul tõmbab ju kubust ja tasapinnavalgutsusest ka maha pinge, need pole selle lülitiga seotud, ühe faasi peal kogu see kupatus lihtsalt.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1294
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kus pinge kaob, tuleb täpselt välja otsida, otsimise koht algab sellest ühendusest, mis hargneb suunaga kilbi poole. Ennist ka ütlesin, et alustada tuleks kilbi grupilülitist, selle ühendustest jne. Foorumist konkreetse koha otsimisel vähe abi. Ennist käidi välja ka variant, et kruvi kaablisse keeratud (st kaabli soones võib olla katkestus ja elekter käib läbi kruvi). Kui kuskil on halb ühendus, siis sellest tekib reeglina ikkagi ülemäärane pingelang- pädev elektrik teab, mida see tähendab ja kuidas otsida.
Välistada ei saa ka seda, et antud valgustid on selle faasi peal, mille ühendus nöögib kuskilt kaugemalt (st toitepoolelt). Prooviks võiks selle grupi teise faasi peale tõsta.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

kunn24 kirjutas:
13 Veebr 2020, 13:49
Ennist käidi välja ka variant, et kruvi kaablisse keeratud (st kaabli soones võib olla katkestus ja elekter käib läbi kruvi).

Selline ühendus oleks ammu ma arvan põlema läinud.
Remonti tehti mul pool aastat tagasi kuskil, terve selle aja sees minu praegust probleemi ei olnud.
Kas siukses olukorras nagu kruvi kaablis ei tekiks mitte lühis ja kaitse lendaks välja? Aga see selleks.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1294
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Selline ühendus oleks ammu ma arvan põlema läinud
Arvata võime mida iganes, kuid raud on ka elektrijuht. Kõik eelnevad on hüpoteesid, st arvamused ja tõde peaks selguma uurides. Kui selgub.

pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1297
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Emmy36 kirjutas:
13 Veebr 2020, 15:52
Kas siukses olukorras nagu kruvi kaablis ei tekiks mitte lühis ja kaitse lendaks välja? Aga see selleks.
Ei pruugi.
Ma olen kunagi noorena suutnud köögikappi paigaldades puuriga kaablisse lasta. Kiviseinas, krohvi all jooksis kolme soonega kaabel ja puurisin nii täpselt, et faasisoonelt tuli isolatsioon maha. August lendas sädemeid nelja lehte ja sisse vaadates läikis kaablijuppi serv vastu. Samas sai kõik üle mõõdetud ning minust jäigi see juhe sinna seina sisse oma aega ootama. Elasin ligi kaks aastat seal korteris ning tõenäoliselt on see juhe veel ka tänapäeval seal sellises olekus.
Torutööd Tartus 56 932 898

margsu
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 8
Liitunud: 02 Apr 2020, 15:20

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas margsu »

Wago on enda olemuselt vedruklemm. ainuke koht kuhu võiks mõelda kahte soont panna on avatav Wago ja siis peaks sinna panema peenkiud sooni. Wago igas augus siiski ainult üks soon, mudiu vedruklemm ei saa oma tööd teha. Samuti tuleb piisavalt pikalt juhtme ots puhastada, et oleks maksimaalselt hea kontakt. Ja viimane asi et Wago ainult ca 1kW rabija ühendamiseks. Teistel juhtudel kruviklemm. Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6458
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 230 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Urmas »

margsu kirjutas:
02 Apr 2020, 16:38
Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.
Noh, kas margsu on karantiinis ja hakkas igav? Olen elektriasjanduses loll, kuid loen Wago müüjate kirjeldusi toote kohta, siis seal küll ei mainita midagi 13A-st. https://www.elektrimaterjalid.ee/uk/wago/221-412
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

praktik
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 08 Nov 2019, 20:34

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas praktik »

Olen elektrikuna WAGO klemme kasutanud üle 25 aasta. Selle aja jooksul olen mahapõlenud WAGO klemmi näinud ühe korra. Siis oli sellega kokku ühedatud kaks 2,5 ruudust alumiiniumjuhet ja kaitsmeks oli 25 A vene 1- faasiline automaat. Pärast ampertangidega mõõtes oli sellel liinil koormuseks ligi 40A. Olen kuulnud, et WAGO klemme lubatakse kasutada ka Norra merelaevanduses, kus pidid eriti ranged normid olema.

pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1297
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

margsu kirjutas:
02 Apr 2020, 16:38
Wago on enda olemuselt vedruklemm. ainuke koht kuhu võiks mõelda kahte soont panna on avatav Wago ja siis peaks sinna panema peenkiud sooni. Wago igas augus siiski ainult üks soon, mudiu vedruklemm ei saa oma tööd teha. Samuti tuleb piisavalt pikalt juhtme ots puhastada, et oleks maksimaalselt hea kontakt. Ja viimane asi et Wago ainult ca 1kW rabija ühendamiseks. Teistel juhtudel kruviklemm. Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.
Niimoodi need linnalegendid tekivad. Natukese aja pärast tuleb loeb järgmine igavleja ainult seda postitust, läheb näost valgeks nagu neegri negatiiv ja ongi lumepall liikuma lükatud.
Torutööd Tartus 56 932 898

Vasta