Elekter jamab

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Eramajas probleem selles, et köögis on töötasapinna valgusti, ventilaator ja laevalgustus imelikult käituma hakanud. Remondi käigus said paigaldatud uued juhtmed, ühendused harukarbis tehtud wagodega. Nüüd on aga vähemalt kaks korda köögitasapinna valgustist, ventikast ja laevalgustistest vool mõneks sekundiks kadunud (sisselülides ei tööta). Alguses arvasin , et voolukatkestus aga mujal oli vool olemas.Kusjuures selle liini (kus vool ära oli) kaitse oli elektrikilbis ikka sees, ühtegi teist kaitset polnud ka välja löönud (uued automaatkaitsmed) ja siis sekundite jooksul tuli vool jälle tagasi ja kõik nagu toimiks jälle.

Mis võib sellist asja põhjustada üldse? Kas halb ühendus harukarbis? Elektrikilbis? Üks faas võibolla kadus hetkeks, mul 3 faasiline süsteem?
Elektriku kutsumist ärge palun hakake soovitama, seda teen nagunii. Seniks äkki oskab keegi targem nõu anda sellel teemal.

artist
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 127
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas artist »

Kuidas toimub töötasapinna valguse lülimine? Kui lülitiga siis otsiks viga selle tagant.
Kõik vead eksisteerivad ainult köögis? Need toad/ kohad mis sama faasi alt on võetud, nendel vigu pole tuvastanud?
Ventikas tähendab kubu? Kuidas see tööle hakkab? Välja tõmmates?
Kui kõik need on ühe peale tuleva soone otsas siis võib vabalt viga olla harutoosis wago ühenduses.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Tasapinna valgusel on lüliti korpuse küljes. Teistel tubadel pole veel hetkel tuvastanud vigasid, ainult köögis.
Kubul on oma pistikupesa, kubu küljes olevatest nuppudest lülitan käima.
Kõik need on samal liinil (kogu köögi valgustus ja kubu) ning ka omaette kaitsme all kilbis. Harukarbi ühendused paistsid korras olevat, midagi sädelenud ei olnud.
Lihtsalt oligi nii, et panin laetuled põlema, korraks vilgatas nagu pirn oleks läbi läinud ja siis enam ei põlenud, siis taipasin, et tasapinna valgus ja kubu ka samal liinil, kontrollisin igaksjuhuks ja need olid ka vooluta. Ülejäänud agregaat köögis töötas. Ei läinud minutitki, kui vool järsku tagasi oli.
Midagi ei oska arvata, sest ennem sellist asja ei olnud. Ise ikkagi kipun wago kahtlustama või siis kilbis midagi nihu tehtud.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1284
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kuidas voolu kontrollisid? Kas ampertangidega? Kui ei, äkki siis kadus siiski pinge ära? Seda saab voltmeetriga mõõta või proovilambiga kontrollida.
Kuid teemasse, viga on tõenäoliselt seal, kus erinevad tarbijad kokku saavad või sealt edasi kilbi suunas. Loogiline oleks selle grupi lüliti asendada või kontrollida, et ta klemmid oleksid kinni keeratud. Wago klemme väga kahtlustada pole mõtet.

aero
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 917
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 41 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas aero »

kunn24 kirjutas:
11 Veebr 2020, 14:16
Kuidas voolu kontrollisid? Kas ampertangidega? Kui ei, äkki siis kadus siiski pinge ära? Seda saab voltmeetriga mõõta või proovilambiga kontrollida.
Kas see variant on täiesti välistatud, et mõlemad kadusid? Nii pinge kui vool 8).

dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3483
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 60 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 09:13

Elektriku kutsumist ärge palun hakake soovitama, seda teen nagunii. Seniks äkki oskab keegi targem nõu anda sellel teemal.
Hakkad elektrikku õpetama ?

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

kunn24 kirjutas:
11 Veebr 2020, 14:16
Kuidas voolu kontrollisid? Kas ampertangidega? Kui ei, äkki siis kadus siiski pinge ära? Seda saab voltmeetriga mõõta või proovilambiga kontrollida.
Kuid teemasse, viga on tõenäoliselt seal, kus erinevad tarbijad kokku saavad või sealt edasi kilbi suunas. Loogiline oleks selle grupi lüliti asendada või kontrollida, et ta klemmid oleksid kinni keeratud. Wago klemme väga kahtlustada pole mõtet.
Minu voolu kontrollimine käis antul juhul lülitite vajutamisega :D
Minu loogika ütleb, et kui kuskilt oleks midagi lahti/halva ühendusega, esineks häireid ju pidevalt või ma eksin? Sellist tõrget on juhtunud mul paar korda paari nädalase vahega. Kui on mingid pingelangused, siis võib olla viga ju ka võrguettevõttes. Samas pingega on enne kõik korras olnud, tuled on vahepeal vilkunud aga seda ikka pigem suure tuulega.

artist
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 127
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas artist »

EI pea olema faasi viga võib ka null lahti/ripakil olla kilbis või toosis.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

artist kirjutas:
11 Veebr 2020, 16:11
EI pea olema faasi viga võib ka null lahti/ripakil olla kilbis või toosis.
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Kunagi oli mul elektrik ühe automaatkaitsme alla keeranud kokku 1,5 ja 2,5 kaabli, valgustus kippus seal ahelas vilkuma, ei andnud piisavalt kontakti seega.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1284
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

aero kirjutas:
11 Veebr 2020, 14:36
Kas see variant on täiesti välistatud, et mõlemad kadusid? Nii pinge kui vool 8).
Jutt õige, kuid eeldame adekvaatset põhjus- tagajärg seost. Kui lähed elektripaigaldise ligi, siis ma mingil juhul ei soovita minna näppima objekti, kus vaid vool on väljas. Ehk elektrik eksivat ka vaid 1 kord ja kui siiski ellu jääd, on mõisted selged. Lahedat pole pärast voolu (kirjutasin õigesti- pinge tagajärg) all värisemist midagi, rohkem sobiks sellised pildid :evil: :shock:

Eriti põnevaks läheks asi kõrgepingepaigaldises:
-tellid voolu väljalülitamist
-saabub kirjalik raport: vool väljas
-paned maanduri peale, käib pauk,
-küsid dispetšerilt: WTF?
-see vastu, et tellisid ju ainult voolu mahavõtmise....

Eelnev oli muidugi sürr, mida tegelikult ei tehta.
Mõisted: Paigaldis pingestatud, vool null- tühijooks, väljundid välja lülitatud
Paigaldis pingevaba ja järelikult ka vooluvaba- sisend välja lülitatud
Paigaldis pingestatud ja vool ka olemas- paigaldis töös.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4680
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 73 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Muidugi kõik õige, aga päris nulltolerantsi ei saa vist kehtestada, kuigi on TEHNIKAFOORUM. Mind näiteks häirib "kw/h" märksa rohkem, kui "voolumõõtja".

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6443
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 229 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 18:16
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Ja kes nullid ühte auku ühendas, Emmy36 või professionaalne elektrik? Kuidas need mahtusid? Kas kasvõi 0,2-4mm Wago ühe klemmi alla on lubatud ühendada kaks kaablit? Millegipärast jääks selles variandis kahtleva seisukohale, aga ega ma pole ka pädevusega elektrik.
Oma kolmandale küsimusele ootaks vastust siinsetelt päedevamatelt. Kes on pädevam, seda vahet ma juba oskan teha. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Urmas kirjutas:
11 Veebr 2020, 19:06
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 18:16
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Ja kes nullid ühte auku ühendas, Emmy36 või professionaalne elektrik? Kuidas need mahtusid? Kas kasvõi 0,2-4mm Wago ühe klemmi alla on lubatud ühendada kaks kaablit? Millegipärast jääks selles variandis kahtleva seisukohale, aga ega ma pole ka pädevusega elektrik.
Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6443
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 229 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 19:37
Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 18:16
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?
Ei midagi isiklikku, lihtsalt elektrist ainult vähe jagava indiviidi küsimused, kes tahab saada targemaks.
Viimati muutis Urmas, 11 Veebr 2020, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Urmas kirjutas:
11 Veebr 2020, 22:28
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 19:37
Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 18:16
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?
Wagosse on ühendatud kaks neutraaljuhet ühte auku, et võibolla see põhjustabki mul probleeme köögis selles ahelas, kus valgustus ja kubu. Kontakt on kehva lihtsalt, sest see klemmi auk peaks olema mõeldud ikka ühe juhtme sisestamisesks olgugi, et on 0.14-4mm. Ma ei tea muidugi, mis elektrikud selle peale kostavad?
Viimati muutis Emmy36, 11 Veebr 2020, 23:24, muudetud 1 kord kokku.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6443
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 229 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 23:14
Kaitsme asja tõin näitena lihtsalt välja, seal ikka üks juhe ühendatud.
Mille näitena? Ei saanud pihta teemaga seoses? :scratch: ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Urmas kirjutas:
11 Veebr 2020, 23:18
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 23:14
Kaitsme asja tõin näitena lihtsalt välja, seal ikka üks juhe ühendatud.
Mille näitena? Ei saanud pihta teemaga seoses? :scratch: ;)
No mul kunagi kaitsmete puuduse tõttu keerutati kaks juhet kokku ja pandi ühe kaitsme alla, algul oli kõik norm, siis hakkasin valgustitest vilkumist märkama. Viga oli selles samas kaitsmes, ühendus oli halb, tegi elektrik hülsiga ühenduse ja siis sai korda. See oli teises ahelas, mitte selles mis praegu probleeme tekitab
Selle wago ühendusega äkki sama keiss, et kui pannakse kaks juhet ühe klemmi alla, et ühendus Võibolla kehva jne...no ei tea.

pikk88
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1293
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 23:14
Urmas kirjutas:
11 Veebr 2020, 22:28
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 19:37
Ühendas ehitaja, kes oskab ka elektritöid teha. Aga jah kaks 1,5mm juhet on 5se wago klemmi ühe klemmi all koos. Mina, kes ma elektrist ainult väheke jagan, arvan et see ikka kahtlane. Ei tea miks ta nii teinud on. Ühe kaitsme alla ju ka ei tohi tegelt kahte juhet panna.
Emmy36 kirjutas:
11 Veebr 2020, 18:16
Nullist rääkides siis toosis on 5se wago klemmi ühte auku ühendatud kaks 1,5 juhet koos. Võib neid niimoodi ühendada?
Manüüdeiteagi, kelle teadmistes kahelda- kas ehitaja omades, kes oskab oskab elektritöid teha või Emmy36(väheke jagavana) teadmistes, kes oskab segi ajada või ei oska konkreetselt öelda, et kuhu need kaks kaablit koos on ikkagi ühendatud, kas Wagosse või kaitsme alla?
Wagosse on ühendatud kaks neutraaljuhet ühte auku, et võibolla see põhjustabki mul probleeme köögis selles ahelas, kus valgustus ja kubu. Kontakt on kehva lihtsalt, sest see klemmi auk peaks olema mõeldud ikka ühe juhtme sisestamisesks olgugi, et on 0.14-4mm. Ma ei tea muidugi, mis elektrikud selle peale kostavad?
Ehk raatsid sellest Wagost siia pildi üles riputada? Ma küll elektri kohalt eriti pädev pole aga eneseharimise mõttes tahaks näha. Ehk saan ka ühel ilusal päeva piisavalt pädevaks, et pingelisi olukordi ohutult maandada.
Torutööd Tartus 56 932 898

Lambivend
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 120
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Lambivend »

Harutoosis on kasutatud 5 auguga wago klemmi ja kõik 5 auku on täis topitud. Tuleb välja ,et 5 august ei piisanud ja topiti ühte auku kaks soont. Tõesti mõnel nii raske siin aru saada?

Ega sihuke teguviis õige ei ole aga ma arvan ,et probleem võib olla selles kuidas need sooned seal klemmis asetsevad.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1284
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

8-ne klemm on ka olemas.

Lambivend
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 120
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 3 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Lambivend »

Jah 8ne wago olekski lahendus, arvatavasti ehitaja arsenalist oli see 8ne puudu :)

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1284
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Isegi, kui oleks puudu, saab ka paari vähema kontaktide arvuga klemmiribaga lahendada, kui neid panna mitu ja sillata kokku.

Emmy36
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 11 Veebr 2020, 08:50

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas Emmy36 »

Vaatasin igaksjuhuks teised harukarbid ka üle majas, et äkki on nendes ka mõni selline wago ühendus, kus 2 juhet ühes augus. Elutoa omast leidsin veel sellise ainuke vahe, et isoleerteibiga otsast pandud. Mõni ühendus paaris harukarbis selline ka, kus vask paistma jäänud, on see kuidagi ohtlik?

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1284
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Sinine, kollaroheline- ei ole mingil juhul ohtlik, pruun, hall, must- kui näppima lähed ja mingi imenipiga vooluring läbi sinu tekib, võib olla ohtlik. Samas harukarp on otsepuute eest kaitstud ja sul sinna asja ei tohiks olla.

Jutuksolnud Wago naljade üle tuleks paigaldajale esitada reklamatsioon. Las kontrollib kõik ühendused üle ja teeb korda.

RaJy
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 131
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Re: Elekter jamab

Lugemata postitus Postitas RaJy »

kunn24 kirjutas:
12 Veebr 2020, 15:02
Sinine, kollaroheline- ei ole mingil juhul ohtlik, pruun, hall, must- kui näppima lähed ja mingi imenipiga vooluring läbi sinu tekib, võib olla ohtlik. Samas harukarp on otsepuute eest kaitstud ja sul sinna asja ei tohiks olla.

Jutuksolnud Wago naljade üle tuleks paigaldajale esitada reklamatsioon. Las kontrollib kõik ühendused üle ja teeb korda.
Nende värvide osas ära ole kindel - sain viimati "suraka" voolu värvide järgi välisvalgusteid ühendades - "spetsialist" oli faasi kolla-rohelisse pannud. Ise muidugi hooletu - ei kontrollinud, aga see oli päris mitu aastat tagasi ja peale seda alati kontrollin. :mrgreen:

Vasta