1. leht 1-st

Köögi elektrisüsteem

Postitatud: 17 Jaan 2020, 14:22
Postitas kodanik963
Vabandan ette oma võhiklike elektrisüsteemi teadmiste pärast.

Probleemi olemus pikemalt:
2 aastat vana korter. Köögis on ühe haru all 6 seinakontakti kus tavapärased seadmed (külmik, nõudepesumasin, ...), lisaks tarbijaks ühes neist ahi, mis poest ostetuna tuli tavalise otsikuga. Enamasti iga kord ahju kasutades viskab selle haru korgi välja, mitte kohe käivitades, aga kui ahi hakkab jõudma kõrgemate temperatuuride juurde. See on üsna tüütu kuna toidutegemine kodus on igapäevane toiming. Sealsamas kõrval on eraldi 3-faasilises on ka pliit mis töötab ilusti.
Probleemi olemus lühemalt:
Elektripliit 3-faasilises kontaktis, ahi läbi tavalise seinapistiku mille taga pole piisavalt läbitavust.

Kas äkki on võimalik suunata 3-faasilisse ka teise tarbijana ahi, kas üldse saab nii ühendada? Pole soov osta uusi seadmeid ega tervet juhtmemajandust ümber ehitada.
Kui teaks, et probleem kergesti lahendatav, siis laseks elektrikul ära teha. Vajadusel saan jagada täpsemaid detaile ja numbreid, mille olulisust ei oska praegu ise ette näha.

Re: Köögi elektrisüsteem

Postitatud: 17 Jaan 2020, 14:44
Postitas Küülaline
On kergesti lahendatav, kutsu pädev elektrik kohale.

Re: Köögi elektrisüsteem

Postitatud: 18 Jaan 2020, 09:24
Postitas Kalvis
Just, vajalik teha tarbijate faasi ümbertõstmine nii et koormused ühtlustuksid. Üldiselt on see projekteerimise viga, aga iga elektrit suudab kohapeal pilgu peale visates asja lahendada.