Vaskjuhtmed uues kilbis.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Alvar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 17 Veebr 2009, 20:59
On tänanud: 1 kord

Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Alvar »

Hei.

Tahaks kõrvalhoones vanast kilbist vabaneda ja uued kaitsmed/automaadid panna.

Kõige esimeseks, kilpi siseneva juhtme otsa sätiks olemasoleva https://new.abb.com/products/1SCA105798 ... sconnector nimelise pealüliti. Tootekirjeldusest loeme kenasti välja: Cable Cross-Section: Cu 1.5...35 mm²

Ehk siis vask. Ma tean et vaske ja alumiiniumi ei tohi lihtsalt omavahel kokku panna (oksüdeerumine, soojenedes paisuvad erinevalt jne).

Küsimus (veidi üldisem): Kas tänapäevaste automaatide alla võib tuimals vase asemel ka alumiiniumi keerata või peaks selleks otsima automaadilt sellekohast märget?

Kui vastate et tollesama ABB juraka klemmi alla ei tohiks alumiinium juhet keerata, siis tuleb kilpi lisada ilmselt midagi sellist: https://www.esvika.ee/toode/ulem-liide- ... 5-poolust/

Edit: Kuna kilpi siseneb vask, siis tegelikult langes probleem ära. Aga (teoreetiline) küsimus kui selline jääb õhku ikka.

Äärenurk
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 127
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänatud: 3 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Alvar kirjutas:
12 Jaan 2020, 15:35
Küsimus (veidi üldisem): Kas tänapäevaste automaatide alla võib tuimals vase asemel ka alumiiniumi keerata või peaks selleks otsima automaadilt sellekohast märget?
Pead vaatama, millest on tehtud automaatkaitselüliti klemmid. Kui värvilisest metallist, siis alumiiniumit ühendada ei tohiks, kui musta metalli baasil, siis võib.

Joonis ka:
https://www.electricaltechnology.org/wp ... reaker.jpg

Kas keegi teab, mis materjalist siin klemmid on? Liiga hele, et vask oleks. Vasest on see solenoid.

jyrikg
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 26
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 2 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Lülititel on passis või andmelehel kirjas ,mida sinna ühendada võib. Klemmi materjal pole ainus kriteerium. Alumiinium juhtmetele on vaja vedru toimega klemme. Ehk siis mingi lahendus peab ühendust pingutama.
Üks võimalus ,et pingutavaks elemendiks on omaniku käsi kruvikeerajaga . Korrosiooni vältimiseks erinevate metallide vahel on määrded olemas.

kalmaarikalmer
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 43
Liitunud: 13 Aug 2018, 08:56
On tänatud: 1 kord

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »

Kui ei ole kindel mida teed, siis pane selle klemmiga https://www.elektrikaup.ee/hargnemiskle ... 895-1.html

Alvar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 17 Veebr 2009, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Alvar »

Tänud kaasa mõtlemast.

Algses pealkirjas oli näpukas ka, pidasin alumiiniumist juhtmeid silmas. Aga õnneks seda probleemi ei olnud.
Enne ja pärast: https://imgur.com/a/ngE7KLT

Tegu siis kõrvalhoone (abihoone, kuur?) kilbiga. Enne kilbi vahetust polnud mõtet uusi juhtmeid vedama hakata. Peale kilbi vahetust said olemasolevad juhtmed ajutiselt^(tm) automaatide alla tagasi ühendatud, aga nüüd on võimalik viisakalt uued juhtmed vedada.
Kilpi läks pealüliti, selle järgi kammiga 3x32A peakaitse + 6A automaat kilbi kohale valgustuse jaoks.
Peakaitsmele järgnes 3x40A 30mA rikkevoolukaitse ja sealt kammiga 3x16 jõupistikule + ülejäänud automaadid.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1300
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

32A PK puhul tuleks jõupistiku ette ikka 3x16A kaitselüliti pista RVK-le lisaks

Alvar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 17 Veebr 2009, 20:59
On tänanud: 1 kord

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Alvar »

Jõupistik tulebki selle 3x16 kaitselüliti järgi. Maja enda peakaitse on 3x40A, abihoonesse tuleb majast 3x4mm^2 vask (ärgem siinkohal veel kaitsmetest räägi, see on veel ilusaks tegemata) ja abihoonesse sai peakaitse 32, sinna sappa rikkevoolukaitse ja sealt edasi 3x16 jõupistikule ja kõik muud kammipiid miskitele pistikutele/valgustusele.

Elu ilusamaks ehitamist piiras lihtsalt vana kilbi olemasolu, aga see mure on nüüdseks murtud.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4689
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Alvar kirjutas:
25 Jaan 2020, 18:28
abihoonesse tuleb majast 3x4mm^2 vask ... abihoonesse sai peakaitse 32
Abihoone kilbis iseenesest 32 A peakaitset ei oleks vaja, piisab ilma vabastita lülitist. Aga majast tuleva 3x4 mm² kaabli ees peab olema kaitse ja 32 A on selleks liiga palju.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1300
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

C-paigaldusviis ehk pinnapealne on lubatud 33 A. D: 46 A, E: 36 A. Ainuke probleem on süvispaigalduse A2 puhul 24 A. Kui seda vältida, siis eraldi kaitselülitit pole selle kaabli ette vaja.
https://www.weg.ee/info/vajalik-info-teenusted

2-e sama nominaali ja karakteristikuga lülitit järjest pole ka mõtet paigaldada.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4689
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas:
25 Jaan 2020, 20:48
C-paigaldusviis ehk pinnapealne on lubatud 33 A
Kas nii piiri peale on mõtet ajada. Üldine praktika on ikka 4 mm² kaabli ette mitte suurem, kui 25 A. Ja alamkilpide sisenditesse pannakse lüliti, kaitse läheb eelnevasse kilpi.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1300
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Võib olla olukordi, kus ka 25 on palju. Kaablite ristlõike tuleb ikkagi tingimustest lähtuda, vastasel korral võib millegagi kõvasti puuse panna.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4689
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas:
25 Jaan 2020, 21:38
Võib olla olukordi, kus ka 25 on palju
Selge see, aga miks sa siis küsijale nii lahkelt 32 A lubad?

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1300
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Vaskjuhtmed uues kilbis.

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Peaksin keelama? Tõin lihtsalt näite, et 25A või isegi vähem on 1 äärmus. Süvistatud paigaldusviisi puhul (A2) on ka sinu väidetud 25 palju.
Teine äärmus oleks paigaldusviis D, pinnasesse paigaldatud (torusse tõmmatud peaks minema A2 alla) maakaabel, kui hoonete vahel ja lubatav vool tunduvalt suurem, kui 32 A. Kui lühike (alla 20 m), ei puutu pingelang asjase. Kui ta otsustada ei oska, kuidas seda topib, kasutagu hoonete vahel 5 või 4x 16 mm Al-i (see peaks olema odavam, kui 6 mm2 vask) ja teema lõppenud või telligu projekt või võtku keegi pädev appi. Eelnev arvatav keelvääratus ? 32 A PK järgi 16 A pistikupesa panna kipub viitama, et pädevamat isikut oleks siiski tarvis.
Autoehituses olen kohanud "kohatist praktikat", kus 0,5 mm2 ees on 30 A kaitse (näiteks selline toiteliin, mis kaitsmeplokist väljub 2,5 mm2 ja siis on tal otsas peenike haru). Igasuguseid asju võib teha, kui õigesti kalkuleerida ja katsetada.
Näitena pilt
E46 istme elektrivarustus.png

Vasta