Lugemata postitus Postitas Tanel22 »

Oleks vaja uut 30 - 40 m pikendusjuhet ehitusel ja muidu õues kasutamiseks. Ilmselt peaks siis olema H07RN-F või H07BQ-F kaabel? Aga kas keegi elektriteemat jagav inimene seletaks ära, mis vahe on 3G1,5 mm2 ja 3G2,5 mm2 kaablil?
1,5 mm2 kaabel laseb ju tootjate andmetel 20+ A läbi, pistikud on nagunii 16A, pingelangus väikeste vahemaade puhul pole vist ka märkimisväärne.
Kõige võimsamad seadmed on mul 1,8 kW paksusmasin ja 2,3 kW ketaslõikur, mis hetkel 20 m pikkuse 1,5 mm2 kaabliga töötavad ilusti, kuigi näiteks B16 kaitsme lööb nende käivitusvool välja.
Mis olukorras võiks 2,5 mm2 kaabel vajalik olla?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10635
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Väiksem pingelang, vähem kuumeneb, suuremad lubatud voolud.
Kuumenemine on tuntud probleem neil pikendusjuhtmetel, enamusel mainitud, et kasutada tohib vaid täielikult lahtikerituna. Seega väiksema kuumenemisel ei juhtu midagi kui unustad rulli.
Omaette teema on lühiajaline kasutamine või väikse vooluga siis pädeb ka lahjem juhe rullikeeratuna.
Tanel22
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 37
Liitunud: 10 Dets 2019, 10:14

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Tanel22 »

Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15 Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
Keevitada ilmselt sellise pikkusega 1,5mm kaabli otsas ei õnnestu.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6109
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15C25 kaitsmega pistikupesad on olemas
Mis pesad need sellised on ja millise kaabliga on ühendatud?
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2066
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 38 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Tanel22 kirjutas: 12 Dets 2019, 11:15 Kaitsmes polegi küsimus, C25 kaitsmega pistikupesad on olemas. Aga kas on mõtet osta raskemat ja kallimat 2,5 mm2 kaablit? Kasutamist on omajagu ja raske kaabel on lihtsalt tülikam. Kas kellelgi on reaalselt 1,5 mm2 kaabliga probleeme esinenud?
Mul on mõned korrad juhtunud, et pole viitsinud pooli pealt 1,5mm2 kaablit lõpuni lahti kerida vaid enamus on poolile jäänud. Kasutan ju ainult korraks ja mitte suuri võimsusi, kuid mingi hetk käega katsudes avastad, et juhe on soojaks läinud. Nelja auguga pool ja sisse on torgatud näiteks rellakas, akulaadija, lööktrell ja halogeenlamp. 2,5mm2 juhtmega nagu ei mäleta, et sarnast asja oleks kogenud...
Torutööd Tartus 56 932 898
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas ifffff »

kunn24 kirjutas: 13 Dets 2019, 12:58
ifffff kirjutas: 12 Dets 2019, 11:22
Keevitada ilmselt sellise pikkusega 1,5mm kaabli otsas ei õnnestu.
Eriti ei õnnestu ka 16 A 1f kaitselüliti taga.
Ma nii ei väidaks. Mul oli kunagi üks ühefaasiline telwini traadikeevitus. 16 amprist automaati ta välja ei lennutand, aga jubedalt oli tundlik elektriühenduse kvaliteedile. 1,5mm 10 meetrise pikendusjuhtme otsas plärtsus ja tatistas, 2,5mm juhtmega keevitas.

Aga õige ta on, et ei need ühefaasilised keevitused õiged keevitused pole.
praanik
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 209
Liitunud: 29 Juun 2016, 14:45
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas praanik »

Inverterkeevitusega pole veel häda olnud 1,5mm2 pikenduse ja 16a kaitsme otsas.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4221
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Ma olen Telwin inverteriga keevitanud metsatalus, kuhu liin km pikk ja seal otsas veel 1.5mm2 juhe 50m. Häda ei miskit
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4221
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Hiid »

mina oskan vaid pasandada. :lol: Esialgu on sellest kasvuhoone karkassi jms jaoks piisanud :hello:
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4221
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Hiid »

isa juures maal on see.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Mul on 3.7kW PVC keevitusaparaat tavaliselt 2x20m 2.5mm juhtmete otsas, kui 1.5mm juhtme otsa panna, siis kurdab, et voolu jääb väheks (195V umbes), aga ajab asja ära.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Suht poogen ausaltöeldes, patsuta endale õlale selle postituse eest kui väga vaja.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6109
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: 3G1,5 mm2 või 3G2,5 mm2 kaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

pancho villa kirjutas: 14 Dets 2019, 20:23voolu jääb väheks (195V umbes)
Tegelikult on see ju õige ka, kuna vool on Ohmi seaduse järgi võrdeline pingega. Kui pinget on vähem, siis voolu on samuti vähem.
Vasta