1. leht 1-st

XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 02 Dets 2019, 16:58
Postitas donaldtbd
Tervist. Ühetoalise korteri peakaitse on 25A.
Oleks tarvis vedada paikaitsmest kuni alamkaitsmeteni 4mm2 kolmesooneline kaabel.

Vaatan praegu ehituspoodide kodulehti.
Bauhofil ei ole kodulehel 4mm2 kaablit.
Krautal on, aga minu jaoks suhteliselt imelike tähtedega:

https://www.k-rauta.ee/p/kaabel-xym-j-n ... ft&index=3

Kõik 1.5mm2 ja 2.5mm2 kaablid, mis toa peale vedasin on XPJ niiet see XYM-J/NYM tundub midagi uut. Kas ostan selle ära või otsin kuskilt 4mm2 XPJ kaabli nagu teised? :)

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 02 Dets 2019, 17:53
Postitas Urmas
Mine Esvikasse ja sa saad oma vajadused rahuldatud.

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 02 Dets 2019, 18:03
Postitas Rabarebane
Viidatud kaablit ei tohi paigaldada hoonesse vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule ja SMi määrusele "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele".

Samas ei tohi ka XPJ-i kasutada, nii et sinu jaoks vist väga vahet ei ole.

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 05 Dets 2019, 09:55
Postitas kalmaarikalmer
Jälle see ei tohi kasutada jutt.

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 05 Dets 2019, 10:33
Postitas praanik
Kuna ebapädevad isikud ei tohi elektritöödega tegeleda, kuid siiski tegelevad, on minu arust äärmiselt vajalik, et keegi viitaks ka kehtivatele nõuetele elektripaigaldiste osas

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 05 Dets 2019, 11:52
Postitas dumbuser
Kogu see kaablijutt on sel teemal, et kui see krtteab miks põlema läheb siis ta eraldab igasugu mürgiseid asju. Uuemad kaablid peaksid siis vähem seda jama eraldama. Mingis mõttes on nagu õige kui meenutada, et on juhuseid kus mingis umbes 100 ruutu eramajas on 120 kohaga kilp mis on silmini täis ja ikka on vähe. Et siis on seda kaablit seal kah mõne tehase päevatoodangu jagu sisse topitud. Teiselt poolt ei tea ma küll ühtegi juhust kus mingi maja tehakse valmis ainult seepärast see kohe põlema panna.

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 05 Dets 2019, 12:37
Postitas Rabarebane
Põlema _pannakse_ Eestis õnneks jah suht vähe maju, tavaliselt siis kinnisvaraarenduse vaates. Samas elektripaigaldisest või elektriseadmest alguse saanud tulekahjusid eluhoonetes on igal aastal kuskil 150 kandis (Päästeameti statistika) ning neis hukkub 4-5 inimest aastas.

Eluhoonete tulekahjusid tervikuna on ca 750 aastas, 2018 hukkus eluhoonetes 46 inimest. Ega põlev kaabel ei küsi, kas ta läks põlema elektripaigaldise veast või põleb koos muu sisustusega sigaretist (mis on suurim ohuallikas jätkuvalt). Erinevust kaabli põlemisel (tõsi, natuke liiga steriilsetes tingimustes), võib siit vaadata:
https://www.youtube.com/watch?v=u7sy4Iawf28

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 05 Dets 2019, 19:13
Postitas Küülaline
kalmaarikalmer kirjutas: 05 Dets 2019, 09:55Jälle see ei tohi kasutada jutt
See ei ole jutt vaid kehtiv seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 06 Dets 2019, 10:54
Postitas kalmaarikalmer
Valus on vaadata seda Saksa täpsust.

Re: XYM-J/NYM kaabel?

Postitatud: 07 Dets 2019, 07:43
Postitas Kalvis
JEP, seepärast soovitasingi PPJ ja tema sugulasi kasutada. Tuleohutuse nõuded täidetud, tõsi PPJ ei ole HF. Paljud HF kaablid on aga põlevad, mistõttu seadus ei luba neid kasutada. Kui võtta kumb on hullem siis minu soovitus oleks kasutada pigem non HF, mida võib ikkagi paigaldada, ainult padurohelised ihuvad sulle nuga.
Kuid oma eramajas teab igaüks ise kui täpselt seadust jälgib. Puitmajas ma siiski ei kasutaks põlevaid kaableid, sest mistahes ülekuumenemine kaablis paneb maja põlema. Kivimajas läheb kaabel kõigest rikki.