1. leht 1-st

Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 16 Nov 2019, 20:33
Postitas Mihkelj
Hoonele on elektrisüsteemi uuendamiseks tehtud elektriprojekt 2017. aastal, tööde teostamine seni veninud. Projektis on paigalduskaablite tüübi kohta välja toodud kas MMJ või XPJ. Praegu peab vist vähemalt uutel ehitistel kasutama halogeenivaba ja dca tulepüsivusklassiga kaableid.
Kuna projektis pole seda välja toodud ning projekt on tehtud enne uusi nõudeid, kas võib kasutada tavalist XPJ või peaks probleemide vältimiseks auditil siiski kasutama HF XPJ?

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 17 Nov 2019, 08:19
Postitas Kalvis
Võid julgelt kasutada ka muid installatsiooni kaableid. Rohkem selline pseudoroheline teema nagu ühekordsed nõud ei tohi olla plastmassist.

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 17 Nov 2019, 10:47
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 17 Nov 2019, 08:19Võid julgelt kasutada ka muid installatsiooni kaableid. Rohkem selline pseudoroheline teema nagu ühekordsed nõud ei tohi olla plastmassist
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
Kas isand Kalvis peab määrust nr 17 pseodoseaduseks?

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 17 Nov 2019, 16:09
Postitas Kalvis
Kaabli tuletundlikus ja HF ei ole üks ja seesama. N: PPJ on piisava tulekindklusega millele viitab sinu määrus. See nõuab just tulekindlust.
Ja veelkord - ühekordseid plastmassist nõusid kasutada ka enam ei tohi, igaüks teeb ise lõppjärelduse kas kasutab või mitte. Pseudoprobleem.

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 17 Nov 2019, 19:49
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 17 Nov 2019, 16:09Kaabli tuletundlikus ja HF ei ole üks ja seesama
Ma ei olegi väitnud, et HF ja tuletundlikkus on üks ja sama, see HF tuleb nö tasuta kaasa, kui kasutada uutele nõuetele vastavaid materjale.
PPJ ei toodeta ammu selle asemel on XPJ, aga selle tuletundlikkus on Eca, eluruumides on nüüd nõutud vähemalt Dca. Ja see nõue puudutab ka sidekaableid, nagu näha on samuti tootmises.
IMG_2673.JPG

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Postitatud: 18 Nov 2019, 18:19
Postitas Küülaline
Aga milleks võimelda, parem ehitada uute nõuete järgi, st ohutumalt.