Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Mihkelj
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 8
Liitunud: 05 Sept 2017, 13:52

Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Mihkelj »

Hoonele on elektrisüsteemi uuendamiseks tehtud elektriprojekt 2017. aastal, tööde teostamine seni veninud. Projektis on paigalduskaablite tüübi kohta välja toodud kas MMJ või XPJ. Praegu peab vist vähemalt uutel ehitistel kasutama halogeenivaba ja dca tulepüsivusklassiga kaableid.
Kuna projektis pole seda välja toodud ning projekt on tehtud enne uusi nõudeid, kas võib kasutada tavalist XPJ või peaks probleemide vältimiseks auditil siiski kasutama HF XPJ?

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7878
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 168 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Võid julgelt kasutada ka muid installatsiooni kaableid. Rohkem selline pseudoroheline teema nagu ühekordsed nõud ei tohi olla plastmassist.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4682
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas:
17 Nov 2019, 08:19
Võid julgelt kasutada ka muid installatsiooni kaableid. Rohkem selline pseudoroheline teema nagu ühekordsed nõud ei tohi olla plastmassist
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018012?leiaKehtiv
Kas isand Kalvis peab määrust nr 17 pseodoseaduseks?

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7878
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 168 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kaabli tuletundlikus ja HF ei ole üks ja seesama. N: PPJ on piisava tulekindklusega millele viitab sinu määrus. See nõuab just tulekindlust.
Ja veelkord - ühekordseid plastmassist nõusid kasutada ka enam ei tohi, igaüks teeb ise lõppjärelduse kas kasutab või mitte. Pseudoprobleem.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4682
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas:
17 Nov 2019, 16:09
Kaabli tuletundlikus ja HF ei ole üks ja seesama
Ma ei olegi väitnud, et HF ja tuletundlikkus on üks ja sama, see HF tuleb nö tasuta kaasa, kui kasutada uutele nõuetele vastavaid materjale.
PPJ ei toodeta ammu selle asemel on XPJ, aga selle tuletundlikkus on Eca, eluruumides on nüüd nõutud vähemalt Dca. Ja see nõue puudutab ka sidekaableid, nagu näha on samuti tootmises.
IMG_2673.JPG

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1291
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Teema autor pole täpsustanud, kui suur ja mis otstabega hoone tal on. Otseviide viidatud määruse Lisa 10-le https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/13 ... 112018.pdf#

Lisaks tuleb hoolega lugeda määruse rakendussätet § 55. Põhiküsimus taandub ehitusloa ja ka ehitamisega alustamise kuupäevale. Kuna projekt on 2017, siis mõistliku asjaajamise puhul võib ka sama aaastaarvu eeldada eh. loale. Sel juhul oleks kindel vastus, et HF-i pole nõuete järgi vaja, sest määruse lisa 10 muudatus jõustus 03.12.2018. Muidugi oleks vaja vaadata ka määruse varasemat redaktsiooni, et seal mingit üllatust siiski poleks ehk kontrollida tuleb määruse § 55 ja ka 56 ajalist kehtivust ja nõudeid ehitusloa väljastamise ajal.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4682
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 74 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Aga milleks võimelda, parem ehitada uute nõuete järgi, st ohutumalt.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1291
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 42 korda

Re: Elektrisüsteemi uuendamine ja HF kaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Eks ilusate loosungite tagant tuleb vahel otsida ka seda, kellele see kasulik on https://www.toostusuudised.ee/uudised/2 ... ed-kaablid
Lisan, et loos on juttu, et murdepunkt on 01/07 2017. Kui see määruses ka nii on (st viidatud lugu pole mingi ajakirjanduslik loba), siis tuleb sellest kuupäevast lähtudagi. Kuid kindluse mõttes tuleb kontrollida siis määruse erinevaid redaktsioone.
Edit. Kontrollisin, nii ongi.

Kusjuures hämmingut tekitas, et tööstus- ja laohoonetes (VI kasutusviis) lubati varasema määruse redaktsiooni järgi Eca kaableid. Miks hämmingut- asi selles, et sellistes hoonetes on palju lahtiselt paigaldatud kaableid ja kui seal midagi nendega juhtus, oli tossu kõvasti (kogemus tööstusega). Erinevalt eluhoonetest, kus valgustus, mõned pistikupesad, voolud väikesed ja kaablid enamuses peidetud.
Varasem redaktsioon (VR) https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014, asjassepuutuvad sätted §§ 20 ja 56 lg 1.
Elektrilevi on muidugi nendest nõuetest sujuvalt vabastatud (määruse VR § 20 lg 4 ja KR § 20 lg 2 p 2). Temal on asjad niigi ohutud. Eleringil küll vahel tuulega alajaama kõrvalhoonel plekk-katus lendab ja jääb linn pimedaks, kuid see pole suur teema. OHutus on tagatud, sest toss on värskes õhus ja totaalne blackout tagab õndsa olemise (Võru pimendamine viimase tormiga).

Põgus Esvika jutt uutele nõuetele vastavatest kaablitest https://www.esvika.ee/wp-content/upload ... 017_ET.pdf

Vasta