vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
edgar112
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 9
Liitunud: 30 Juul 2019, 22:13

vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Lugemata postitus Postitas edgar112 »

Vanemat sorti kivimajas oli omal ajal ühendatud alumise korruse pistikupesad 1,5mm2 vaskkaabliga. Tänased normid näevad ette 2,5mm2 nagu aru saan. Õnneks kaitseaparaat oli valitud 1,5mm2 vastav ehk kaitse on B10. Pistikupesades on kasutatud elektrikütteradiaatorit kui ka triikrauda, lisaks muid väiksemaid elektroonikavidinaid paralleelselt, mõni kord on varasemalt kaitse edukalt rakendunud.

Küll aga nüüd toa remondi käigus tekib küsimus, et kui harutooside ja pistikupesade kaableid on võimalik ja mõistlik asendada, siis kas peaks jätma siiski 1,5mm2 kaabli või ikkagi seal kus võimalik, asendama 2,5mm2 kaabliga? Kaitsme jätaks samaks.

Mõttes on, et praeguse remondiga asendaks seal kus võimalik 1,5mm2 --> 2,5mm2 kaabli ristlõike vastu, aga lihtsalt kogu ulatuses kuni kilbini praegu asendust ei ole võimalik teha seoses keerulise kaabli paigutusega. Aga ehk kunagi tulevikus.. tarbimine antud liinil tulevikus kindlasti väheneb, võrreldes kunagisega. Mõned pistikupesad kaovad ära ja ka kütteradiaatorit ega ka triikrauda seal enam ei kasutata.

Talupoja mõistusega võttes ei tohiks midagi hullu juhtuda, kui mõnes lõigus on 2,5mm2, kuskil jälle 1,5mm2 ning kaitse lõpuks 10 amprine? Ja etapiti hoone remondi käigus asendan kaableid kuni lõpuks saab kilbist tarbijani 2,5mm2 kaabli, seejärel asendaks ka kaitsme. Või kuidas teile tundub?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6094
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

edgar112 kirjutas: 26 Okt 2019, 23:09Tänased normid näevad ette 2,5mm2 nagu aru saan ... ei tohiks midagi hullu juhtuda, kui mõnes lõigus on 2,5mm2, kuskil jälle 1,5mm2 ning kaitse lõpuks 10 amprine
Ei näe ükski norm ette, et pistikupesade liinid peaksid 2,5 mm² kaabliga olema. Ja ka mitte seda, et valgustuse ja pistikupesade liinid peaksid eraldi olema.
Ainult liigvoolukaitsed peavad vastama kaablite lubatud voolule ja kõik pistikupesade ja (eluruumide) valgustuse liinid peavad olema kaitstud 30 mA rikkevoolukaitsetega.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui sa nagunii paned sinna 10A kaitsme siis pole absoluutselt mitte mingit põhjust seda "nööri" kuskil jämedamaks teha. Enamasti saab ka 1,5mm² hakkama kuni 13A kaitsmega. Üldiselt hakkab see asi sellest peale, et kui palju energiat on vaja. Seda mida sa seal tunned või talupojatad on täiesti ükskõik. Kui on rohkem vaja siis vead jämedama kaabli. Mingite normide ja "keegi kuskil arvas" jutu peale ära hakka küll midagi ehitama. Kui tahad aga lõpuks kõik ikkagi 2,5mm² kaabliga vedada siis saad peale viimase peenikese jupikese vahetamist ka suurema kaitsme sinna kaabli ette panna. Nagu ma aru saan siis see ongi seesama mis viimases lõigus kirjas.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10617
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Esimeses lähenduses pole sul muud vaja teha kui 10 A kaitse võid asendada 13 A kaitsega.
Siiski kui remonttööd on käimas ja kaabli vahetamine lihtne, asenda tõesti neis kus lihtne 2,5 mm2 vastu. Kasvõi kaabli eluea pärast. Kui õnnestub kogu tee 2,5 mm2 asendada võid julgelt 16 A kaitse panna. Ja võid ka juurde vedada uusi harusi, seekord juba 2,5 mm2 ja 16 A kaitsega. Kuna kogu lahendus sõltub kuidas oleks mõistlikum väikseima tööga saada toimiv lahendus, mis seejuures on objekti põhine siis selle osa pead lahendama ise või leia mõni tuttav projekteerija.
Mario002
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 41
Liitunud: 24 Okt 2019, 19:45
On tänanud: 3 korda

Re: vanas kivimajas pistikupesade kaitsmete küsimus

Lugemata postitus Postitas Mario002 »

Ise arvan, et kaablit võib alati rohkem olla kui vähem. Kui on võimalus välja vahetada ja rahakott lubab, miks ka mitte? Kui aga arvad, et mitte kunagi ei vaheta kaitset 10A suuremaks, siis tõesti ei ole suurt mõtet. Personaalselt vahetaksin välja, kuid pole mingi spetsialist.
Vasta