Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

Tere!

Ühele äripinnale tuleb kohvik, mille seadmed on kokku kuskil 30kW. 30000W / 230V = 130A. Korraga kõik seadmed sees pole, aga mingi 90-100 amprit võiks ikkagi peakaitse olla. Osad seadmed vajavad 400V, osad 230V.

Kas ma saan õigesti aru, et peakaitse on praegu 63A? Kas siia on teoreetiliselt võimalik suurem peakaitse panna? (loodan, et majal on varu)
Mida tähendab nimipinge 3x230/400? Saan aru, et 3 faasiline 230, aga mida 400 siin tähendab?
Kas siit kilbist on 400V seadmete jaoks võimalik toide välja tuua?

Olge tänatud!
Manused
foorumisse.jpg
artist
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 139
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 3 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas artist »

Pole mingit probleemi. Varu on küllaga.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

400V on pinge kahe faasi vahel. Sinu jaoks ei ole oluline informatsioon.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Praeguste andmete puhul peaks veel ligi 30% varu jääma.
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

Võiksid proovida omale selgeks teha, et 3-faasilise ühenduse korral saab kirjas oleva voolu korrutada 3-ga, kui tarbijad kõik 1-faasilised, nagu skeemil. Seega võid selle ühenduse maksimaalse voolu võtta ca 190 A. Tarbijad tuleb ilusti 3 faasi vahel ära jagada.

Kilbi projekt ei tundu ka olevat 3-faasi jaotusega, seega sobimatu 3-f tarbijate jaoks või on esitatud vaid osa projektist.
Kilp on juba valmis, mina olen kõigest üürnik. Ise ei ehita midagi, püüan asjast paremat sotti saada, enne kui omanikelt midagi nõudma lähen. Panen kilbist endast ka foto. Kas tõesti 400V ühenduste jaoks sobimatu?

Fotol näitab ka 63A peakaitset, kas sinna ei tule sisse mitte 3x21A? Või väidate, et ikkagi 3x63A?
Manused
Webp.net-resizeimage.jpg
Viimati muutis stiihia, 04 Okt 2019, 01:43, muudetud 1 kord kokku.
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

dumbuser kirjutas: 04 Okt 2019, 00:09 Praeguste andmete puhul peaks veel ligi 30% varu jääma.
See oleks hea uudis. Kuidas te selle välja arvutasite?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Teoreetiliselt on sul seal 3*63 amprit, mis teeb kokku 189 amprit, ehk umbes 43,5 kW. Päriselt pead aga uurima milline on kaitse ENNE seda kappi. Esimene asi seal pildil olevas kapis on lüliti, millel pole aga lüliti ees (mingis eelmises kapis) oleva kaitsmega enamasti mingit seost. Ehk siis see 63 seal lüliti peal tähendab, et seal eespool ei saa teoreetiliselt (praktikas muidugi võib igasugu asju olla) olla suurem kaitse kui 63. Aga võib olla ka 50 või 40 või 32 või 25 või krt teab misasi. Kui on 40 siis saab napilt hakkama, väiksema puhul ei saa enam napilt hakkama, suurema puhul ei tohiks aga küsimusi tekkida. Lisaks sõltub asi koormuse jaotusest faaside vahel. Aga praeguste küsimuste põhjal ei jõua vähemalt minule (ilmselt ka mitmele teisele) kohale, et miks sa tegeled asjaga millest kohe mitte midagi aru ei saa ? Näiteks see 230 ja 400 paistab ikka eriti segane olema. Kutsu mõni asjapulk kohale ja saad palju täpsemad vastused.
artist
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 139
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 3 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas artist »

3 faasiliste seadmete jaoks tuleb kilpi nt liigpingepiiriku kõrvale paigaldada vastavalt seadme vajadusele kaitsmed.
Kas siis 3x16, 3x25 vms. 400v mõõdetakse kahe faasi vahelt.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

stiihia kirjutas: 04 Okt 2019, 01:37
dumbuser kirjutas: 04 Okt 2019, 00:09 Praeguste andmete puhul peaks veel ligi 30% varu jääma.
See oleks hea uudis. Kuidas te selle välja arvutasite?
1) stiihia: Ühele äripinnale tuleb kohvik, mille seadmed on kokku kuskil 30kW. 30000W / 230V = 130A
2) dumbuser: Teoreetiliselt on sul seal 3*63 amprit, mis teeb kokku 189 amprit

Edasi oskad ise järeldada, kuskohast 30% varu tulla võis?

Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust. See tähendab, et kui sinu allüürnikul on soov taolisi seadmeid kasutama hakata, tuleb need ühendused kilbis luua, vedada kaablid, paigaldada kaitsmed, vajadusel pesad jne jne. Väga jääb mulje, et sul lähevad detailid segi juba seda informatsiooni vahendades, rääkimata sellest, et anda mingeid lubadusi asjade teostatavuse kohta.

Ole hea ja majaomaniku juurest elektrikäidu eest vastutav ja allüürniku elektrik ja vii nad kokku.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Rabarebane kirjutas: 04 Okt 2019, 08:26Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust
Üks kolmefaasiline B16 kaitse ju on. Skeemil viimane ja fotol esimene.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

Küülaline kirjutas: 04 Okt 2019, 12:46
Rabarebane kirjutas: 04 Okt 2019, 08:26Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust
Üks kolmefaasiline B16 kaitse ju on. Skeemil viimane ja fotol esimene.
Aga ma ei öelnudki, et kilbis ei ole :D Ma ütlesin, et kilbist _välja_ ei tule (skeemil reserv), proovides teemaalgatajale vihjata, et praegustesse pistikupesadesse külmiku ja pliita taga on suht keeruline uue kohviku 3f fritüüri ühendada.
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

3-faasilisi seadmeid tahaks paigaldada päris mitu: pliit, ahi, pesumasin, grill, espressomasin jne. Keegi peab imet tegema ja need kaitsmed sinna kilpi ära mahutama.

Võtan omanikul sabast kinni ja haaran elektriku ühes..lähme otsime amprid üles. Tänud vastajaile!
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mingit imet ei ole vaja, seal on ruumi küll.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 05 Okt 2019, 13:47RVK-d pangu tõsti sinna, kus on otsene oht inimesele (nõudepesu vms)
Tegelikult ei ole RVK mõeldud puutekaitseks vaid ennetavaks kaitseks lekkevoolude vastu ja see kuivade ruumide pistikupesade nõue on natuke imelik.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Nojah, muidugi saab (rikkis) elektrigrilli pista (rikkis) pikendusjuhtmega läbi akna toa pistikupessa ja siis õues paljajalu grillima asuda.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Varasem standard ei nõudnud majas kuivadel ruumidel RVK. Ja ei usu ka, et see tegelikkuses väga vajalik oleks. See on rohkem töösturite survel ilmunud nõue.
Kuid köögiseadmed, veeega kokkupuutuvad ruumid - igal juhul tuleks RVK panna.
võhik
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 10 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas võhik »

Teemaalgataja tahab teada, kas ta peakaitse on 63 A?

Kilbi skeemi esimeses reas on kirjas "Toide arvestikilbist 22 kW".

22 000 W / (3 faasi x 230 V ) = 32 A

see 63 amprise nimivooluga esimene aparaat ei ole peaKAITSE vaid peaLÜLITI.

Halvemal juhul tuleb omanikul uue üürilise ambitsioonide rahuldamiseks 31 amprit juurde osta ehk 31 x 130 = 4030 € koos KM-ga?

B + C piirikutega ka vana saksa arusaamise kohaselt pole tegelikkusega kilbis mingit pistmist. Paistab, et keegi Hiinas on jälle kopeerinud kunagised prantslaste Soulė kahe varistoriga T2 piirikud.
Kas keegi müüb neid Eestis B+C nime all?
Viimati muutis võhik, 06 Okt 2019, 10:47, muudetud 2 korda kokku.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10615
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

63A võibolla on arvestikilbis. See pilt mis siia on postitatud on jaotuskilbi pilt ja ainus mis võibolla kinnitab 63 A on skeemil öeldud, et arvestikilbis justkui on. Elektrik suudaks minutiga arvestikilbi peakaitse ära vaadata.
võhik
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 404
Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 10 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas võhik »

Kalvis kirjutas: 06 Okt 2019, 10:33 ..... jaotuskilbi pilt ja ainus mis võibolla kinnitab 63 A on skeemil öeldud, et arvestikilbis justkui on.....
mitte ei leia seda kohta mille järgi võiks seda oletada.... :scratch:
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

Nii, natuke infot juurde. Kas sellest üürilepingu klauslist võiks järeldada, et mulle on tagatud 3x63A?
Manused
IMG_20191006_123707_edit.jpg
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui on ainult see lause siis jah. Aegajalt on aga mingeid täpsustusi või lisasid ka.
Volt
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 15 Sept 2014, 17:38
On tänatud: 6 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Volt »

Kas on võimalik vaadata kilbi toitekaabli teist otsa, kaitset, millest see väljub? Kilbijoonis näitab, et oleks nagu 63A aga võimsust näitab 22 kW ehk 32A. Vaadake üle ja see jahumine lõpeb.
artist
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 139
Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
On tänatud: 3 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas artist »

See 22kw on hetkel joonisel kujutatud seadmete koguvõimsus.
stiihia
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 25
Liitunud: 11 Juul 2012, 23:51
On tänanud: 2 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas stiihia »

Nii! Toitekaabli teises otsas on 50A kaitse... Järelikult 3x50A = 150A. Sellega peaks välja mängima! Tänud kaasamõtlejatele!

Üks jube udune foto ka keldris asunud kaitsmest.
Manused
Screenshot_20191010-122400.jpg
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6092
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

stiihia kirjutas: 10 Okt 2019, 12:30Toitekaabli teises otsas on 50A kaitse... Järelikult 3x50A = 150A
Seadmed on sul 1-faasilised ja 3-faasilised ning nende kohta on tavaliselt teada võimsus, lisaks ka ruumide valgustus. Seega võimustega on lihtsam asjast ülevaadet saada. 50 A peakaitse võimaldab sul korraga kasutada max 34 kW (oleneb ka mis seadmetega tegu).