Kuuri eraldi kilp

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Tere,

On plaan vedada EE liitumiskilbist uus AXPK 4x16 maakaabel kuuri, hetkel samasugune veetud majja, aga kuna maja kilp on kuurist kaugel ja ei taha tervet hoovi üles künda, siis tundus selline lahendus mõistlikum. Kuuri olen komplekteerinud järgmise kilbi. Kas selline PEN lahutus on õige? Eraldi maandust mul kuuris ei ole. Kas RVK on õigesti ühendatud? 3F kaitse taha tuleksid pistikupesad ja jõupesa läbi RVK (märgitud punase ringiga) ning kahe 1F kaitsme taha tuleksid valgustid ilma RVK´ta.
Manused
kilp.jpg
kilp1.jpg
Viimati muutis Veiko156, 25 Sept 2019, 06:43, muudetud 1 kord kokku.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6110
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Sissetulev PEN tuleb kõigepealt lahutada, saadud N viia läbi RVK ja siis see N(1) jagada laiali.
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Mul lähebki ju sissetulev PEN kilbis PE´le ja PE ja N sillatud ning N läheb läbi RVK.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

Ei ole õige. Valgustuse sisselülitamisel rakendub rvk.
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Aga kuidas oleks siis õige? Panen lisa N lati ja vean sealt valguse ja pistikupesad? Siis jääb valgus ka RVK taha ju?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6110
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Üks N latt peab olema enne RVK-d, sealt võetakse nendele, mis on ilma RVK-ta ja teine N(1) latt on peale RVK-d, millelt võetakse RVK-ga kaitstud liinidele.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui ikka irmus isu on ise punnitada siis Vaata kümmekond kilpi üle, saad vast parema paigutuse teha. Ja sele RVK puhul uuri natuke, miks ja kuidas see töötab.
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Vb joonis on natukene halvasti tehtud, aga mul ongi N latt ju enne rikkevoolu ja sealt läheb N valgustitele. N latilt juhe rikkevoolu ja sealt edasi jõupistikusse ja pistikupesadesse 5x2,5 kaabliga. Rohkem mul midagi kuuri ei tule. Mis kasu mul sellest eraldi N1 latist on?
kalmaarikalmer
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 77
Liitunud: 13 Aug 2018, 08:56
On tänatud: 3 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »

Alustame sellest, et tee kordusmaandus või vea AXPK5G16. Kui tood 5-soonelise, siis PE maanduslatile ja N otse RVKLi alla. Kaitsmed jätad kõik RVKLi taha. Kui teed maanduse, siis kõige lihtsam teha KE66.3ga lahutus.
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Ilmselt teen kordusmaanduse jah, sest kaablikraav on veel lahti. Mis kaitsmetesse puutub, siis rikkevoolu taha jätaksin 3F kaitsme. Lugesin kuskilt, et valgusteid ei pea läbi RVK panema.
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

Veiko156 kirjutas: 25 Sept 2019, 14:07 Ilmselt teen kordusmaanduse jah, sest kaablikraav on veel lahti. Mis kaitsmetesse puutub, siis rikkevoolu taha jätaksin 3F kaitsme. Lugesin kuskilt, et valgusteid ei pea läbi RVK panema.
Esiteks, rikkevoolukaitse on nõutav ka eluruumi valgustite vahelduvvooluahelates. Kuur ei ole eluruum, kuid kindlasti ei tasu endale meelde jätta, et valgusteid ei pea läbi rvk panema.

Teiseks. RVK toimib võrreldes seda läbivate faasi(de) ja neutraali (vektor)summat. Sinu kilbis lähevad valgustuse (või mis iganes need 2 kollast täppi olema peaks) faasid läbi RVK ja neutraal mitte.

Kolmandaks, üldiselt koostatakse kilp nii, et rvk ja selle taga olev kraam on loogiliselt grupeeritud (aitab ka ühendamisel ja vigade vältimisel). Sinul on lahutuslüliti, rvk, 3f kaitse ja seejärel 2 kaitset mis sinu enda plaani järgi ei peaks minema läbi rvk (aga lähevad osaliselt).

Seega otsusta nüüd ära, kas su need kollased peavad olema rvk taga või mitte. Kui ei pea, siis tõsta 2 1f kaitset teisele poole rvk-d, tee lahutuslülitist korrektsed sillad neile ja rvk-sse ja kui sul kogu rvk tagune on üks 5x2.5 kaabel, siis tõesti sinna eraldi N latti tegema ei pea.

Kui nüüd midagi segaseks jäi, siis kutsu elektrik.
Veiko156
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 20 Sept 2019, 10:57
On tänanud: 1 kord

Re: Kuuri eraldi kilp

Lugemata postitus Postitas Veiko156 »

Rabarebane kirjutas: 25 Sept 2019, 18:00
Veiko156 kirjutas: 25 Sept 2019, 14:07 Ilmselt teen kordusmaanduse jah, sest kaablikraav on veel lahti. Mis kaitsmetesse puutub, siis rikkevoolu taha jätaksin 3F kaitsme. Lugesin kuskilt, et valgusteid ei pea läbi RVK panema.
Esiteks, rikkevoolukaitse on nõutav ka eluruumi valgustite vahelduvvooluahelates. Kuur ei ole eluruum, kuid kindlasti ei tasu endale meelde jätta, et valgusteid ei pea läbi rvk panema.

Teiseks. RVK toimib võrreldes seda läbivate faasi(de) ja neutraali (vektor)summat. Sinu kilbis lähevad valgustuse (või mis iganes need 2 kollast täppi olema peaks) faasid läbi RVK ja neutraal mitte.

Kolmandaks, üldiselt koostatakse kilp nii, et rvk ja selle taga olev kraam on loogiliselt grupeeritud (aitab ka ühendamisel ja vigade vältimisel). Sinul on lahutuslüliti, rvk, 3f kaitse ja seejärel 2 kaitset mis sinu enda plaani järgi ei peaks minema läbi rvk (aga lähevad osaliselt).

Seega otsusta nüüd ära, kas su need kollased peavad olema rvk taga või mitte. Kui ei pea, siis tõsta 2 1f kaitset teisele poole rvk-d, tee lahutuslülitist korrektsed sillad neile ja rvk-sse ja kui sul kogu rvk tagune on üks 5x2.5 kaabel, siis tõesti sinna eraldi N latti tegema ei pea.

Kui nüüd midagi segaseks jäi, siis kutsu elektrik.
Tänud, sain nüüd aru.
Vasta