Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
insippo
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 753
Liitunud: 24 Apr 2008, 20:50
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas insippo »

Kui suure ristlõikega peaks olema? Kasutaks alumiinium maakablit.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas ifffff »

See on ca 76 amprit. https://www.effex.ee/?pg=37 Siit tabelist on näha et maasees võib 16mm kaablist läbi ajada 78 amprit.
Küsimusele mitme kilovatiga sa sel juhul maapinda kütad ma hetkel ei viitsi vastust otsida. Ma paneks varuga, jämedamas kaablis on kaod väiksemad.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6095
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Mitte vähem, kui 50 mm².