Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
insippo
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 737
Liitunud: 24 Apr 2008, 20:50
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 2 korda

Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas insippo » 07 Aug 2019, 22:15

Kui suure ristlõikega peaks olema? Kasutaks alumiinium maakablit.

ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1307
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas ifffff » 07 Aug 2019, 22:31

See on ca 76 amprit. https://www.effex.ee/?pg=37 Siit tabelist on näha et maasees võib 16mm kaablist läbi ajada 78 amprit.
Küsimusele mitme kilovatiga sa sel juhul maapinda kütad ma hetkel ei viitsi vastust otsida. Ma paneks varuga, jämedamas kaablis on kaod väiksemad.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4480
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Kaabli rislõige 130m pikk ja 50kw.

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 08 Aug 2019, 00:01

Mitte vähem, kui 50 mm².

Vasta