Tere.
Lasin ühel elektrikul kilbi ehitada,aga mul on tekkinud tunne,et siin pole kõik õige. Ütles et pliit ja külmkapp ei käi rikkevoolu kaitsme alla.Olen nüüd asja pisut uurinud ja saanud teda, et ikkagi kõik asjad peavad läbi rikkevoolu käima. Ta on pannud mulle ainult ühe rikkevoolu kaitsme. Kas viskaksite pilgu peale ja avaldaksite oma arvamused, kas peaks laskma ringi teha ? Panen mõned pildid ka siia üles. Pilt
Pilt

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 05 Aug 2019, 15:10
Postitas Äärenurk
Jõudsid isegi selleni, et kehtivate nõuete järgi peavad kõik pistikupesad olema kaitstud RVK-ga. Kui pliidi toitekaabel ühendatakse otse harukarpi, siis juskui RVK nõuet ei oleks. Aga kindlam on muidugi igal pool kasutada.

Mina näen fotol sellist viga, et peakaitse on siin 40A, RVK aga 25A. RVK järel on automaatkaitselüliteid kokku 168A. Seega on teoreetiline võimalus, et pikemaajalise voolutugevuse 40A korral põleb see 25A RVK ära. Ei tea muidugi, milline kaitse on trepikojas. Kui seal on 25A, probleemi ei ole, aga tekib küsimus, miks korterisse 40A pandi.

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 05 Aug 2019, 15:23
Postitas ping
Äärenurk kirjutas: 05 Aug 2019, 15:10 Jõudsid isegi selleni, et kehtivate nõuete järgi peavad kõik pistikupesad olema kaitstud RVK-ga. Kui pliidi toitekaabel ühendatakse otse harukarpi, siis juskui RVK nõuet ei oleks. Aga kindlam on muidugi igal pool kasutada.

Mina näen fotol sellist viga, et peakaitse on siin 40A, RVK aga 25A. RVK järel on automaatkaitselüliteid kokku 168A. Seega on teoreetiline võimalus, et pikemaajalise voolutugevuse 40A korral põleb see 25A RVK ära. Ei tea muidugi, milline kaitse on trepikojas. Kui seal on 25A, probleemi ei ole, aga tekib küsimus, miks korterisse 40A pandi.
See 40A ei ole mitte kaitse vaid pealüliti, ehk peakaitset pole pildid vaid on enne sisestuskaablit.
:hello:

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 05 Aug 2019, 15:28
Postitas Äärenurk
Õigus. Loodame, et trepikojas on <=25A ning probleemi ei ole.

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 05 Aug 2019, 16:59
Postitas Rabarebane
Ei ole nõuet, et _kõik_ PP-d peavad olema RVK taga. On nõue, et "Vahelduvvoolujuhistikes tuleb lisakaitse rikkevoolukaitseaparaadi abil, rakendumis-rikkevooluga mitte üle 30mA, ette näha järgmistel juhtudel pistikupesadele nimivooluga kuni 32 A, mis on ette nähtud üldkasutuseks tavaisikute poolt", kusjuures erandi võib teha "pistikupesade puhul, mis on spetsiaalselt ette nähtud eriseadmete ühendamiseks."

Inglisekeelses versioonis on sõnastus "particular item of equipment", mis üldiselt tähistab PP-sid, mille asukoht ei võimalda neid (lihtsalt) kasutada muuks, kui ühe konkreetse seadme pidevaks ühendamiseks. A la külmkapitagune PP.

Ei paista sellel kilbil midagi viga olevat, arvestades tavaliselt siin nähtavaid pilte on tegemist lausa eeskujuliku saavutusega.

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 06 Aug 2019, 09:33
Postitas Lambivend
Väga kenasti konstrueeritud kilp. Kõik on korrektne, ära vaeva oma pead sellega.

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 06 Aug 2019, 11:53
Postitas Krisskuri
Trepikojas on peakaitse 25A.
40A pole kaitse vaid vaid lüliti. Nii sain MIna aru !

Re: Korterkilbi ühendus!

Postitatud: 24 Okt 2019, 20:04
Postitas Mario002
Kas mulle tundub või läbi RVK ei ole midagi ühendatud? Ülevalt nagu tuleksid juhtmed sisse aga all ei tundu midagi olevat.