Kilbist väljuvad kaablid
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 190
- Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
- Asukoht: Harjumaa
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 0
Kilbist väljuvad kaablid
Kas kilbist peab näiteks ühte tuppa vedama eraldi kaabli pistiku jaoks ja eraldi valgustuse jaoks ( eraldi automaadid ?) Olen leidnud skeeme ahelühendustest, kus pistiku alt kuhu on veetud 2,5 kaabel,võetakse1,5 kaabel ja veetakse lülitisse ja sealt edasi nt laelampi. Jääb ära teise, valgustuse kaabli, vedamine või jaotuskarbi peitmine kuskile kipsi alla kui tehakse valgustuse ühendus pistikusse mineva 2,5 kaabli külge.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 112
- Liitunud: 09 Sept 2015, 08:22
- On tänanud: 0
- On tänatud: 2 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Kas seda otseselt keelatakse aga siiski tuleks vedada vähemalt valgus ja pp eraldi. Harukarpe pole ju vaja teha. PP kaabel 2,5ruudune tuleb toa esimesse pistikusse ja jookseb antud ruumi kõik pesad läbi. Valgustuse jaoks 1,5ruudune kaabel jooksek lülitisse ja sealt edasi järgisesse lülitisse kui vaja.
PP ja valgus võiks eraldi olla juba selle pärast et kui pp ahelas mingi asi läbi läheb siis on valgus alles vähemalt.
Jutt siis tavaliselt elutoast või magamistubadest. Köök, wc jms tehno ruumid võiks olla ikka paremini läbimõeldud.

PP ja valgus võiks eraldi olla juba selle pärast et kui pp ahelas mingi asi läbi läheb siis on valgus alles vähemalt.
Jutt siis tavaliselt elutoast või magamistubadest. Köök, wc jms tehno ruumid võiks olla ikka paremini läbimõeldud.

Re: Kilbist väljuvad kaablid
Niimoodi ei tohi teha.Esiteks on keelatud mistahes klemmide alla korraga ühendada erineva ristlõikega kaableid.Teiseks on pistikupesade rühma ees tavaliselt 16A kaitse.Selle taha 1,5mm2 kaabli ühendamine on samuti keelatud.kus pistiku alt kuhu on veetud 2,5 kaabel,võetakse1,5 kaabel ja veetakse lülitisse ja sealt edasi nt laelampi.
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 538
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 29 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Kuigi hoone omanik vastutab kõige eest, mis selles hoones on, siis kas mõnel elektriala inimesel võib üldse tekkida mõte elektriühenduste peitmisest hoone konstruktsioonide sisse.

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4590
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 67 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Ei pea. Võid kogu kaabelduse teha näiteks 5x1,5 kaabliga, kus kaabel tuleb näiteks lülitisse, sealt hargneb valgustile ja pistikupesadesse. Väga viisakas näiteks suvilas pinnapealse paigalduse puhul - igal pool jookseb ainult üks ja sama jäme kaabel.
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 96
- Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Ei pea panema eraldi gruppide alla. Endalgi enamus pistikud ja valgustid koos ühe kaitsme all. Aga lihtsalt olen valgustile edasi vedanud 2.5mm2 kaabliga ning jätnud 16a kaitsme. Samas kui vedada pistikust edasi 1.5mm2 kaabliga valgustusele siis peab vist 13a kaitsme panema, 16a asemele?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4590
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 67 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Miks peaks üldkasutatavatel pistikupesadel alati ja ainult 16 A kaitse olema?
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 96
- Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 1 kord
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 110
- Liitunud: 09 Dets 2008, 11:23
- On tänanud: 0
- On tänatud: 3 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Näiteks kokkuhoiuks.
Mul majas mitu gruppi 1,5 kaabliga ja 10A kaitsmega, sest on teada, et mõnes toas/majaosas moblalaadijast ning läpakast suuremat tarvitit ei ole ega hakkagi olema.
-
- autodidakt
- Postitusi: 6159
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 216 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Kas ei või tekkida ootamatut elektriradikate vajadust? Näiteks statsionaarse küttesüsteemi rikku puhuks remondi ajaks.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4590
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 67 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
10 A on 2,3 kW. Vaevalt, et üle 2 kW radikat vaja oleks. Ja 1,5 mm² kaabli ette võib ka 13 A kaitse panna, see võimaldab ligi 3 kW koormust.
-
- autodidakt
- Postitusi: 6159
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 216 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Kas see tähendab seda, et kilbis peaksid kõik toad olema eraldi kaitsmete all ja näiteks kahte tuba ei ole soovitav 1,5mm2 juhtmetega ühe kaitsme alla panna? Mõtlen ikka küttesüsteemi avarii juhtumi korral.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 190
- Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
- Asukoht: Harjumaa
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 0
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Mis siin ikka kokku hoida. Peab ju halogeenivabade kaablitega ka tegema. Kõikidele pesadele panin 2,5mm2, valgustuse jagasin mitme tsooni peale. Teine küsimus. Kas kilbist väljuvad kaablid võivad olla puntis, näiteks kaablisidemetega kokku seotud, kuni laialihargnemiseni mõni meeter, või peavad kohe hargnema kuidagi laiali ?
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 538
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 29 korda
Re: Kilbist väljuvad kaablid
Võib ka nii:
Igasse tuppa 1 või 2 tk 2,5 liini üldpesadele, tolmuimeja ja elektrikütte puhuks (termostaadi lisamise ja peakilpi aegrelee lisamise võimalusega).
Igasse tuppa 1 või 2 tk 1,5 liini teleka, kirjutuslaua, arvutisüsteemidele (kesk UPS võimalusega).
Igasse tuppa üldvalguse jaoks 1,5 liin (UPS võimalusega).
Lisaks arvuti-, valve-, antenni-, tulekahju-, küttesüsteemi-, kodukino- jne. võrkude kaabeldus.