Jõukaabel kõrvalhoonesse

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
mauno
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 25 Mai 2019, 07:37

Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas mauno »

Ehitan krundile kõrvalhoonet (kuur + grillterass katusega). Maja ja kuuri vahel kõri olemas, lisaks läheb kuurist kõri ka kasvuhoonesse. Kuuris vahest mõnda elektritööriista vaja laadida, grillterassile võimalik et panen kunagi soojuskiirgurid (a la 1-2 tk mingeid 2-2,5kW äkki), võibolla mingit kerget meeleoluvalgust ka ja väiksem võimendi+kõlarid. Mingit kreissaagi ei kavatse käivitama hakata. Kasvuhoone on ca. 12m2 ja seal kevadeti võibolla paneks mingiks perioodiks väiksema puhuri ja on ka LED-taimelampide idee vahepeal läbi käinud.

Maja enda liitumine on 3f 25A, kilbis on olemas vabu 1f kui ka 3f 16A lüliteid, neid saab suuremate vastu vahetada, kui vajadust.

Küsimused:
Tahaks kõridesse kaablid sisse ära sikutada. Kuuri tõenäoliselt peaks siis mingi väiksema kilbi tekitama? Mis tüüpi, läbimõõdu ja soonte arvuga kaablid peaks maja <-> kuur vahele ning kasvuhoone<->kuur vahele panema?
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Paned tavalise 5g2,5 kaabli. Praktika näitab, et ei juhtu temaga kõris maase panduna midagi.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 25 Mai 2019, 11:58Kuna 25 A peakitse kaitseb üldiselt ka seda kaablit ... kui ta on alates 2,5 mm2, pole tema ette täiendaval sama nominaaliga kaitselültil mõtet ja alandab vaid varustuse töökindlust
Hakkab jälle sama jutt, nagu ühes nõrkvooluteemas, et RJ45 pistikühendus alandab töökindlust. Kuidas see kaitselüliti rohkem töökindlust alandab, kui tavaline lüliti? Või soovitad kuuri kaabi hoopis otse kilbist välja viia?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Küülaline kirjutas: 25 Mai 2019, 13:30
kunn24 kirjutas: 25 Mai 2019, 11:58Kuna 25 A peakitse kaitseb üldiselt ka seda kaablit ... kui ta on alates 2,5 mm2, pole tema ette täiendaval sama nominaaliga kaitselültil mõtet ja alandab vaid varustuse töökindlust
Hakkab jälle sama jutt, nagu ühes nõrkvooluteemas, et RJ45 pistikühendus alandab töökindlust. Kuidas see kaitselüliti rohkem töökindlust alandab, kui tavaline lüliti? Või soovitad kuuri kaabi hoopis otse kilbist välja viia?
Kusjuures iga RJ45 pistikühendus alandabki. Ja see vaidlus oli samasugune, suur kisa oli välimuse pärast, ühele seltskonnale meeldis lihtsalt pesa seinas, et saaks rohkem pistikupesi teha, Itimehed tahavad ka tööd ja leiba, kui netti pole.
Kunni soovitused on ka õiged, lahendused on nii ja naa, kellele meeldib ema, kellele tütar, elektri vallas iga liide võib probleemseks osutuda.
Ma siiski soovitaks eespooltoodust kohe sobiva ristlõikega maakaabel tuua (mitte kõritada siseinstallatsiooni kaablit - kõri jäägu muude asjadele kui neid sinna üldse tuleb) ning kasutada vähema kaitselülitite arvuga lahendust.
Vasta