Jõukaabel kõrvalhoonesse

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
mauno
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 25 Mai 2019, 07:37
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas mauno » 25 Mai 2019, 07:57

Ehitan krundile kõrvalhoonet (kuur + grillterass katusega). Maja ja kuuri vahel kõri olemas, lisaks läheb kuurist kõri ka kasvuhoonesse. Kuuris vahest mõnda elektritööriista vaja laadida, grillterassile võimalik et panen kunagi soojuskiirgurid (a la 1-2 tk mingeid 2-2,5kW äkki), võibolla mingit kerget meeleoluvalgust ka ja väiksem võimendi+kõlarid. Mingit kreissaagi ei kavatse käivitama hakata. Kasvuhoone on ca. 12m2 ja seal kevadeti võibolla paneks mingiks perioodiks väiksema puhuri ja on ka LED-taimelampide idee vahepeal läbi käinud.

Maja enda liitumine on 3f 25A, kilbis on olemas vabu 1f kui ka 3f 16A lüliteid, neid saab suuremate vastu vahetada, kui vajadust.

Küsimused:
Tahaks kõridesse kaablid sisse ära sikutada. Kuuri tõenäoliselt peaks siis mingi väiksema kilbi tekitama? Mis tüüpi, läbimõõdu ja soonte arvuga kaablid peaks maja <-> kuur vahele ning kasvuhoone<->kuur vahele panema?

ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1318
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas ifffff » 25 Mai 2019, 09:28

Paned tavalise 5g2,5 kaabli. Praktika näitab, et ei juhtu temaga kõris maase panduna midagi.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 909
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Mai 2019, 11:58

Kui on plaanis selliseid küttekehasid ühendada, võid ka 4 mm2 paigaldada. Kõik oleneb lisaks liini pikkusest, mis on avaldamata. Maakaabli võib majanduslikust kaalutlusest alati veidi üle dimensioneerida, sest temal eralduv soojus on kasutu.

Kuna 25 A peakitse kaitseb üldiselt ka seda kaablit (suurematel pikkustel tuleb lühisvoolu kontrollida), kui ta on alates 2,5 mm2, pole tema ette täiendaval sama nominaaliga kaitselültil mõtet ja alandab vaid varustuse töökindlust. Kui plaanid tema ette 16 A jätta, siis see tuleks panna.
Kui kasvuhoonesse vaja vaid 1 faasi, siis tuleks 3-sooneline vedada. See juba 2,5 ja kui selle järgi pistikupesa, siis ette 16 A kaitselüliti kuuri (kui varem pole 16 pandud). Ehk proovi vältida sama nominaaliga kaitselülitite järjest panekut. Kui kasvuhoones lisaks valgustus ja sinna mingit jaotuskilpi pole plaanis, siis tuleks kuurist vedada kasvuhoonesse 4-sooneline 2,5, valguste jaoks eraldi soon ja selle ette väiksem kaitselüliti kuuri (4 või 6 A). Valguste ülejäänud install 1,5-se kaabliga. Ehk kuuris peaksid mingi jaotuskilbi tegema, RVK-d tuleb ka sinna pista.

Läbi tuleb kalkuleerida ka erinevate faaside koormused, et küttega koormata vähem koormatud faase. Vb olla tuleb maja poole mõni prioriteedirelee pista (relee mõõteahel maja faasis), kuid siis sa ei saa kuuris 3-f mootoreid kasutada. Kui selliseid küsimusi palju, telli pädevalt isikult projektilaadne asi, väldid mõne rumaluse.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4505
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 25 Mai 2019, 13:30

kunn24 kirjutas:
25 Mai 2019, 11:58
Kuna 25 A peakitse kaitseb üldiselt ka seda kaablit ... kui ta on alates 2,5 mm2, pole tema ette täiendaval sama nominaaliga kaitselültil mõtet ja alandab vaid varustuse töökindlust
Hakkab jälle sama jutt, nagu ühes nõrkvooluteemas, et RJ45 pistikühendus alandab töökindlust. Kuidas see kaitselüliti rohkem töökindlust alandab, kui tavaline lüliti? Või soovitad kuuri kaabi hoopis otse kilbist välja viia?

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 909
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Mai 2019, 13:42

Hakkab jälle sama jutt, et vaja sisutult viriseda. Iga liigne lüli ahelas kahandab töökindlust, selle vastu sa ometi ei vaidle? Tõenäoliselt ei vaidle ka selle üle, et maakaablil lubatud voolu järgi võib 2,5-se ette 25 A lüliti ka jätta. Samas ma pakkusin välja, et võiks kaaluda 5x4mm2-ga vedada. Teema autor väitis, et vb olla tahab kuuri saada rohkem kui 16 A. Kui ta soovib ka seda liini kaitsa 25 A-ga, siis selle lülitil puudub mõte järjestikku 25 A PK-ga ja ega ka suurt mõtet pole ahelal 25 A PK ja 20 A selle liini kaitse ja sellisel juhul tõepoolest soovitan kuuri kaabli otse välja viia või panna sinna ette lahutamise eesmärgil vaid lüliti. Võta heaks või pane pahaks.
Panin ka möönduse (sõnastan nüüd täpselt puust ja punaseks), et kui tahab kuuri voolu piirata 16 A peale, siis lisagu selle kaabli ette see kaitselüliti, siis on juba 2 astet vahet. Kuid siis pole kuuri jaotuskilpi vaja pistikupesade ette hakata laduma järgmiseid 16 A-seid kaitselüliteid eeldusel, et pistikupesade juhtmed 16 A taluvad.

Nii, et igal juhul on parem projekt, et viia see kaabel majast otse välja (vajadusel tavaline lüliti ette), saab kuuris eraldi ahelaid kaitsa õigete kaitselülititega ja kui seal ülekoormus või lühis juhtub, pole vaja hakata maja kilbis tuustima.

Kuid suurt jaurata mul pole soovi, iga1 lõpuks ise teab, mida kokku krutib, üldjuhul sellised kenjaalsed projektid ka töötavad.

Ja see, et liigne RJ45 pesa alandab töökindlust, kogesin just paar päeva tagasi, kui pidin sellest tolmu ja mingeid karvu välja õngitsema. Üldjuhul on kasutamata pesadel katted peal, kuid see oli kuskile "uttu tõmmanud". Kuid aitab vist selliste asjade üle jahumisest, eriti selles teemas, kus pole mingit juttu neist pesadest. Kui tahad lihtsalt tüli norida, võid mulle privasse kirjutada. Äkki hakkab kergem :lol:
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7658
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 161 korda

Re: Jõukaabel kõrvalhoonesse

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 26 Mai 2019, 08:30

Küülaline kirjutas:
25 Mai 2019, 13:30
kunn24 kirjutas:
25 Mai 2019, 11:58
Kuna 25 A peakitse kaitseb üldiselt ka seda kaablit ... kui ta on alates 2,5 mm2, pole tema ette täiendaval sama nominaaliga kaitselültil mõtet ja alandab vaid varustuse töökindlust
Hakkab jälle sama jutt, nagu ühes nõrkvooluteemas, et RJ45 pistikühendus alandab töökindlust. Kuidas see kaitselüliti rohkem töökindlust alandab, kui tavaline lüliti? Või soovitad kuuri kaabi hoopis otse kilbist välja viia?
Kusjuures iga RJ45 pistikühendus alandabki. Ja see vaidlus oli samasugune, suur kisa oli välimuse pärast, ühele seltskonnale meeldis lihtsalt pesa seinas, et saaks rohkem pistikupesi teha, Itimehed tahavad ka tööd ja leiba, kui netti pole.
Kunni soovitused on ka õiged, lahendused on nii ja naa, kellele meeldib ema, kellele tütar, elektri vallas iga liide võib probleemseks osutuda.
Ma siiski soovitaks eespooltoodust kohe sobiva ristlõikega maakaabel tuua (mitte kõritada siseinstallatsiooni kaablit - kõri jäägu muude asjadele kui neid sinna üldse tuleb) ning kasutada vähema kaitselülitite arvuga lahendust.

Vasta