Isolatsioonitakistus pole piisav?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
seen
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 151
Liitunud: 11 Juun 2015, 22:22
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 0

Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas seen » 09 Mai 2019, 13:19

Hrustsovka majale tehti mõnda aega taagsi Energiasäästubüroo energiaaudit ja selle raames esitati soovitused ka elektrisüsteemi kohta. Kõikidele vanu 2,5mm2 Al juhtmeid omavatele korteritele tehti ettekirjutus, et teie elektrijuhtmestiku isolatsioonitakistus pole piisav ja vajalik on Al juhtmed vahetada Cu juhtmete vastu. Ja kõik. Rohkem parameetreid ei antud. Hämmastas selline soovitus … kutsuda kõiki korterielanikke kapitaalremonti tegema. Võtsin ise renoveerimise käigus kõik 62.a 2,5mm2 Al juhtmed seinast välja ja kõik olid visuaalselt igati heas seisus. Harutoosides olev oli kõik korralikult joodetud ja juhtmest tõmmates tulid harutoosid seina seest välja; jooted jäid püsima.

ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1307
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas ifffff » 09 Mai 2019, 15:35

Arvad, et su visuaalne hinnang näiliselt korras juhtmestikule on pädevam kui Energiasäästubüroo inspektori mõõtmised? Või mis selle postituse mõte oli?
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4483
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 09 Mai 2019, 21:08

seen kirjutas:
09 Mai 2019, 13:19
Harutoosides olev oli kõik korralikult joodetud
Alumiiniumjuhtmed keevitati spets tööriistaga kokku, mitte ei joodetud.

dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3358
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 57 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas dumbuser » 09 Mai 2019, 22:44

Isolatsioonitakistus on põhimõtteliselt see plastik mis seal alumiiniumi ümber on. Sellel põrgulisel on tõesti paha komme aja jooksul omadusi muuta. Kui viitsid siis uuri välja, kes selle asja tellis ja mille jaoks seda üldse vaja oli. Ma võin küll eksida aga mingi erafirma soovitus ei kohusta mitte millekski. Igasugu ettekirjutusi saavad vist ikkagi teha riigiametid. Muul juhul astuks iga päev sulle sinna sisse kümme Juhanit või Olegi ja kõik nõuaks ja kirjutaks midagi ette.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 412
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas ping » 09 Mai 2019, 23:49

ifffff kirjutas:
09 Mai 2019, 15:35
Arvad, et su visuaalne hinnang näiliselt korras juhtmestikule on pädevam kui Energiasäästubüroo inspektori mõõtmised? Või mis selle postituse mõte oli?
Mõõtmise tulemused kirjutatakse auditi protokolli ja vajadusel see esitatakse.

Mõni aeg tagasi otsisin ühes majapidamises põhjust, et miks rikkevoolukaitsmed sees ei seisa.
Aasta varem olid paigaldatud uued "kaasaegsed valged" 3x2,5mm2 kaablid savikrohvi sisse, mõõteprotokollide järgi kõik väga hea.
Lõpuks selgus, et mitte ükski kaabel, ega isegi 3m jupp kahe pistikupesa vahel ei vastanud isolatsioonitakistuse nõuetele.
Ei saa ka uusi kaableid usaldada.
:hello:

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7625
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 161 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 10 Mai 2019, 07:44

Küsi ikka mõõteprotokolle (mis oli ikkagi konkreetne isolatsioonitaksituse väärtus) ja lase mõnel pädeval isikul see üle vaadata. Niimoodi võib see firma ka halba soovitada, kuna lähtub omakasust.
Muidugi ajapikku isolatsioon halveneb ja kui on alla nõude siis tuleb juhtmed ära vahetada.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 412
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda

Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?

Lugemata postitus Postitas ping » 10 Mai 2019, 13:16

JUHTMESTIKU isolatsioonitakistuse mõõtmiseks tuleb lekkida võivad tarbijad
(boilerid, pliidid, kerised, jne) lahtiühendada.
Kui seda pole tehtud, siis pole toimunud ka nõuetekohast isolatsioonitakistuse mõõtmist.
:hello:

Vasta