1. leht 1-st

Maakaabel

Postitatud: 25 Mär 2019, 19:36
Postitas Liivlane
Tere, vaja vedada liitumispunktist hooneni 250 meetrit maakaablit. Liitumisvõimsus 3x10 amprit ning siit küsimus, et milline see maakaabel olema peaks?

Re: Maakaabel

Postitatud: 25 Mär 2019, 21:28
Postitas Liivlane
Liitumine sai tehtud vist aastal 2009...

Re: Maakaabel

Postitatud: 25 Mär 2019, 22:05
Postitas dumbuser
Pane rahulikult selline kaabel, et saad hiljem muretult ka 3×25 sinna külge "haakida". Või siis tekita selline olukord kus kaablivahetus on lihtne tegevus.

Re: Maakaabel

Postitatud: 25 Mär 2019, 22:29
Postitas vtl
kunn24 kirjutas: 25 Mär 2019, 20:45 ...üle 10 a ei anna alla 16 A...
Lihtsalt tore konstruktsioon :)

Re: Maakaabel

Postitatud: 25 Mär 2019, 23:00
Postitas Küülaline
Programm Lühisvoolud 3 ütleb, et piisaks isegi 4x16 mm² kaabel:

Etteantud suurused:

Trafo tüüp: 50 kVA 15/0.4 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,132466 oomi
Trafo nimivool: 72 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur: 40 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark ja vool liinilõigus: 250 meetrit, AXPK-4X16, 10 A

Arvutustulemused:

1-faasiline lühisvool liini lõpus: 193,03 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1765,67 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 407,07 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 407,07 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2753,7 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 587,2 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 1,1319 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 250 m
Pingekadu: 2,6 %
Suurim lubatud C-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: C16 A
Suurim lubatud B-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: B32 A
Suurim lubatud gG tüüpi sular arvutatava liini lõpus: gG40A
Reguleeritava fiidrikaitsme max lubatud lühisvoolukordsus Im: -
EEE järgne max lubatud fiidrikaitse (3xIn<Ik): 63 A

Lisainfo:


Programmi teated: -Kaitsme 1 rakendumine vaadeldava liini lõpuni on tagatud.



_______________________________
Lühisvoolud 3
v3.6.0

Re: Maakaabel

Postitatud: 02 Apr 2019, 15:01
Postitas jyrikg
Kas liitumispunkt on alajaamas või on vahel veel mingi liini jupp

Re: Maakaabel

Postitatud: 03 Apr 2019, 07:36
Postitas Liivlane
Liitumispunkt on alajaamast kahe meetri kaugusel.

Re: Maakaabel

Postitatud: 03 Apr 2019, 15:03
Postitas jyrikg
Milleks siis 3x10A liitumine. Majapidamiseks kasutamiseks vähevõitu. Alajaama kõrvale saab kasvõi 3x25A osta vajadusel. Tarbija poolt paigaldatav kaabel peab olema sel juhul "jämedam".

Re: Maakaabel

Postitatud: 03 Apr 2019, 22:25
Postitas Liivlane
Aga kas 3X16 peab see kaabel vastu?