Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Liivlane » 25 Mär 2019, 19:36

Tere, vaja vedada liitumispunktist hooneni 250 meetrit maakaablit. Liitumisvõimsus 3x10 amprit ning siit küsimus, et milline see maakaabel olema peaks?

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 909
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Mär 2019, 20:45

Tavaliselt pannakse sellise asja jaoks vähemalt 4x25 mm2 alumiinium. Kui vaja, palka spetsialist, kes pingelangud ja lühisvoolud välja rehkendab. Mul tekib ainult küsimus, kuidas 3x10A on saadud, kui EL juba üle 10 a ei anna alla 16 A? Arvestades, et juba pesumasin võib küsida 10-16 A, siis tõenäoliselt tuleb see kaabel arvutada pingelangu osas vähemalt 20 A perspektiiviga.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Liivlane
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Mär 2019, 19:14
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Liivlane » 25 Mär 2019, 21:28

Liitumine sai tehtud vist aastal 2009...

dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3377
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 58 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas dumbuser » 25 Mär 2019, 22:05

Pane rahulikult selline kaabel, et saad hiljem muretult ka 3×25 sinna külge "haakida". Või siis tekita selline olukord kus kaablivahetus on lihtne tegevus.

vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1298
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 61 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas vtl » 25 Mär 2019, 22:29

kunn24 kirjutas:
25 Mär 2019, 20:45
...üle 10 a ei anna alla 16 A...
Lihtsalt tore konstruktsioon :)

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4505
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 25 Mär 2019, 23:00

Programm Lühisvoolud 3 ütleb, et piisaks isegi 4x16 mm² kaabel:

Etteantud suurused:

Trafo tüüp: 50 kVA 15/0.4 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,132466 oomi
Trafo nimivool: 72 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur: 40 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark ja vool liinilõigus: 250 meetrit, AXPK-4X16, 10 A

Arvutustulemused:

1-faasiline lühisvool liini lõpus: 193,03 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1765,67 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 407,07 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 407,07 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2753,7 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 587,2 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 1,1319 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 250 m
Pingekadu: 2,6 %
Suurim lubatud C-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: C16 A
Suurim lubatud B-tunnusjoonega kaitselüliti arvutatava liini lõpus: B32 A
Suurim lubatud gG tüüpi sular arvutatava liini lõpus: gG40A
Reguleeritava fiidrikaitsme max lubatud lühisvoolukordsus Im: -
EEE järgne max lubatud fiidrikaitse (3xIn<Ik): 63 A

Lisainfo:


Programmi teated: -Kaitsme 1 rakendumine vaadeldava liini lõpuni on tagatud.



_______________________________
Lühisvoolud 3
v3.6.0

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 909
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Mär 2019, 23:30

Pingekadu: 2,6 %
Perpektiivis 20 A ei anna see liin välja. Proovi 25 mm2 selle vooluga.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

jyrikg
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas jyrikg » 02 Apr 2019, 15:01

Kas liitumispunkt on alajaamas või on vahel veel mingi liini jupp

Liivlane
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Mär 2019, 19:14
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Liivlane » 03 Apr 2019, 07:36

Liitumispunkt on alajaamast kahe meetri kaugusel.

jyrikg
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas jyrikg » 03 Apr 2019, 15:03

Milleks siis 3x10A liitumine. Majapidamiseks kasutamiseks vähevõitu. Alajaama kõrvale saab kasvõi 3x25A osta vajadusel. Tarbija poolt paigaldatav kaabel peab olema sel juhul "jämedam".

Liivlane
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 25 Mär 2019, 19:14
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas Liivlane » 03 Apr 2019, 22:25

Aga kas 3X16 peab see kaabel vastu?

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 909
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Maakaabel

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 03 Apr 2019, 23:06

Vastu peab igast asendist, kuid jutt on pingelangust ja majanduslikult ebaostarbekast kaabli kütmisest (pingelang korda vool on kaovõimsus).
Bürokraatia sünnib idiootidest.