Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Urmas
autodidakt
Postitusi: 6169
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 216 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Urmas » 25 Veebr 2019, 11:47

Küülaline kirjutas:
25 Veebr 2019, 11:17
Kes ütles, et villa sisse paigaldada ei tohi?
Tüüppaigaldusviis A2 – Mitmesooneline kaabel soojusisoleerseina süvistatud torus.
Näedsa, juba hakkab tulema. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 190
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 0

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas coeng3 » 25 Veebr 2019, 12:02

A2 olen vaadanud. Paindumatu plastiktoru või TAM toru ehk kõri?

samas Tallinna tehnikakõrgkooli õppematerjalist - kas paigaldustorudes või ilma.

5.3.2. Õõnesseina paigaldus. On kasutusel kergkarkassil plaatvooderdusega vaheseintes, puitpaneelidest
või puitkarkassiga välisseintes, samuti muudes õõnestarindeis, näiteks lagedes. Paigaldus tehakse
õõnesseina sees raskestisüttiva polüvinüülkloriidisolatsiooni ja -kattega 2-, 3-, 4- või 5-soonelise
paigalduskaabliga, kas paigaldustorudes või ilma. Lamejuhtmete kasutamine on keelatud.


Pilt

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 15:18

Enne kui torude juttu jätkata kavatsete, siis tuletaks meelde, et kaabli väliskest on mehaaniliste vigastuste eest kaitsev kest. Mitut kaitset veel vaja on? Tüüppaigaldusviis A1 tähendab juhtmeid kaitsekestas villa sees. Võiks väita, et materjali autor R. Teemets on teinud veidi haltuurat ja eksitanud.
Viimati muutis kunn24, 25 Veebr 2019, 15:39, muudetud 1 kord kokku.

Ahtop
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 24 Apr 2014, 15:53
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Ahtop » 25 Veebr 2019, 15:36

Kui 7cm paksusest suvemaja siseseinast kaabliga läbi minna, kas peaks ka mingi toru või hülsi panema. Suvemaja on Baltic 40. Vaatasin, et toru otsad jäävad teravad ja sissepoole pannes pole sellel jälle mõtet, ja auk tuleb ka suurem puurida. iseenesest loll küsimine muidugi, pole enne täispuit seintega tegemist olnud.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 15:41

Läbiviikudele lisakaitseks hülss peale pista või kaabel hüslsist läbi pista on üldjuhul nõutav.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4593
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 25 Veebr 2019, 15:49

kunn24 kirjutas:
25 Veebr 2019, 15:18
R. Teemets on teinud veidi haltuurat ja eksitanud
Igatahes praktikas pannakse kaablid villa sisse ilma toruta, st kaabli väliskest = toru, kuna lahtisi isoleeritud juhtmeid võib ju torus paigaldada.
Ainult metallkarkassist läbiviigu kohtadesse pannakse toru (kõri) jupid, nagu juba isand kunn24 mainis.
Need kasutajad on tänanud autorit Küülaline postituse eest:
coeng3 (27 Veebr 2019, 16:32)

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 15:53

R. Teemetsa juhendist Elamute elektripaigaldised väljavõte http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... id2013.pdf . Samas nagu ennist ütlesin, et ta on karkassmaja kaabeldusest sujuvalt ülelibisenud ja elamute alla kirjutanud kokku rohkem tööstuspaigaldised. Lisaks tasub tähele panna, et tüüppaigaldusviiside järgi toimub juhtmetele lubatud voolu arvutamine, mitte need ei ole reegliks, mida täpselt ja kuidas, kuhu tohib panna.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 16:22

coeng3 kirjutas:
25 Veebr 2019, 11:00
Küsime siis konkreetsemalt - kuidas paigaldada kaablit seinalt ülevalt alla ja piki seina kui on pandud teine kiht villa ristroovide vahele ? Villla sisse paigaldada ei tohi, ristroovide peale tuleb kipsplaat, kaablit tahaks kipsplaadi alla saada. Ristroovidele kaablite jaoks täkked sisse ? On keegi teinud midagi analoogset?


Pilt
Ristroovidele täkked sisse või augud puurida(kui nende alt ei saa läbi pista, mõistlikum oleks kaabel panna sisemise villakihi alla), järgida tuleks, et kaabel oleks püstsihis tema järgi ühendatava asjaga- siis on hiljem seinale midagi kinnitades oht kaablisse sattuda väiksem. Kruve kaablisse väga palju keerata ei tasu. See oli nali muidugi. Kui tahad väga peeneks ajada, pane roovi kohtadele kõri- või torujupid (kuigi mina ei näe nende järgi vajadust) või kinnita klambriga (mõistlikum, püstloodis kaabel tuleks kindlasti kinnitada) ja tee pilte varjatud töödest. See jutt, et villa sisse ei tohi paigaldada, peaks juba olema lõppenud. Ja kui mingi tüüp hiljem mingite torude suhtes köhima hakkab, siis võiks talle meelde tuletada kaablikesta definitsiooni tsiteeritud allikast. Kaablite paigaldusel on oluline järgida minimaalset lubatavat painderaadiust. See on palju olulisem, kui igasugustesse läbiviikudesse kõride torude toppimine.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4593
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 25 Veebr 2019, 17:51

kunn24 kirjutas:
25 Veebr 2019, 16:22
püstloodis kaabel tuleks kindlasti kinnitada
Miks? Pigem jätta lahti, siis on võimalus, et kaabel libiseb puuri või kruvi eest minema?

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 25 Veebr 2019, 19:07

Ma ei avalda oma arvamust ega vaidle kellegagi vaid tsiteerin kättejuhtunud raamatut.
Avasin Eestikeelse tõlke "Hoone tehnosüsteemide RYL2002" 2 osa.
Osa H1 Paigaldised.

Punkt H1072 "Torude paigaldamise üldnõuded". LK122.
Kirjas on nõue:
"Elektritorustikku ei tohi paigaldada soojusisolatsiooni sisse.
Juhtmesüsteemilt nõutav koormus ja paigutuskoha parandusteguri miinimumväärtus antakse objektikohaselt."

H1076
H1076.10 "Paigaldamine tarinditesse". (Koos joonisega.) LK126.
"Kaabli valmistaja peab paigaldusjuhistes andma vajalikud piirangud kaabli paigutamisele.
Tavaliselt, välja arvestatud lühikesed läbiviigud, ei tohi kaableid paigaldada isolatsiooni sisse."

Joonistelt lähtub , et torusid ja kaableid võib paigaldada isolatsiooni pinnale.
:hello:

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 21:06

Vaat kui vahva, Soome bürokraadid on siis sätestanud, et enamus ehitatud maju (ka minu oma, kuigi kasutusluba olemas) tuleb pingevabaks teha. Ja kui segadusetekitamisest toibud, siis võiksid uuesti vaadata paigaldusviise A1 ja A2.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4593
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 25 Veebr 2019, 21:32

ping kirjutas:
25 Veebr 2019, 19:07
Avasin Eestikeelse tõlke "Hoone tehnosüsteemide RYL2002" 2 osa. Osa H1 Paigaldised
Mis aastal see teos on välja antud?
Edit: Nägin juba - 2002- see on ligi 17 a tagasi. Need nõuded on ajalugu isegi Soomes. Eestist rääkimata.
Viimati muutis Küülaline, 25 Veebr 2019, 22:12, muudetud 1 kord kokku.

vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1298
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas vtl » 25 Veebr 2019, 21:34

Ma ei ole elektrik (elektroonik olen). Aga seletage mulle palun ära, MIKS ei tohi (väidetavalt) villa sees kaablit vedada? Vill on teadupärast mittepõlev materjal.

Ainus põhjendus, mis mulle pähe tuleb, on see, et villa sees on jahutus halvem... aga sellisel juhul tuleks lihtsalt vähendada antud ristlõikele lubatud voolutugevust ja kogu lugu.
ping kirjutas:
25 Veebr 2019, 19:07
"Elektritorustikku ei tohi paigaldada soojusisolatsiooni sisse.
Kui see nii sõna-sõnalt kirja pandud on, siis kuidas peaks kaabel soojusisolatsioonist LÄBI minema? Tekitada sinna külmasild?

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 25 Veebr 2019, 22:15

Küülaline kirjutas:
25 Veebr 2019, 21:32
ping kirjutas:
25 Veebr 2019, 19:07
Avasin Eestikeelse tõlke "Hoone tehnosüsteemide RYL2002" 2 osa. Osa H1 Paigaldised
Mis aastal see teos on välja antud?
Edit: Nägin juba - 2002- see on ligi 17 a tagasi. Need nõuded on ajalugu isegi Soomes. Eestist rääkimata.
https://ehituskeskus.ee/tootekategooria ... iraamatud/
Pilt
:hello:

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 25 Veebr 2019, 22:42

vtl kirjutas:
25 Veebr 2019, 21:34
Ma ei ole elektrik (elektroonik olen). Aga seletage mulle palun ära, MIKS ei tohi (väidetavalt) villa sees kaablit vedada? Vill on teadupärast mittepõlev materjal.

Ainus põhjendus, mis mulle pähe tuleb, on see, et villa sees on jahutus halvem... aga sellisel juhul tuleks lihtsalt vähendada antud ristlõikele lubatud voolutugevust ja kogu lugu.
ping kirjutas:
25 Veebr 2019, 19:07
"Elektritorustikku ei tohi paigaldada soojusisolatsiooni sisse.
Kui see nii sõna-sõnalt kirja pandud on, siis kuidas peaks kaabel soojusisolatsioonist LÄBI minema? Tekitada sinna külmasild?
Teksti kirjutasingi siia ringi sõnasõnalt, et lubatud on ainult lühikest juppi viia läbi soojustuse.
Mina saan rääkida ainult oma kogemustest.
5X2,5 kaabel, pindpaigaldusega(õhu käes), 11kW inverteri taga, faasivooluga 15,8A on päikselise päeva lõpuks ca +50C soe.
Kalkulaator annab, et sellisel koormusel eraldub iga 2,5mm2 kaabli meetri kohta üle 6W energiat.
Ma ei tea, et mis selle kaabli temp oleks kui see oleks villa sees.
Vaevalt, et kaabli isolatsioon sulab, aga plasti eluiga kindlasti lüheneb.
(Inverteri tootja käsib kasutada vähemalt 5X4mm2 kaablit, aga see on ju kallis.)
:hello:

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 23:10

Selleks olidki lubatud kestvad voolutugevused sõltuvalt paigaldusviisist. Nendele lisaks tuleb parandustegur sõltuvalt keskonna temperatuurist, koormatud juhtmete arvust kimbus (näiteks 3G kaablil on normaaltalitlusel koormatud 2 soont jne), kuid seda eeltoodud materjal ei käsitle.Iseenesest juhtmed toru sees (A1) on ka juhtmed soojusisolatsioonis, sest seisev õhk on soojusisolaator.
Viimati muutis kunn24, 25 Veebr 2019, 23:34, muudetud 1 kord kokku.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 25 Veebr 2019, 23:31

coeng3 kirjutas:
25 Veebr 2019, 12:02
A2 olen vaadanud. Paindumatu plastiktoru või TAM toru ehk kõri?

samas Tallinna tehnikakõrgkooli õppematerjalist - kas paigaldustorudes või ilma.

5.3.2. Õõnesseina paigaldus. On kasutusel kergkarkassil plaatvooderdusega vaheseintes, puitpaneelidest
või puitkarkassiga välisseintes, samuti muudes õõnestarindeis, näiteks lagedes. Paigaldus tehakse
õõnesseina sees raskestisüttiva polüvinüülkloriidisolatsiooni ja -kattega 2-, 3-, 4- või 5-soonelise
paigalduskaabliga, kas paigaldustorudes või ilma. Lamejuhtmete kasutamine on keelatud.


Pilt
Ka siin olevatel piltidel on näidatud seina sisese soojustuse pinnal olevas soones asuvad kaablid, mitte keset soojustusmaterjali kulgemas.
:hello:

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 25 Veebr 2019, 23:35

Sellega võib mingil määral nõustuda. Kuid kas vahe on nii oluline? Peaks hakkama katseid tegema. Ma lisasin ka oma eelmisse vastusesse lause juurde.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 25 Veebr 2019, 23:55

kunn24 kirjutas:
25 Veebr 2019, 23:10
Selleks olidki lubatud kestvad voolutugevused sõltuvalt paigaldusviisist. Nendele lisaks tuleb parandustegur sõltuvalt keskonna temperatuurist, koormatud juhtmete arvust kimbus (näiteks 3G kaablil on normaaltalitlusel koormatud 2 soont jne), kuid seda eeltoodud materjal ei käsitle.Iseenesest juhtmed toru sees (A1) on ka juhtmed soojusisolatsioonis, sest seisev õhk on soojusisolaator.
Jah, kui 9 tükki 3x2,5mm2 kaablit on kimbus on parandustegur 0,50 ehk pool lubatavast koormusest ja lubatav koormatavus tuleb 10A.

Ja kui oletame, et soojustuse sees oleva kaabli ümbritsev temp tõuseb +50C`ni, siis tuleb sellises kimbus oleval juhtmel arvestada lisaparandustegurit 0,67.
Ehk 3x2,5mm2 kaabli lubatav kestev koormusvool sellises kimbus (soojustuse sees) kujuneks 6,7A.

Parandustegurite tabelid on ka raamatus olemas.
(Ei maksa kaableid kimpudesse kiskuda, pigem tuleb paigutada hästi hõredalt ja otse kipsi taha.)
:hello:

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 26 Veebr 2019, 00:12

Jätsid sujuvalt tähelepanuta mu 23.10 lisatud lause, millele viitasin. Täiendan siia juurde, et torude montaazhil EI SAA paigaldada torusid vahetult kipsi taha, vaid jäävad ca 5 cm eemale. Nii, et see RYL, mis on algselt soomlaste jaoks, on vastu nende paigaldustavasid.
Lisan, et asja mitte segaseks ajada, siis keskkonnatemperatuuri all EI MÕELDA kaabli lähedal kujunevat temperatuuri, vaid üldist keskkonnatemperatuuri (näiteks katlamajas lae all). Kui me selle eelduse minetame, siis saame vale tulemuse. Nii, et toas, mille temperatuur on 20 C, siis seda silmas peetaksegi. Ülejäänud parandused on lähtuvalt paigaldusviisist ehk on sellesse juba kalkuleeritud.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 26 Veebr 2019, 01:02

kunn24 kirjutas:
26 Veebr 2019, 00:12
Jätsid sujuvalt tähelepanuta mu 23.10 lisatud lause, millele viitasin. Täiendan siia juurde, et torude montaazhil EI SAA paigaldada torusid vahetult kipsi taha, vaid jäävad ca 5 cm eemale. Nii, et see RYL, mis on algselt soomlaste jaoks, on vastu nende paigaldustavasid.
Lisan, et asja mitte segaseks ajada, siis keskkonnatemperatuuri all EI MÕELDA kaabli lähedal kujunevat temperatuuri, vaid üldist keskkonnatemperatuuri (näiteks katlamajas lae all). Kui me selle eelduse minetame, siis saame vale tulemuse. Nii, et toas, mille temperatuur on 20 C, siis seda silmas peetaksegi. Ülejäänud parandused on lähtuvalt paigaldusviisist ehk on sellesse juba kalkuleeritud.
Kui elektripliidi (või mõne muu el. seadme) korpuse sees tõuseb temperatuur kuni +70C siis seal tuleb ka vastava temperatuuriklassiga juhtmeid kasutada, mitte lähtuda pliiti ümbritseva toa temperatuurist.
Kui juhe ei asu mitte toas, vaid sellest eraldatud ruumiosas (soojusisolatsiooni sees), siis tuleb võtta arvesse selles antud kohas tekkida võiv temperatuur ja juhe peab terves pikkuses vastama selle koha nõuetele.
Kui juhtmekimp asub toatemperatuuril, siis arvestatakse toatemperatuuri ümbritseva keskkonnana.
On ka norm antud torupainete kogusummale, ühe toru kohta kraadides ja ka toru ava ja kaabli läbimõõdu suhe.
Paigaldise nõuetekohane vormistamine sõltub paigaldaja oskustest, väga lihtne on öelda, et 5cm ja ei saa.
:hello:

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 26 Veebr 2019, 01:55

"Kui elektripliidi (või mõne muu el. seadme) korpuse sees tõuseb temperatuur kuni +70C siis seal tuleb ka vastava temperatuuriklassiga juhtmeid kasutada, mitte lähtuda pliiti ümbritseva toa temperatuurist."

Ära hakka nüüd aiaugust kirjutama, pliis. Me jutustame siin juhtme ristlõigetest, paigaldustingimustest maja konstruktsioonides. Niigi oled siin juba segadust tekitanud nii, et vähe. Sinu loogika järgi tuleks 10 A peale panna 16mm2 kaablid, kui nii jätkad. Mina passin.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 26 Veebr 2019, 08:45

kunn24 kirjutas:
26 Veebr 2019, 01:55
Ära hakka nüüd aiaugust kirjutama, pliis. Me jutustame siin juhtme ristlõigetest, paigaldustingimustest maja konstruktsioonides. Niigi oled siin juba segadust tekitanud nii, et vähe. Sinu loogika järgi tuleks 10 A peale panna 16mm2 kaablid, kui nii jätkad. Mina passin.
Minu arvamistega või uskumistega on antud juhul vähe pistmist.
Dikteerin siin juhendmaterjale elektriseadmete projekteerijale. Ja et tavaline juhtmevedaja nendega kursis pole, pole minu süü.
:hello:

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4593
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 26 Veebr 2019, 10:15

ping kirjutas:
26 Veebr 2019, 08:45
Dikteerin siin juhendmaterjale elektriseadmete projekteerijale
Kehtiv juhendmaterjal selle kohta on EVS-HD 60364-5-52:2011/A11:2017, mitte 17 aastat vana Soome ehitusettevõtjate liidu teos.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 546
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 30 korda

Re: Karkassmaja kaabeldus. Nõuded.

Lugemata postitus Postitas ping » 26 Veebr 2019, 10:48

Küülaline kirjutas:
26 Veebr 2019, 10:15
ping kirjutas:
26 Veebr 2019, 08:45
Dikteerin siin juhendmaterjale elektriseadmete projekteerijale
Kehtiv juhendmaterjal selle kohta on EVS-HD 60364-5-52:2011/A11:2017, mitte 17 aastat vana Soome ehitusettevõtjate liidu teos.
Väga tore kui keegi leiab ka värskemat kraami jagamiseks.
Ehk siis tood avalikult välja, et mis tekst selles kirjatükis on?
Kas füüsika on 15 aastaga palju muutunud?
Kas tänapäeval toimub elektrivoolu soojuslik toime või metalli takistuse sõltuvus temperatuurist kuidagi teisiti?

Muide Sinu viidatud materjalidel on järgmine märkus:
"NB! Võrreldes eelneva versiooniga on käesoleva standardi konsolideeritud versiooniga muudetud ainult Taani rahvuslikke eritingimusi."
https://www.evs.ee/tooted/evs-hd-60364- ... 1+a11-2017
:hello:

Vasta