Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
user1
külaline

Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas user1 »

Tere

Mure selline, korteris 1 faasiline arvesti korterisisese peakaitsmega 32A/ rikkevool 25A, maja 65A. Ostsin elektripliidi 4 plaadiga ja kui kõik 4 plaati max võimsusele panna viskab el.pliidi kaitsme välja - kaitse on B16. Kontrollisin, et kas olen pliidi ikka õigesti ühendanud - kõik klappis (juhul kui 0 ja faas sassis ei ole).
1) Kas sellisel juhul katsetada C20 kaitset pliidile?
2) Kui see ei aita on ainuke lahendus on lasta arvesti vahetada 3 faasilise vastu ja tuua pliidile eradi töötsusvool?

Lisaks saavad el.pliidi kaistme alt toidet väike 10L boiler, kubu, töötasapinna valgustus ja mikrolaineahi. Panin kõik need seadmed ilma pliidita tööle - kaitse pidas vastu.

Kas epic fail või annab miskit päästa? :shock:
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Jutu põhjal saan aru, et tahad lihtsalt suurema kaitsme panna. Mõte on õige aga teostuseks on vaja ka kaitsmest pliidini õige läbimõõduga juhe vedada. Kuna sama kaitsme all on ka muud tarbijad siis pead ka nendeni tõenäoliselt praegusest "paksema" juhtme viima. Kui kogu jutt läbi lugeda siis on vast lihtsam pliidile eraldi kaitse ja juhe vedada. Niisama kaitsme suurema vastu vahetamine ilma muude asjaoludega arvestama on üsna loll mõte.
user1
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas user1 »

Praegune on 3 sooneline 2,5mm juhe kas see jääb lahjaks sellisel juhul? Juhtmed on vahetatud, kuid kilp koos kaitsmetega jäi vana.
Vahetasin pliidi kaitsme ära C20 vastu - vana võis olla ka lihtsalt väsinud, sest uuega probleeme ei tundu olevat.
Panin kõik seadmed, mis elektripliidi antud kaitsme all on täisvõimsusel tööle koos pliidiga ja lisasin veel 1,1kw kärcheri tolmuimeja - kaitse peab vastu...
Külaline
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tubli! Kaitse teeb oma tööd aga kaabel läheb varsti vahetusse, kas enne või peale põlemist, on sinu valik.
user1
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas user1 »

Parim lahendus oleks ikka lasta paigaldada 3 faasiline arvesti ja panna pliit eraldi tööstusvoolu alla? Või piisab, kui panen pliidi eraldi katsme alla, ilma et mingi muu seade samast kohast voolu tarbiks. Seda tüüpi pliidid kasutavad maximaalselt 5-6kw? kas 2,5mm 3 soonelisest piisab sellisel juhul?
A.S.
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas A.S. »

user1 kirjutas: 27 Sept 2018, 17:43kas 2,5mm 3 soonelisest piisab sellisel juhul?
Kui on oht, et säherdune haige mõte (kõik plaadid korraga sisse) võib ka tulevikus pähe tulla, pane vähemalt 3x4mm². Ja B25/C25 kaitse. Või noh, oleneb tegelikust võimsusest, võib ka väheks jääda.
user1 kirjutas: 27 Sept 2018, 15:45Panin kõik seadmed, mis elektripliidi antud kaitsme all on täisvõimsusel tööle koos pliidiga ja lisasin veel 1,1kw kärcheri tolmuimeja - kaitse peab vastu...
Veidi aega kindlasti peab vastu.
 
user1
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas user1 »

Et öösel rahulikumalt magada saaks lähen 3 faasilise peale üle ja vean 5x2,5mm pliidile eraldi kaitsmena...
A.S.
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Kui teil seal majas on asi tõesti nii lihtne, et iga suvaline tegelane võib teha, mis aga pähe tuleb, siis vea jah parem 3-faasiline kaabel.
 
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Variant on ka jätta selle kaitsme alla ainult pliit, muude asjade jaoks vea üks uus 2.5 mm2 kaabel.
Või kui juba vedamiseks läheb ja kolme faasi peale ei lähe (ei saa minna), siis tõmba pliidile hoopis uus kaabel 3x4mm2 (või 5x4mm2 aga kasutad 3 soont).
Kaitse pane pliidile vastavalt juhtme läbilõikele (20A kaitse 2.5mm2 kaablile on vist palju, sellele 16A. tasuks järele uurida) - praktikas sa kõiki plaate korraga ei kasuta täiosvõimsusel nagunii - seega kaabli ülekuumenemis easemel lööb selles eriolukorras kaitsme välja, perenaine/mees saab ennast kiruda ja vähem asju korraga pliidile panna. Maja jääb alles.
anto
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 80
Liitunud: 03 Jaan 2014, 14:14
On tänatud: 4 korda

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas anto »

Rusikareegli järgi:
1) 1.5 mm2 ristlõikega kaablil peab 10 A kaitse ees olema
2) 2.5 mm2 kaablil 16 A

Kui tahad 20 A kaitsme panna, siis peab kaabel juba 4 mm2 ristlõikega olema.

Mõttekas on kaabli paksus alati varuga valida. Sel juhul ei tööta see max piiri lähedal ja peab palju kauem vastu! Kui kaabel pidevalt soojeneb, hakkab selle isolatsioon kiiremini murenema, s.t. kaabel vajab varem vahetamist. Ja kui ei vaheta, lõpeb asi üks kord tulekahjuga.

Temperatuur, milleni kaabel kuumeneb, sõltub loomulikult ka keskkonnast, millesse see paigutatud on. Kui see on kiviseinas/krohvis või lihtsalt õhu käes (pikendusjuhe), siis aitab see kaablit jahutada. Kui sa paned selle aga soojustuse sisse, tõuseb temperatuur kindlasti kõrgemale.

Kui vähegi võimalik on, siis oleks tõepoolest õige pliidile eraldi 5-sooneline kaabel kilbist tõmmata, et koormust 3 faasi vahel ühtlasemalt jagada.
A.S.
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas A.S. »

kunn24 kirjutas: 28 Sept 2018, 10:11http://www.effex.ee/?pg=37
Need seal tunduvad olevat 3-faasilise kaabli lubatud voolud, teemaalgatajal on esialgu veel 1 faas korteris.
 
Külaline
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kunn24 kirjutas: 27 Sept 2018, 21:02
Külaline kirjutas: 27 Sept 2018, 17:23 Tubli! Kaitse teeb oma tööd aga kaabel läheb varsti vahetusse, kas enne või peale põlemist, on sinu valik.
Miks sa hirmutad inimest ja väidad, et 2,5 mm 2 kaabel läheb 20 A kaitsme järel põlema?
Et kängitseda edasist optimismi tõusu.
anto
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 80
Liitunud: 03 Jaan 2014, 14:14
On tänatud: 4 korda

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas anto »

kunn24 kirjutas: 28 Sept 2018, 10:11
Iseasi, kust 18,5 A kaitselülitit saada. Kui enamus osas 2,5 mm2 pinnapealsel, siis 20 A on ka sobilik.
Ma ei ümardaks neid lubatavaid koormusi ülespoole. Kui on 18.5 A, siis see tähendab reaalsuses 16 A kaitset, mitte 20 A.
Isegi, kui "enamus" paigaldusest pinnapealne on. See "enamuse" argument on eksitav. Tuleb lähtuda keti kõige nõrgemast lülist.

Mis peenemat ehk 1.5 mm2 kaablit puudutab, siis võibolla on neid numbreid vahepeal tõstetud. Igatahes, kui mina selle teemaga kokku puutusin, pandi 1.5 mm2 kaablitele 10 A kaitseautomaadid ette.
Külaline
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Veider jauramine eeskõneleja poolt. Sa oled siin avalikus foorumis, mida jälgivad mitteelektriala inimesed. Nad saavad sinu vastutustundetutest postitustest indu teha asju valesti, ka neid asju, mida nad üldse teha ei tohiks. Mida sa oma veidra tarkuselaotamisega saavutada soovid? Neid jutlusi teab iga kooliskäinud elektrik. Kellele sa neid esitad?
Külaline
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kunn24 kirjutas: 02 Okt 2018, 18:38 Samamoodi võid siis kritiseerida füüsika- või keemia õpikuid. Eriti osas, kus midagi puruks tehakse või õhku lastakse.
Demagoogia
SlimLED
külaline

Re: Elektripliidi kaitse ei pea vastu

Lugemata postitus Postitas SlimLED »

Täna on reede
Vasta