Kas võib kortermajas kus kasutusel 1F (PEN ja L)-koridorikilp. Teha elektripliidile ühenduse järgmiselt:
Peakaitse-4mm2 sega 3 x 1F 16A-stele kaitsmetele ( et siis kolm eraldi 16A automaati ja sealt edasi 2,5 mm2-ga pliidini. (sinise ja kollarohelise ühendaks kokku PEN latile) ja pliidipoolel teeks ühenduse 230V skeemi järgi, et siis L1+L1+L1 kokku.
Asi selles et kaabel oli veetud juba 5x2,5 pliidini eelmise omaniku poolt.
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui sul on ühefaasiline tarbija siis peab ka neutraal tagasi olema samajäme kui sinnaminev juhe. Muidu põleb ikka juhe maha. Seega peaks olema L1+L1 ja L1+N.
Külaline
külaline

elektripliit

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Aga kas nii võib siis:
peakaitse - 25A automaat pliidile ette- sealt edasi 5x25mm2 kaabel mille kaks soont (puun + must) panen kaitsme alla ja neutraaliks kasutan (hall-panen sinise rüüsi peale otstesse + sinine) et siis oleks 5 soonelisest 4 kasutuses. kaks on faasiks ja kaks neutraaliks.
Kas seda ühte kollarohelist võib kasutada veel pliidil PE -ks või enam mitte kuna selle ristlõige jääks ainult 2,5mm2. Või kuidas oleks õigem teha selle 5x2,5mm2 kaabliga ühendus.
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kollarohelist ei või mitte kuskil kasutada muuks kui vaid PE-ks. Igal juhul kasuta teda PE-na.
Muidu tähelepanek oli õige, et hallile paned mõlemasse otsa sinise rüüsi peale tähistamaks teda neutraalina.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Ei tohi ka kaitsme alla kahte otsa panna ega halli soont neutraalina kasutada.

Ehk siis kokkuvõttes, õige lahendus on uus kaabel.
Pealegi, kaitsejuht ei ole lihtsalt üks traadike vaid peab taluma samasugust voolu, nagu faasi- ja neutraaljuhid.
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kaitsme alla võib kahte soont panna, kui väga kardad siis võid ära hülssida.
Otseselt pole lubatud vale värvi kaablisoont neutraaliks kasutada. Samas on lubatud neutraali puhul ikkagi kasutada vale värvi soont, kui otsad on sinise värviga vastavalt tähistatud. Ka elektriteoloogid koolitusel rääkisid, et nii on põhimõtteliselt lubatud. Asja uba on selles, et oma olemuselt on neutraal ikkagi faasijuht, millel on mõningad kergendavad lisatingimused. Ka on lampide, lülitite ja just ühefaasilistes süsteemides raske tagada ideaalset ja õiget värvide tähistust. Seepärast on väga paljudes EL riikides (soome, rootsi) lubatud kasutada neutraali nii faasijuhtmena, kui ka faasijuhet neutraalina.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Hea küll, aga PE ristlõige?
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Mida te nipitate naljamehed? Kui korterisse tuleb 1x16A, kui õieti aru sain, siis ei anna sealt kuidagi rohkem välja võluda. Ehk siis kasutad olemasolevat pruuni, sinist ja KoRo. Musta ja valge jätad kõrvale.
Palju pliidil muidu võimsust on?
Külaline
külaline

elektripliit

Lugemata postitus Postitas Külaline »

korterisse ikka võimsust antud 40A- peakaitse 1F. pllit koos ahjuga ca 7-8 kW kui kõik järgi uhada. kilbist pliidini läheb aga 5x2,5mm2. Sai lahendatud nii et 25 automaat ette must ja pruun kaablil automaadi alla, hall ja sinine kokku ja neutraali ( halli ots sinise rüüga mõlemilt poolt) ja pliidipoolt siis samamoodi.
mel777
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 06 Mär 2006, 14:42

Lugemata postitus Postitas mel777 »

Kalvis kirjutas:Kollarohelist ei või mitte kuskil kasutada muuks kui vaid PE-ks. Igal juhul kasuta teda PE-na.
Muidu tähelepanek oli õige, et hallile paned mõlemasse otsa sinise rüüsi peale tähistamaks teda neutraalina.
seletage mulle, lollile, miks ma ei võiks näiteks faasi läbi kollarohelise lasta - näiteks veksellüliti skeemis ?
Näiteks kaabel 3G 1,5mm2 - KORO ristlõige on sama, isolatsioon on sama .. ainuke asi, et on nö vastuolus hea tavaga.
Viimati muutis mel777, 11 Mai 2007, 09:37, muudetud 1 kord kokku.
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Kui iga mats kasutaks suva soont suva juhina siis on tulemuseks "bardak". See "hea tava" on vajalik korra loomiseks, et kui teine läheb süsteemi juurde siis saaks aru ka midagi...
Kihla ei vea kuid oletan, et korteri kilbis on see 40A hoopis pealüliti (näiteks Ensto pöördlüliti). Tegelik võimsus paistab jaotuskilbist.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Kurat teab, kas sellisel juhul soonte temperatuur jääb ikka alla 70'C...

Me ei tea ju näiteks, kuidas on kaabel paigaldatud.


Kalvis, mismoodi arvutada vool neljale koormatud soonele?
2korda2
-
Postitusi: 1371
Liitunud: 03 Apr 2006, 13:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda

Lugemata postitus Postitas 2korda2 »

mel777 kirjutas: seletage mulle, lollile, miks ma ei võiks näiteks faasi läbi kollarohelise lasta - näiteks veksellüliti skeemis ?
Näiteks kaabel 3G 1,5mm2 - KORO ristlõige on sama, isolatsioon on sama .. ainuke asi, et on nä vastuolus hea tavaga.
Kasutasin täpselt sama võtet. Ei näe valgustuse puhul sellel PE-soonel erilist mõtet. Lisaks saab nii märksa vähema koguse kaabliga hakkama.
-------
"You're working hard, I'm not, and in 100 years, we'll both be dead." - Wally
mel777
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 06 Mär 2006, 14:42

Lugemata postitus Postitas mel777 »

mg3 kirjutas:Kui iga mats kasutaks suva soont suva juhina siis on tulemuseks "bardak". See "hea tava" on vajalik korra loomiseks, et kui teine läheb süsteemi juurde siis saaks aru ka midagi...
Kihla ei vea kuid oletan, et korteri kilbis on see 40A hoopis pealüliti (näiteks Ensto pöördlüliti). Tegelik võimsus paistab jaotuskilbist.
juttu oli veksellülitist, mitte elektrisüsteemist tervikuna - seega ei ole "bardak, bljäd"
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

2korda2 kirjutas:Ei näe valgustuse puhul sellel PE-soonel erilist mõtet. Lisaks saab nii märksa vähema koguse kaabliga hakkama.
Väga palju valgusteid on metallkorpusega ja nõuavad maandust. Koonerdamine ei ole kokkuhoid.
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Kolla-rohelist kaablisoont ehk PE-juhti kasutatakse ainult kaitsejuhiks, selle ükskõik milline muu kasutus
on kategooriliselt keelatud - see elementaarne tõde peaks nüüdseks küll kõigile selge olema. Ja kui ei ole - siis pole mõtet vett sogasemaks ajada ja põhireegleid omaenese tarkusest vaidlustada.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

On olemas täiesti korralikud kaablid selleks otstarbeks.
Näiteks 3X1.5 on olemas nii pruun, must, sinine kui ka pruun, must, hall variandina. Tõsi, standardi järgi esimest varianti vist enam ei toodeta.
Valgustuse jaoks saab veel kasutada 4G ja 5G kaableid.
Ei ole vaja mingit kollarohelist faasijuhiks panna.

Kuna ilmselt ei ole majanduslikult otstarbekas toota pruuni ja musta soonega kaablit, siis lülitijuhtmes on lubatud kasutada sinist soont faasijuhina. Ühendada võiks siis minu arvamuse kohaselt nii, et pruun on faas ja sinine läheb lampi.
Meeldetuletusena veel, et läbi lüliti käib alati faas.

Ja valgustusele paigaldage ka ikkagi kaitsejuht.


Tulles pliidi küsimuse juurde tagasi, siis siin on ainuke mõistlik võimalus paigaldada uus kaabel. Eeldusel, et peakaitse on tõesti 40A.
Järeldus, kaableid paigaldagu elektrik. Ehituskaupluste müüjad ei tea tihti mitte midagi.

Lisamaterjal: Draka Keila Cables: Uued kaablite soonte värvid CENELEC standardi HD 308 S2:2001 järgi
mel777
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 06 Mär 2006, 14:42

Lugemata postitus Postitas mel777 »

kotermann kirjutas:Kolla-rohelist kaablisoont ehk PE-juhti kasutatakse ainult kaitsejuhiks, selle ükskõik milline muu kasutus
on kategooriliselt keelatud - see elementaarne tõde peaks nüüdseks küll kõigile selge olema. Ja kui ei ole - siis pole mõtet vett sogasemaks ajada ja põhireegleid omaenese tarkusest vaidlustada.
anna mulle allikas, kus see on kategooriliselt keelatud ..
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

HD 324 / IEC 446

EEI 3-5: 514.3.1


Ja pealegi, kas me hakkame elektriohutuse üle vaidlema? Kas see pole mitte vale koht?
tambet
külaline

Lugemata postitus Postitas tambet »

Vaata kõigepealt, palju pliidi passis min. nõutud ristlõige on. Võibolla piisab juba 2,5mm2 kaablist, kui ühendada 1f süsteemi järgi.
tambet
külaline

Lugemata postitus Postitas tambet »

....kui ei piisa, tee nagu kalvis soovitas