mitme pistikupesa ühendamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
külaline222
külaline

mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas külaline222 »

Tere

algselt oli süvistatud vaid üks pistikupesa, kuid remondi käigus muutsin harutoosid laiemaks, sest ei jaksa koguaeg pikendusjuhtmeid ja vargapesasid kasutada. Kaabel 2,5mm2.

Kas pildil olev ühendusskeem on õige?
Pilt
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

külaline222 kirjutas:muutsin harutoosid laiemaks
:scratch: Kuidas sa neid toose muutsid?
külaline222
külaline

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas külaline222 »

:scratch: Kuidas sa neid toose muutsid?
Parandan! Süvistasin lisaaugud ning lisasin toose üksteise kõrvale!
officer
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 499
Liitunud: 19 Jaan 2014, 09:19
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas officer »

...ühendusskeem on õige!
külaline222
külaline

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas külaline222 »

officer kirjutas:...ühendusskeem on õige!
tänud. Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada? 16A pistikupesad on. Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
Külaline
külaline

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

külaline222 kirjutas:Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
ühenda vabalt
officer
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 499
Liitunud: 19 Jaan 2014, 09:19
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas officer »

....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
A.S.
külaline

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas A.S. »

külaline222 kirjutas:Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa...
Esimese pesa juhtmete ühendusklemmid (mis on paraku vedruklemmid) saavad tõesti kõige suurema koormuse. Seega, juhtmeotsad ilusasti sirgeks ja korralikult pessa torgata.
külaline222 kirjutas:...ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada?
Kaabli ees on sul ju kaitselüliti, see hoolitseb selle eest, et summaarne vool üle piiri ei läheks.
külaline222 kirjutas:16A pistikupesad on.
Kilbis kaitse samuti ilmselt 16A (või isegi väiksem), seega kõigist pesades sa 16A samaaegselt nagunii kätte ei saa.
 
Pole hullu midagi, ühenda jah nii, nagu plaanis oli.
 
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4221
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Hiid »

officer kirjutas:....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
Natuke ikka on ju.... :roll:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kuigi esimetse omad saavad teoorias tõesti suurima koormuse siis tootja peab olema garanteerinud, et 16 A peavad vedruklemmi otsad vastu pidama kestvalt. Tegelt pole peale kontaktpinna (tootja garantii!) enda mingit vahet mis järjekorras ühendad.
Külaline
külaline

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Mida sa sinna ühendada kavatsed, et muretsed ülekoormatavuse pärast?
Kas sul ikka raha on, et see elekter kõik kinni maksta, millega sa pesad maha põletada kavatsed?
Landlord21
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 18 Sept 2021, 19:41
On tänanud: 2 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Landlord21 »

Kiirküsimus seotud teemal.PP grupp nt.4 pesa.Sisenev toide loomulikult 3g2,5.Oskab ehk keegi öelda,kas on lubatud sisemised PP sillad teostada 1,5 kaabliga,juhul kui harutoosid paigaldatud väikseimad võimalikud ehk kas on olemas mingid sellekohased normid.Ja veelkord vasak-parem teema.Faasisoone asend.Tänud.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
kkalev
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 59
Liitunud: 18 Mai 2020, 20:41
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 2 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas kkalev »

Kui pistikupesades ühendus kruvi all, siis peaks ikka kõik olema 2,5, kui aga vedruklemmiga siis võib ka nii, et osad 1,5, aga mis see võit/hüve oleks, et kasutada 1.5 juhet
Kasutaja avatar
pikk88
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2067
Liitunud: 15 Juun 2009, 21:11
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 38 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas pikk88 »

Eks 1,5 mm² juhet on paigaldamisel lihtsam väntsutada kui jämedamat juhet.
Torutööd Tartus 56 932 898
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 716
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Küülaline kirjutas: 18 Sept 2021, 21:10 Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
Reegel on küll selline, et 1,5mm2 kaabel tahab 10A kaitselülitit ja 2,5mm2 kaabel 16A kaitselülitit. Peamine põhjus on ilmselt see, et kaabel üle ei kuumene.

Kuumenemine on aga otseselt seotud kaabli takistusega. See omakorda sõltub materjali eritakistusest, ristlõike pindalast ja kaabli pikkusest. Seega 1,5mm2 ja 2,5mm2 võrdse pikkusega vaskkaabli võrdluses taanduksid välja nii eritakistus kui pikkus ja kaablilõikude takistuste erinevus on ligikaudu 1,6 kordne, nagu ristlõikepindalade suhegi. See tähendab, et 1,5mm2 takistus on 1,6x suurem.

Miks siis ei võiks pesade omavaheliseks ühendamiseks kasutada 10cm 1,5mm2 kaablijuppi, mille takistus võrreldes 10m 2,5mm2 kaablijupiga on ju kokkuvõttes oluliselt väiksem?
elektron
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 426
Liitunud: 03 Sept 2019, 16:51
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 26 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas elektron »

Äärenurk kirjutas: 19 Sept 2021, 14:14
Miks siis ei võiks pesade omavaheliseks ühendamiseks kasutada 10cm 1,5mm2 kaablijuppi, mille takistus võrreldes 10m 2,5mm2 kaablijupiga on ju kokkuvõttes oluliselt väiksem?
See point on väga õige. Ainuke mure on, kuidas sa esimese pesa klemmi alla keerad kõrvuti 2,5 ja 1,5-se kaabli? - või on plaan kasutada mingisugust klemmliistu/WAGO ühendust?
Tegelikult võiks majapidamises suurema osa seinakontakte vedada 1,5-se kaabliga. Näiteks elutoas, kus istub üks LCD telekas, on 2,5-ne kaabel lihtsalt vase raiskamine.
Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole ?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: mitme pistikupesa ühendamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

elektron kirjutas: 19 Sept 2021, 15:01Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole
Valgustus tavaliselt tehaksegi 1,5 mm² kaabliga, aga pistikupesadega on tõesti millegipärst isegi levinud arvamus, et neid ei tohigi teha peenema kaabliga kui 2,5 mm².