Rikkevoolu kaitse lööb välja

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Õues olevasse seinakontakti (niiskuskindlasse, IP44) tuleb elektikapist kolmesooneline juhe: faas, neutraal, maandus. Mööda maakaablit, ~7m. Häda selles, et rikkevoolu kaitse lülitub pidevalt välja. Kui mõni suurema võimsusega tarbija taga on, siis enamasti mitte aga kui vähegi nõrgem tarbija taga on viskab suvaliselt välja.

Ühenduse on teinud elektrik (litsenseeritud) alljärgnevalt:
* Kaitseautomaat 16A
* Rikkevoolukaitse 30mA
* N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
* Harukarp, juhtmed ühendatud klemmliistuga, maakaabel ja kontakti mineva juhtme ühendus
* Seinakontakt

Kas keegi oskab arvata, kuidas viga üles leida?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

macintosh kirjutas:Rikkevoolukaitse 30mA ... N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
Kas N ja PE saavad tõesti kokku PEALE rikkevoolukaitset?
A.S.
külaline

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Lugemata postitus Postitas A.S. »

macintosh kirjutas:* N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
Äkki selgitad jah lähemalt, kuidas sellest aru tuleks saada?

Aga pole probleemi, kutsud mõne teise elektriku, seekord siis sellise, kes saab aru, mida ta teeb.
 
Volt
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 53
Liitunud: 15 Sept 2014, 17:38
On tänatud: 6 korda

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Lugemata postitus Postitas Volt »

ilmselt teemaalgataja ei kirjeldanud korrektselt. N ja PE siiski kokku ei ole pandud kuna kaitse mõnede tarbijatega sees püsib. rikkevoolu sees püsimine ei sõltu tarbija võimsusest kuna see ei reageeri liigvoolule. nojah, reageerib muidugi kui vool on tõesti suur, siis kontaktid võivad kokku põleda. aga rvkl ei ole mõeldud lahutama liigvoolu ja lühist. seega võib viga olla mõnes väiketarbijas. kui uued need on, kas asuvad enne kasutamist niiskes kohas, kas kaabliühendused ja pistikud on korras?
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Ma pakun, et A.S. lahendus lõpetab selle jama ära. Ei usu, et kõik RVKd erutavad vidinad katki on.