1. leht 1-st

EHS60210P

Postitatud: 19 Okt 2012, 16:02
Postitas Elektripliita
Tere,

Tegemist integreeritava pliidiplaadiga Electrolux EHS60210P. Kui tahaks ühendada 1-faasilise süsteemina, kas siis 3x2,5mm kaabel toidaks ära selle? Pliidil max võimsus 7,1kw aga kõike auke kunagi koos ei kasutaks.

http://www.electrolux.ee/Products/K%C3% ... /EHS60210P

Tänud, kes viitsivad aidata.

Re: EHS60210P

Postitatud: 19 Okt 2012, 16:19
Postitas igiliikur
7 see juhe ei kannata, kui võimalik, pane ikka 4 ruutu. Vahet pole kas kasutad või ei kasuta kõiki koos. Ei ole mõtet haltuurat teha.

Re: EHS60210P

Postitatud: 19 Okt 2012, 16:29
Postitas Küülaline
Oleneb sellest, milline kaitse ees on. Kui on 16A siis 2,5mm², kui 20A siis 4mm², kui 25A siis 6mm². Max vool on tegelikult 31A.

Re: EHS60210P

Postitatud: 19 Okt 2012, 16:41
Postitas igiliikur
Kaitsmete järgi nüüd küll juhtmeid ei valita. Kui sul on ees 16A mingi igivana moodustis, mis ei pruugi välja lülitada, siis paned ikka 2,5?

Re: EHS60210P

Postitatud: 19 Okt 2012, 18:36
Postitas mm2
mille järgi siis juhtmeid valitakse?
ok, kogu paigaldis tehakse tarbimisest lähtudes. kui on teada tarbija suurus, valitakse selle järgi kaitse ja kaitsme järgi kaabel. kui on ees "igivana moodustis", siis vahetatakse see samaväärse uuema vastu. või äkki paneks sinu loogika järgi igaks juhuks siis mõne peenema kaabli. äkki ei vea kaitse muidu välja?
sancta simplicitas!

Re: EHS60210P

Postitatud: 20 Okt 2012, 12:09
Postitas Elektripliita
Tänud vastajatele.
Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema?
Kui 1-faasiline süsteem, kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku vms?

Re: EHS60210P

Postitatud: 20 Okt 2012, 13:21
Postitas Küülaline
Elektripliita kirjutas:Mis kaitse sellisel pliidil peaks olema ... kas siis võib olla tavaline pistik või peab panema mingi jõupistiku
Kõigepealt, mis on sinu korteri peakaitse?
Nagu varem ütlesin, pliidi max vool on 31A, seega pliidil VÕIKS olla 32A kaitse ja 10mm² kaabel. Aga sellist luksust sa ilmselt ei vaja (st. kõiki plaate korraga ei kasuta).
Seega 16A ja 2,5mm² kaabliga saad kasutada 50% pliidist korraga jne.
Tavapistikud (ja pesad) on 16A. Aga pliit on igal juhul parem ühendada ilma pistikühenduseta. St. seinal ühenduskarp ja sealt kaabel otse pliidi klemmikarpi.

Re: EHS60210P

Postitatud: 20 Okt 2012, 15:20
Postitas Elektripliita
Kilbis on kolmene pealüliti C16A.

Re: EHS60210P

Postitatud: 20 Okt 2012, 17:35
Postitas Küülaline
Elektripliita kirjutas:Kilbis on kolmene pealüliti C16A.
Sel juhul ühenda pliit kolmefaasilisena, kaitse B16A ja kaabel 5G2,5.

Re: EHS60210P

Postitatud: 20 Okt 2012, 23:45
Postitas Elektripliita
Pliidi peal muidu selline ühendusskeem.
Pilt

Re: EHS60210P

Postitatud: 23 Okt 2012, 17:13
Postitas igiliikur
mm2 kirjutas:mille järgi siis juhtmeid valitakse?
ok, kogu paigaldis tehakse tarbimisest lähtudes. kui on teada tarbija suurus, valitakse selle järgi kaitse ja kaitsme järgi kaabel. kui on ees "igivana moodustis", siis vahetatakse see samaväärse uuema vastu. või äkki paneks sinu loogika järgi igaks juhuks siis mõne peenema kaabli. äkki ei vea kaitse muidu välja?
sancta simplicitas!
Ise ka aru saad mida sa siia kirjutad? Ma soovitasin hoopis panna jämedama juhtme, vastavalt võimsusele, kuna polnud teada kaitseaparatuuri andmeid. Te raiute ikka oma kahte-poolt.
Foorumi järgi suvalistel küsimistel ei saa valida juhtmeid, oletades, et kõik vastab standardile.
Hea, et me USAs ei ole, seal oleks ammu keegi juba kohtusse antud, kuna tema soovituse järgi põles kilp või maja maha.
Keegi siin foorumis lõpetas juba sellise umbmäärase nõu andmise, ma teen sama.

Re: EHS60210P

Postitatud: 23 Okt 2012, 19:58
Postitas Küülaline
Skeemilt paistab, et seda ei saagi 3f ühendada. Ühenda siis 2f esimese skeemi järgi, ikka parem, kui 1f ühendus. Suuremat, kui 16A kaitsel ei ole mõtet, kuna peakaitse on 16A. Võiks siis ju panna 4x4mm² kaabli (NB! neljasooneline, mitte kolme!)

Re: EHS60210P

Postitatud: 24 Okt 2012, 10:34
Postitas Kalvis
Skeemi järgi oskab pliit kahte faasi eraldi tarbida 3f süsteemis, see vähendab siiski faasi kohta tulevat voolu ja vajalikku juhi ristlõiget.

Re: EHS60210P

Postitatud: 24 Okt 2012, 11:13
Postitas sashaobrok
Ja loogiline ongi, et kolmanda faasi ühendad integreeritavale ahjule taha. Nagu need asjad ikka komplektis käivad.

Re: EHS60210P

Postitatud: 24 Okt 2012, 11:18
Postitas Küülaline
sashaobrok kirjutas:Nagu need asjad ikka komplektis käivad.
Vältimatult nad muidugi komplektis ei käi, aga ahjud on küll reeglina kõik ühefaasilise ühendusega.

Re: EHS60210P

Postitatud: 24 Okt 2012, 14:58
Postitas Elektripliita
Selge. Läheb 2 faasi peale.
Tänud!