Juhtmete vahetus
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
-
- külaline
Juhtmete vahetus
Lugemata postitus Postitas puudub »
Korteris vaja juhtmed uuendada, kas nii saab, et kilbist vedada esimesse tuppa pistikutesse 3x2,5 kaabliga ja sealt edasi teise tuppa sama kaabliga? Kilbist tulev 3x2,5 kaabel peab siis välja kannatam 2 toa pesad. Palju see 3x2,5 üldse kannatab koormust? Või siis teis varjandina näiteks vedada kilbist esimesse tuppa ja teise tuppa eradi juhtmed?
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Ints »
3*2,5mm2 võid kahe toa pistikupesad ära vedada küll.Et kilbist (läbi automaadi loomulikult) 3*2,5mm2 juhe pistikupesasse ja sealt edasi järgmisesse.Eraldi kaabel (3*1,5mm2) soovitatakse vedada valgustuse jaoks.