Juhtmete vahetus

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
puudub
külaline

Juhtmete vahetus

Lugemata postitus Postitas puudub »

Korteris vaja juhtmed uuendada, kas nii saab, et kilbist vedada esimesse tuppa pistikutesse 3x2,5 kaabliga ja sealt edasi teise tuppa sama kaabliga? Kilbist tulev 3x2,5 kaabel peab siis välja kannatam 2 toa pesad. Palju see 3x2,5 üldse kannatab koormust? Või siis teis varjandina näiteks vedada kilbist esimesse tuppa ja teise tuppa eradi juhtmed?
vanemleitnant
külaline

Lugemata postitus Postitas vanemleitnant »

3x2,5mm² kaablile pannakse 16A kaitse, seega umbes 3,5kW
Ints
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 452
Liitunud: 26 Veebr 2006, 19:43
On tänatud: 3 korda

Lugemata postitus Postitas Ints »

3*2,5mm2 võid kahe toa pistikupesad ära vedada küll.Et kilbist (läbi automaadi loomulikult) 3*2,5mm2 juhe pistikupesasse ja sealt edasi järgmisesse.Eraldi kaabel (3*1,5mm2) soovitatakse vedada valgustuse jaoks.
Vasta